Страница 11 из 15

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 17:57
Александр_
то есть цепочка сигналов аларм шунтирует цепь сигналов S-ON которая у меня в каналог заведена?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 19:08
Serg
Ну эт как хочешь. Я обычно алармы завожу на отдельный вход.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 19:24
Александр_
на отдельный вход чего? контроллера?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 19:32
Serg
Да.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 19:49
Александр_
то есть всю эту цепочку из сигналов АЛАРМ можно завести в каналог в свободный цифровой выход? и как-то запрограммировать, чтобы кфлоп-каналог при срабатывании сигнала ошибки замыкал тот цифровой выход, который отвечает за S-ON? пожалуй, так даже логичнее.
не поделитесь куском соответствующего кода для кфлопа? С-программист из меня никакой

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 21:13
Serg
Я kflop пока только на картинках видел. :roll:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 21:41
Александр_
ясно, спрошу в соответствующей теме.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 16 окт 2015, 17:13
Александр_
переделал подключение ALARM. Цепочкой из сигналов ALM с 4 сервопаков шунтировал цепочку S-ON. Теперь все работает корректно.
Вкоючаем питание логики, включаем силовую часть. Потом в Kmotion CNC жмем INIT и оживают моторы.
По сигналу ошибки enable со всех моторов снимается.
некоторое неудобство вышло с автоматами (как было подмечено выше). Вырубая один автомат снимается enable со всех моторов. Не знаю пока насколько это неудобно.
P.S. Пока писал сообщение пришло в голову: а если пользоваться станком из-под MAch3 через плагин для kflop то как же тогда? ведь в Mach3 нет никакой кнопки INIT, включающей моторы?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 31 мар 2018, 22:20
Александр_
Приподниму свою старую тему, чтобы не плодить новую.
Вопрос к тем, кто понимает в электрике лучше меня.
Вот есть станок с ЧПУ. Приводы представлены 3 моторами Tecnic. По мануалу они кушают по 7,5А. В пике 30А.
Хотя странно - для таких токов провода должны быть в палец.
Вопрос такой: на какой ток должен быть рассчитан контактор, который включает/выключает силу на станке?
Ведь он же будет размыкать цепи переменного тока и я хз какие там силы тока. Я к тому что если просуммировать пиковые токи, то контактор на 90А это, извините, увесистая штука и она диковато будет смотреться на фоне крохотных усилителей и моторов.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 01 апр 2018, 10:32
Александр_
я к тому, что в цепи переменного тока, который будет размыкать контактор таких токов же не будет, верно?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 02 апр 2018, 19:34
Александр_
конкретизирую вопрос (что-то туплю).
Вот такой конактор на 25А можно поставить замыкать/размыкать силу в станке если "сила" будет представлена тремя усилками teknic SST-1500 и китайским шпинделем на 2,2КВт?
Поятно что у моторов по мануалу 7,5А, но это же постоянный ток после усилителя. на входе усилки же не жрут 7,5А переменного тока? там и радиаторов-то больших нет. Ну шпиндель 5-7А. Оставшихся 20А хватит на три мотора?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 02 апр 2018, 20:02
Malyarka74
должно хватить вполне. 2.2 квт шпиндель в максималке 8.5 А и то не факт. и усилки в максимуме указыватся.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 02 апр 2018, 20:23
Александр_
ну вот и мне так кажется. да, в мануале на мотор указано 30А пиковая нагрузка. но это же ток напряжением не 220В, а после усилителя. блин, там провода подводящие питание в мотор совсем не толстые. а контактор на 90А это дура могучая.
но я не настолько в этом соображаю, поэтому советуюсь.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 апр 2018, 21:30
Александр_
и сопутствующий вопрос - нужны ли автоматы в шкафу? скажем, усилители вообще все работают от постоянного тока. ставить автомат перед трансформатором который их питает?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 04 апр 2018, 15:59
elephant007
Нужны. Автомат защищает кабельную линию до себя, используя тепловой расцепитель, и цепочку автоматов с кабельными линиями перед собой (при соблюденном принципе селективности автоматов в цепочке), используя электромагнитный расцепитель. Простыми словами, если ты устроишь КЗ на кабеле 1,5 мм2, то ток КЗ будет 150-250А в зависимости от длины этого кабеля. Электромагнитный расцепитель твоего автомата на 16А отработает прежде, чем сработает 100А автомат в вводном распределительном устройстве здания или 32А автомат в этажном распределительном щитке. Опять же этим автоматом удобно принудительно отключать-включать именно то что нужно в твоем щитке при настройках.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 04 апр 2018, 22:34
Александр_
поставить в шкаф с потрохами ЧПУ один автомат иди по одному на каждое устройство?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 05 апр 2018, 04:42
Malyarka74
один вводной и + защита на устройства

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 05 апр 2018, 15:25
Александр_
хм, а как рассчитывается номинал?

вот скажем есть три усилителя Teknic SST-1500, которые потребляют постоянный ток, запитаны параллельно и кормятся от большого трансформатора. ставить один автомат на все три после транса?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 05 апр 2018, 15:55
Malyarka74
есть вобще схема наглядно, подсказал бы.
а так да, можно после транса, но я бы поставил на его питание. вырубился он, отрубились усилки.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 05 апр 2018, 17:40
Александр_
вот эти данные?
смущает то, что автоматы под переменку, а тут-то постоянный ток и напряжение совсем не 220в. или автомату все равно?