Страница 14 из 15

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 09:23
RussCust
Подниму ка старую тему. тоже предстоит собрать шкаф, но тк у меня 2 вида электричества будет, немного усложнится схема.
3 фазы на частотник
и 1 фаза на все остальное
сервы сигма5 400вт. Вот Александр в схеме указал что на входе питания на сервопривод у него автомат. Его нужно брать по номиналу питания? или небольшой запас нужен?

Потом вопрос по магнитным пускателям. Их множество видов, как выбрать?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 15:39
SVP
RussCust писал(а):Вот Александр в схеме указал что на входе питания на сервопривод у него автомат. Его нужно брать по номиналу питания? или небольшой запас нужен?
При включении серва жрет в разы больше номинала, не исключено что 3х400вт придется включать с задержками...

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 16:24
Serg
SVP писал(а):При включении серва жрет в разы больше номинала, не исключено что 3х400вт придется включать с задержками...
На шильдике всегда указывается максимальный ток. Например у меня сейчас перед глазами Yskawa 100Вт, на ней написано: 200-230V 2.5A, если перемножить, то мощность получается не 100Вт, а 500Вт.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 19:14
N1X
SVP писал(а):При включении серва жрет в разы больше номинала, не исключено что 3х400вт придется включать с задержками...
Обычный автомат с характеристикой типа С так же отключается мгновенно только при перегрузке 10..12Iн, т.е. автомат на 10А отключится мгновенно только при токе порядка 100А. При токе 10А он отключится только после прогрева теплового расцепителя и это где-то 50-60 минут. При увеличении тока время уменьшается... Так что одно на одно, как говорится...
Кстати в мануале к серве пиковый ток зарядки емкостей (Inrush current) должен быть указан... Рекомендуемый тип и номинал автомата тоже часто указывается, как и размещение в шкафу для нормального охлаждения...

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 21:34
RussCust
UAVpilot писал(а):
SVP писал(а):При включении серва жрет в разы больше номинала, не исключено что 3х400вт придется включать с задержками...
На шильдике всегда указывается максимальный ток. Например у меня сейчас перед глазами Yskawa 100Вт, на ней написано: 200-230V 2.5A, если перемножить, то мощность получается не 100Вт, а 500Вт.
кстати вот тоже вопрос, входящее на серве указано 200-230в 2А а исходящие так же 200-230 но 2.8А тогда какой автомат стоит ставить?

и имеет ли смысл ставить дросселя на питание серв?

купил ящик 500х600, но чет кажется его маловато
WhatsApp Image 2020-08-20 at 21.35.23.jpeg (1767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.02 КБ)</a>

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 21:40
Serg
RussCust писал(а):входящее на серве указано 200-230в 2А а исходящие так же 200-230 но 2.8А
Точно не наоборот?
На моей выход: 200-230V 0.87A.
RussCust писал(а):и имеет ли смысл ставить дросселя на питание серв?
Да, если нужно защитить сеть и других потребителей от помех из сервы.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 22:08
RussCust
UAVpilot писал(а):Точно не наоборот?
зуб даю
jwyC0vJMfZU.jpg (1761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.7 КБ)</a>
RussCust писал(а):Да, если нужно защитить сеть и других потребителей от помех из сервы.
а помехи разве не фильтр убирает?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 20 авг 2020, 23:42
Serg
RussCust писал(а):зуб даю
На шильдике написано 0-230, а это совсем другое дело.
RussCust писал(а):а помехи разве не фильтр убирает?
Фильтр убирает ВЧ помехи, а дроссель - НЧ и кратковременные просадки.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 21 авг 2020, 07:21
RussCust
UAVpilot писал(а):На шильдике написано 0-230, а это совсем другое дело.
сорян, не углядел. так какой автомат нужен, если на каждый драйвер по одному?
UAVpilot писал(а):Фильтр убирает ВЧ помехи, а дроссель - НЧ и кратковременные просадки.
а есть какие то уже проверенные, и какие в них параметры мне необходимы?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 21 авг 2020, 07:46
RussCust
и такой вопрос, есть ли тут на форуме тема, или таблица с рекомендованными компонентами, те же пускатели, релюхи, автоматы, дросселя, датчики, кнопки и прочей мелкой но важной частью,

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 21 авг 2020, 13:10
Serg
RussCust писал(а):сорян, не углядел. так какой автомат нужен, если на каждый драйвер по одному?
Так на шильдике написано, там, где INPUT. :)
RussCust писал(а):а есть какие то уже проверенные, и какие в них параметры мне необходимы?
Если они нужны, то это будет указано в документации вместе с параметрами. Для современных с мощностью в пару кВт обычно не требуется.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 21 авг 2020, 13:15
SVP
RussCust писал(а):купил ящик 500х600, но чет кажется его маловато
Если сразу кажется, что мало, сразу поменять.
Мне 500х600 казался очень большим, всё влезло, но не то, чтобы с запасом.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 21 авг 2020, 21:31
RussCust
SVP писал(а):
RussCust писал(а):купил ящик 500х600, но чет кажется его маловато
Если сразу кажется, что мало, сразу поменять.
Мне 500х600 казался очень большим, всё влезло, но не то, чтобы с запасом.
ну у меня будет второй для компа монитора и кнопок, сюда вроде впритык, но помещается. хотя я еще не купил все контакторы автоматы фильтры и прочее. Вот щас думаю а не сделать ли 3й короб для частотника, он все равно будет питаться отдельными 380вольтами. Хоть и не хочу городить кучу коробок. Да и короб не хочу менять, еле нашел глубокий

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 21 авг 2020, 22:35
xvovanx
N1X писал(а):Обычный автомат с характеристикой типа С так же отключается мгновенно только при перегрузке 10..12Iн, т.е. автомат на 10А отключится мгновенно только при токе порядка 100А
А если быть точнее, то С автомат ставят при 5-7 раз по току, а 10-12 это уже будет D автомат

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 авг 2020, 23:21
Олег.
RussCust писал(а): 20 авг 2020, 09:23 3 фазы на частотник
и 1 фаза на все остальное
сервы сигма5 400вт........
на шильдике сервы трёхфазный вход 230В, по маркировке тоже.
RussCust писал(а): 21 авг 2020, 21:31 Вот щас думаю а не сделать ли 3й короб для частотника, он все равно будет питаться отдельными 380вольтами. Хоть и не хочу городить кучу коробок.
Шкаф перед покупкой обычно прорисовывают в привычном редакторе, иногда и в 3D. На прорисовку нестандартного шкафа может уйти несколько дней, т.к. вариантов компоновки под стандартные размеры шкафов может быть дофига.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 31 авг 2020, 13:24
RussCust
Олег. писал(а): на шильдике сервы трёхфазный вход 230В, по маркировке тоже.
да, но это требует 3х фазный транс на 3х200, уж проще питать сервы 1фазным 220
Олег. писал(а): перед покупкой обычно прорисовывают в привычном редакторе
тк это мой первый опыт, то понимания всего сразу пока нету.
вот накидал в реале то что есть. Теперь пытаюсь понять как все скомутировать
WhatsApp Image 2020-08-30 at 21.30.42.jpeg (1565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.22 КБ)</a>
на фото нету главного рубильника, он будет врезан в стенку слева, для удобства обесточивания.

и будет пульт с монитором и компом в другом шкафу. к оторому будет подведено 220для мини компа, 12для монитора, и 24В для кнопок

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 31 авг 2020, 17:55
Kupfershcmidt
Я в своём шкафу в два этажа поставил всё. Места по глубине дофига.На первом питалово, на втором драйвера и платы.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 31 авг 2020, 19:03
xvovanx
Kupfershcmidt писал(а): 31 авг 2020, 17:55 Я в своём шкафу в два этажа поставил всё. Места по глубине дофига.На первом питалово, на втором драйвера и платы.
А если в драйвере надо переключить делитель или заменить что, как подлезть? Разбирать силовую всю или силовая выезжает на мебельных салазках для доступа?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 31 авг 2020, 19:08
Kupfershcmidt
Драйвера ж снаружи.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 31 авг 2020, 20:34
xvovanx
Kupfershcmidt писал(а): Я в своём шкафу в два этажа поставил всё
Kupfershcmidt писал(а): Драйвера ж снаружи.
Чет я не понял, как драйвера снаружи шкафа?