Страница 2 из 3

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 13 ноя 2018, 17:27
Smith2007
:)
Ну может там не все провода нужны, я об этом.
Если там не DB9, то что за разъем? Можно их где-то купить или это особенность Danfos?

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 13 ноя 2018, 18:10
Vytos
https://yandex.ru/search/?text=132B0102
2033.900.jpg (13954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.1 КБ)</a>
13 евреев все удовольсвие

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 11 июл 2019, 07:53
daemon78
Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.

Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?


Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 июл 2019, 15:43
daemon78
Ааааа, еще засада.
Прочитал, что для наших шпинделей GDZ в частотнике не надо выставлять 0 в качестве минимального значения, рекомендуют 50-60 Гц, что соответствует 3000+ оборотов.
А как тогда кромкоискателем пользоваться?
Как 600 оборотов изобразить ?

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 14 дек 2019, 18:56
Ragday
daemon78 писал(а):Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.

Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?


Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
Удалось ли настроить что бы показывал обороты?

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 янв 2020, 16:17
Ragday
Помогите, не могу найти настройку которая при включении шпинделя включала реле питания которое у него есть... и соответственно выключало при остановке.

Хочу на него повесить насос ож и стружкоотсос

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 13 янв 2020, 17:23
molchec

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 10:33
laren32
Всем привет!
Приобрел частотник FC51 1.5 кВт, 380В.
Хочу подключить китайский шпиндель GDZ
Настроил, но шпиндель не запускается.
Частотник выпадает в ошибку(AL16-короткое замыкание) даже не начиная вращать мотор.
Пробовал на двух разных шпинделях.
Подключал к частотнику асинхронный мотор на 50 ГЦ - работает. Вывод- частотник в порядке, что-то с настройками.
При настройке выявил, что номинальный ток на частотнике не поставить больше 5.5А.
На шпинделе написано 8А, 220В, 400 ГЦ.
Но знаю из опыта подключения что обычно без нагрузки ток не превышает 2 А.
Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Может быть они не совместимы?
Помогите разобраться...

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 10:46
niksooon
время разгона? (выхода на заданную частоту)

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 10:53
laren32
niksooon писал(а):время разгона?
8сек поставил

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 11:53
niksooon
минимальная частота какая стоит? попробуй 0 Нz поставить......... ну и надеюсь что с подключением проблем нет ни в кабеле , не в разъеме шпинделя.....

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 12:25
laren32
Минимальную частоту поставил - тоже самое.
С проводами думаю все в порядке, пробовал подключать с этими проводами к другому китайскому частотнику марки Nowforever. Оба шпинделя работают.
Провод взял короткий меньше метра обычный 3х жильный ШВВП.
Если скинуть клемму от шпинделя, частотник набирает частоту.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 12:44
Сергей Саныч
laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 13:19
laren32
Сергей Саныч писал(а):
laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?
400

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 14:52
laren32
Разобрался...
Подумав над тем что же разного между асинхронником 50Гц и шпинделем 400 Гц, кроме частоты и сопротивления обмоток больше в голову не пришло.
Максимальный ток, который можно выставить в ПЧ это 5.5А. В свою очередь на шпинделе написано 8А. Т.е. в момент разгона идет максимальный ток, которого (5.5А) не хватает. Но почему он даже не пытается разогнать?

Сопротивление обмоток шпинделя всего 2 Ома.
Короче взял 3 кусочка нихромовой проволоки по 4.5 Ома, подключил последовательно к проводам от шпинделя.
И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
IMG_20200228_135830.jpg (11199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
не знаю правильно ли это? Скорее всего будет потеря мощности...
Все равно думаю какая-то фигня с настройками.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 15:07
drey82
Какие-то странные костыли получаются, должно быть все проще, на сколько помню, в частотнике еще и мощность можно выставить, а так все что рассказал - этого мало, нужно по пунктам параметр 03-02 (например, потому как все не помню) значение такое, а вообще я бы сначала сброс сделал, а потом настраивал ( шпиндель отключить, на время настройки).

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 15:10
laren32
laren32 писал(а):И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
Потеря мощности большая. На малых оборотах могу рукой остановить.
Вариант не рабочий

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 28 фев 2020, 15:21
drey82
на малых оборотах - это на каких??? их все,почти, на 100 об/мин остановить можно (особенно в скалярном режиме), еще раз, как настраивал напиши.
П.С. настраивал по видео из поста №7, все заработало (кроме частоты 400Гц, лечится описанием в следующих постах, отключение векторного режима)

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 02 мар 2020, 11:00
laren32
drey82 писал(а): настраивал по видео из поста №7
Видео не доступно.

Напомню , что с обычным асинхронником 50Гц работает норм

Как я настраивал...
Сбросил на заводские настройки
1-01 - поставил 0 отключил векторное управление
1-20 - 1.5 кВт выбрал мощность двигателя(написано на шильдике)
1-22 - 220В Напряжение двигателя (написано на шильдике)
1-23 - 400 Гц Частота шпинделля (написано на шильдике)
1-24 - 5,5А Ток двигателя ( на шильдике 8А написано) Больше 5.5А не даёт поставить частотник
1-25 - 9999 Обороты двигателя (Шпиндель рассчитан до 24000 об, но в частотнике могу поставить 9999 )
1-30 - 2 Ома Сопротивление статора (померил сопротивление омметром)

3-02 - 100 Минимальное задание
3-03 - 400 Максимальное задание
3-15 - 21 Управление скоростью от потенциометра
3-41 - 8 сек Время разгона

4-12 - 50 Гц Мин. скорость вращения
4-14 - 400Гц Макс. скорость вращения

6-80 - 1 Разрешаем управление скоростью от потенциометра в ручном режиме
6-81 - 50 минимум с которого стартуем
6-82 - 400 максимум

Сегодня заново все настроил после сброса. Нажал кнопку Hand ON и он закрутился. Вышел на минимальную частоту, я покрутил потенциометр, все работает...
Потом нажал кнопку off reset для остановки. Всё Ок.
Но при повторной попытке запустить он выпадает в ошибку. Лишь несколько раз удалось запустить и всё.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 02 мар 2020, 11:28
Сергей Саныч
Что в параметрах 1-55 и 1-56?