Страница 14 из 123

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 11:56
michael-yurov
Вот здесь, начиная с 3 страницы (заголовок Axis Modes) можно почитать про входы для энкодеров и типы выходов для разных приводов:
Configuration Screen.pdf
(460.51 КБ) 1270 скачиваний
Вот тут - про верхние нижние правы и левые плечи:
PWM Descriptions.pdf
(147.44 КБ) 965 скачиваний
То же в html:
kflop.rar
(854.9 КБ) 364 скачивания
Возможно, часть функций будет недоступна без KAnalog.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 12:38
romanru1
Щас бегло почитал , там все про SnapAmp , на котором нехилая плисина стоит и он общается с Kflop , короче если делать самому проще законченный драйвер или еще вариант- Mesa такое тоже вытворять умеет , есть тема на чипмэйкере http://www.chipmaker.ru/topic/54971/, правда умерла

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 12:43
michael-yurov
romanru1 писал(а):Щас бегло почитал , там все про SnapAmp , на котором нехилая плисина стоит и он общается с Kflop
Ты куда-то не туда смотрел.
SnapAmp вообще ни при чем.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 12:50
Serg
romanru1 писал(а):1.Дросселя на
3.Дроссели на
Так как всётаки правильно? :hehehe:

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 12:52
michael-yurov
Примастрячить IGBT и тогда дроссели - на..!

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 13:43
ukr-sasha
michael-yurov писал(а):Примастрячить IGBT и тогда дроссели - на..!
Схемку бы...

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 15:58
romanru1
UAVpilot писал(а):romanru1 писал(а):1.Дросселя на3.Дроссели на Так как всётаки правильно?
"Дросселя " не правильно с точки зрения грамматики , признаю ошибку .
И все таки, господа ФЛУДЕРАСТЫ , постарайтесь не ЗАСИРАТЬ темы и форум такими сообщениями , форум все таки технической направленности и если грамматическая ошибка не искажает смысл или понимание читающим предмета обсуждения , то просто читай и все.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 17:20
romanru1
ukr-sasha писал(а):Схемку бы...
Вот присмотрел интеллектуальный модуль http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=501 ( может кто посоветует что-то другое )
В нем 3 полумоста + тормозной , 1 полумост будет запасным или в перспективе можно на отработанной силовой части сделать частотный привод или AC-серво .
Для него нужен изолированный источник питания 4*15 вольт , вот специально для него http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=12658 , входное 24 в , выход- четыре изолированных выхода по 15 вольт .
Используя эти компоненты удастся избежать самых сложных моментов связанных с силовой частью , правда это повлечет увеличение цены , но когда идет речь о 50 -60 А 120 вольт ,то это небольшие деньги.
Вот ссылка на рекомендации производителя как это скрестить ( на русском ) http://www.platan.ru/article/at103m.pdf
Остается еще раз покурить тему на чипмэйкере о самодельном частотнике и сотворить защиту по току , схему включения тормозного резистора при превышении напряжения питания и прикрутить к кфлоп или МК , в случае с кфлоп наверное что-то с Deadtime решать придется.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 17:31
ukr-sasha
За 4500 р. можно с иБея утянуть два сервоусилителя и не е..ть себе мозг.
Что то дешевле есть аналогичное?

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 17:52
PKM
ukr-sasha писал(а):За 4500 р. можно с иБея утянуть два сервоусилителя и не е..ть себе мозг.
На 200В 30-50А не видел я особо дешевых усилителей, разве что по случаю. А на 30В 10-20А полно копеечных емнип.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:04
nkp
200V тут даже много (а цена и от напряжения зависит) - движки на 120V
но на этом станке и 100V хватит - рабочие подачи небольшие (можно уточнить скорость G00)

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:17
ukr-sasha
"PKM"
Схемку можешь накидать?

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:19
romanru1
G0 - продольная 6м/м , поперечная 5м/м , рабочие 2м/м и 1м/м соответственно .
ukr-sasha писал(а):За 4500 р. можно с иБея утянуть два сервоусилителя и не е..ть себе мозг.
В том то и проблема что после 30-50 ампер , 80 вольт цена начинает увеличиваться в геометрической прогрессии.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:21
PKM
Движки на 120, но ведь питание обычно повыше берут? То есть надо бы на 150В драйверы.
Находил полно дешевых АМС на 30А 80В, но напряжение маловато...
romanru1 писал(а):В том то и проблема что после 30-50 ампер , 80 вольт цена начинает увеличиваться в геометрической прогрессии.
Вот именно.

И обычно им нужен еще трансформатор с выпрямителем, не то что АС сервы - в розетку.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:25
PKM
ukr-sasha писал(а):Схемку можешь накидать?
Да я не по схемкам, сам ищу усилители для коллекторных моторов на 6Р13Ф3.
Пока варианта два:
1. http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=366
2. усилитель АМС под тахогенератор (у меня в наличии) + линейки + LinuxCNC

Второй вариант дороже и сложнее, но и результат должен быть лучше.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:32
romanru1
В принципе 5 м/м при шаге ШВП 10 мм - это 500 об/мин винта , если взять б.у. японскую серву 400W , то это как правило 3000 об/мин и 15-20 кг/см в номинале , то есть редуктор 1/6 выводит систему на номинальные значения по скорости и моменту ( родной движок на поперечную 130 кг/см ).
Но как не хочется там ремней !!!

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:35
nkp
romanru1 писал(а):В принципе 5 м/м при шаге ШВП 10 мм
поперечная не 5 мм шаг?

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:40
romanru1
Еще не разбирался , честно скажу не знаю , продольная 10.

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:43
nkp
romanru1 писал(а):Еще не разбирался , честно скажу не знаю , продольная 10.
просто на станке чуть меньше (16Б16) в емс поставил на X scale 800 при энкодере 1000
не разбирал - но выходит шаг 5мм...
16A20 очень похож конструктивно...
хотя...

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ

Добавлено: 18 авг 2013, 18:45
aftaev
nkp писал(а):поперечная не 5 мм шаг?
ШВП 10мм поперечная и 5мм продольная