Страница 2 из 8

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 06 окт 2014, 21:43
Kopyloff
AVK74 писал(а):Вот http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
Все совершенно четко расписано. У меня на подключение и настройку ушло пять минут.
Это либо версия поновее, либо вообще новый плагин. Сохраню его здесь, на всякий случай :)

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 06 окт 2014, 23:39
Serg
Kopyloff писал(а):а нужно поменять местами параметры 8 и N, т.е.:
Ну да, я ж по памяти писал... Изображение
Поправил.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 15 дек 2014, 10:32
drongooo
Добрый день.Помогите в таком вопросе.
Подключаю инвертор HY к mach3(Ver 2.63) через rs485-й контроллер http://www.moxa.com/product/UPort_1150_1150I.htm. Подключаю rs+ и rs- на контроллере к rs+ и rs- на инверторе соответственно. На инверторе устанавливаю PD001 и PD002=2, PD163=1, PD164=1, PD165=3. В свойствах драйвера контроллера устанавливаю "использовать rs485-2w(2-х проводной)".Использовал плагины HuanyangVFD.dll и vfdPlugin.dll. В плагине выбираю нужный comport, baud rate, VFD adress. На контроллере rs485 светодиод Tx маргает (передача данных от компьютера в сторону инвертора идет), а Rx молчит (от инвертора ничего нет). Оба плагина не могут связаться с инвертором. Подскажите, что я делаю неправильно? Какие RS485 контроллеры вы используете? Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт? Я новичок в теме, так что сильно не судите, если что выдал не так.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 15 дек 2014, 11:44
PKM
drongooo писал(а):Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт?
Нужно фото со снятой крышкой

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 15 дек 2014, 14:36
shalek
drongooo писал(а):Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт?
Возможно! Я в свой частотник сам устанавливал.
DSCN2480-2.jpg (7810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.7 КБ)</a>
106_0167.jpg (7810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.78 КБ)</a>

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 15 дек 2014, 14:38
tooshka
shalek писал(а):Я в свой частотник сам устанавливал.
А какой там чип должен стоять?

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 15 дек 2014, 14:47
shalek
tooshka писал(а):
shalek писал(а):Я в свой частотник сам устанавливал.
А какой там чип должен стоять?

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 19 янв 2015, 21:23
Romanych
А вот по такому возможно управлять инвертором?

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 19 янв 2015, 22:39
shalek
Romanych писал(а):А вот по такому возможно управлять инвертором?
Можно. Почти таким у меня управляется.
$(KGrHqJ,!nME63S97CiwBPDoejOEzw~~60_35.JPG
$(KGrHqJ,!nME63S97CiwBPDoejOEzw~~60_35.JPG (15.02 КБ) 7702 просмотра

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 19 янв 2015, 22:56
Romanych
shalek писал(а):
Romanych писал(а):А вот по такому возможно управлять инвертором?
Можно. Почти таким у меня управляется.
С Вашего разрешения, когда я дойду до момента подключения настройки, можно будет задать "глупые" вопросы!?

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 19 янв 2015, 22:58
shalek
Romanych писал(а):С Вашего разрешения, когда я дойду до момента подключения настройки, можно будет задать "глупые" вопросы!?
Без проблем! Помогу чем смогу. А пока изучаем
mach3_rs485.zip
(4.81 МБ) 1015 скачиваний

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 17 мар 2015, 17:11
Romanych
Александр, спасибо за предоставленный мануал и плагин. Сегодня все подключил! Заработало практически сразу, без проблем. Подключал через конвертер RS232-RS485. Отчет в моей теме.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 18 мар 2015, 04:41
verser
tooshka писал(а): А какой там чип должен стоять?
Еще подойдет SN75176B.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 10:34
1Doc1
Коллеги здравствуйте!

Благодаря этой теме смог настроить и подключить два таких частотника (хуанянг hy02d223b), а вот с третьим возникли проблемы - хуанянг SL-455EE.
У него так-же как и других отсутствовал чип коммуникационного порта. Пробовал припаивать SN75176B и MAX485ESA, но заставить его работать так и не удалось.
Все настройки были неоднократно проверены. Для работы с частотником использовал утилиту COM Port Toolkit http://www.compt.ru/ru/download.php.
Частотник не отвечает ни на что. Единственное что удалось выяснить что при включении питания он присылает 00, при выключении 00 00. При отправке любых пакетов на него (как правильно сформированных, так и нет) ответ отсутствует. Подскажите в чем еще может быть проблема?
IMG_20150402_235152.jpg (7460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.04 КБ)</a>
IMG_20150402_235201.jpg (7460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.6 КБ)</a>

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 13:31
Kopyloff
День добрый.
Скорости обмена проверяли?
Вообще - неплохо бы мануал на ПЧ посмотреть и текущие настройки ПЧ. Есть у Вас мануал?

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 13:39
Kopyloff
Мануал нашёл - осталось настройки текущие посмотреть.
Huamyang_SL Series Manual.doc
(6.7 МБ) 665 скачиваний

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 14:14
verser
1Doc1 писал(а):Подскажите в чем еще может быть проблема?
Может быть проблема, что com порт при загрузке системы (у меня так было в Ubuntu) устанавливается на скорость 115 200 бит/с и не реагирует на изменение скорости пользователем. Прописал 19200 на стадии загрузки драйверов - помогло. Попробуйте как-то убедиться, что реальная скорость com порта компьютера совпадает с той, что на vfd.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 14:36
Serg
verser писал(а):Может быть проблема, что com порт при загрузке системы (у меня так было в Ubuntu) устанавливается на скорость 115 200 бит/с и не реагирует на изменение скорости пользователем.
Так не бывает. Скорее всего какая-то ещё программа пользовала порт и переустанвливала скорость (agetty небось), а твоя тоже пыталась не глядя на "флажок" занятости порта...

С хуанянгами надо повнимательней - на недорогих моделях у них нестандартный протокол Modbus, а на других встречается стандартный, они между собой несовместимы.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 14:42
1Doc1
Kopyloff писал(а):Мануал нашёл - осталось настройки текущие посмотреть.
Huanyang_SL Series Manual.doc
С данным мануалом есть проблема - в нем отсутствуют страницы с 66 по 74 на которых описаны подробности работы через ModBUS.
Они есть только в китайской печатной версии.

Настройки такие:
P0.01 - 6
P0.02 - 2
P9.00 - 1
P9.01 - 3
P9.02 - 0
P9.03-9.06 - не изменялись.
На сколько я знаю ничего больше на работу по RS-485 не влияет. Все остальные настройки в норме, т.к. ПЧ работает без проблем не один год.



Проблем с скоростью обмена не замечено, т.к. пробовал на нескольких частотниках: подключаю 223й - все работает, подключаю 455й - тишина.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Добавлено: 04 апр 2015, 14:51
1Doc1
UAVpilot писал(а):
verser писал(а): С хуанянгами надо повнимательней - на недорогих моделях у них нестандартный протокол Modbus, а на других встречается стандартный, они между собой несовместимы.
Тоже так подумал, т.к. SL-455EE сильно отличается от популярных HY02D223B как по содержимому, так и по цене.
Первоначально пытался запустить из MACH3 - неудачно, затем скачал несколько программ для работы с ком портом, посмотрел что происходит при работе mach3 с частотником HY02D223B. Затем смотрел что происходит при работе с 455м - мач отсылает несколько раз подряд (если не ошибаюсь 5 попыток) пакет с командой включения и пакет с командой установки частоты, не получив ответа активирует ESTOP.
Затем пробовал через compt вручную формировать и отправлять пакеты на 223й - работает, на 455й - тишина в ответ. В китайской инструкции нашел несколько примеров - пробовал отправлять их - результат нулевой. 455й не отвечает вообще ни на что.