Страница 10 из 15

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 22 авг 2015, 14:26
tooshka
alexg-nn писал(а):Хорошо, а суппрессоры (варистор или RC-цепочка) при этом нужна для каждого контактора или одного хватит (раз они в параллель)?
Видел только на каждой катушке отдельно.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 22 авг 2015, 14:39
alexg-nn
tooshka писал(а):Видел только на каждой катушке отдельно.
Вот и я тоже. Полагаю, что он должен располагаться как можно ближе к катушке. Плюс принцип модульности - он (суппрессор) рассчитывается только на "свой" контактор и ничего не знает о "соседях", пусть даже они сидят с ним параллельно.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 22 авг 2015, 14:59
tooshka
Я так в последнее время смотрю на новых станках этой фигни почти не ставят - видимо ПО и опторазвязка справляется с дребезгом.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 22 авг 2015, 16:36
Александр_
я супрессор не стал ставить вообще (если честно, даже не знаю что это). ограничусь фильтром по питанию и большой УПС-кой для выравнивания напряжения

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 22 авг 2015, 21:14
Serg
alexg-nn писал(а):Полагаю, что он должен располагаться как можно ближе к катушке.
Правильнее будет так: желательно, чтобы он был ближе к катушке, чем контакты/транзистор, котоый её управляет.
На параллельные реле, если они стоят рядом достаточно одного супрессора.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 28 авг 2015, 22:44
Александр_
пока все перешло в фазу подключения и настройки электрики и электроники, а не компоновки шкафа - продолжу пока свою исходную тему.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 15:02
Александр_
пытаюсь добавить контур безопасности из сигналов Alarm в общий контур безопасности из кнопки Е-стоп и прочего.
пока не получается. какая должна быть логика работы? расскажу на примере одного сервопака. если сигнал АЛАРМ включен
в контур, то когда я пытаюсь включить силу, то ничего не включается - чтобы перемычка АЛАРМ в сервопаке замкнулась нужно подать
питание на сервопак, а это нельзя сделать т.к. этот разрыв питания в сервопаке и не дает включить силу.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 16:44
alexg-nn
yaskawa.jpg (2235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.73 КБ)</a>

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 17:15
Александр_
так и я о том же! как же тогда правильно подключать эти сигналы АЛАРМ чтобы если какой-то из сервопаков выпадает в ошибку отрубалась силовая часть?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 17:57
Александр_
вот эту часть схемы сегодня пробовал подключить и оказалось, что она неверная.
сила не включается так как в каждом сервопаке перемычка не замкнута до тех пор, пока не подается питание и не погаснет красный индикатор на панели. как же тогда правильно сделать? без АЛАРМ-контура тоже нельзя работать - вырубится сервопак по ошибке - станок сам себя сломает

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 18:13
alexg-nn
Так там принцип то простой - кнопка Пуск "шунтируется" группой контактов, которая замыкается при сигнале ALM. То есть, пока эта группа не замкнулась, цепь собрана через Пуск, а когда сервопаки завелись и кнопку отпустили - через замкнутые контакты реле линии ALM. Это нарисовано в мануале.
123.jpg (2209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.71 КБ)</a>

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 19:02
Serg
А какой смысл в отдельных автоматах на каждый привод?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 19:06
Александр_
чтобы при желании можно включать-выключать их. скажем, при настройке

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 20:08
Serg
А просто управляющий и/или питающий разъём вытащить религия не позволяет? :)

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 20:44
alexg-nn
Александр_ писал(а):чтобы при желании можно включать-выключать их. скажем, при настройке
Тогда цепь ALM не соберётся через обесточенный сервопак.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 14 окт 2015, 21:02
Александр_
первоначально автоматы я поставил, посматривая на тему про модернизацию КФПЭ250. пока что было удобно и я пользовался автоматами. а вот про цепь аларм придется еще подумать - и правда она не соберется. но может и не нужно - основная суть автоматов все же защитная.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 02:22
Serg
Александр_ писал(а):основная суть автоматов все же защитная.
Автоматы защищают источник питания от неисправных потребителей, но никак не наоборот.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 08:33
dpss
Совсем правильно иметь две петли аларма. Первый просто запрещает движение(полное или частичное для отдельных осей или направлений) и аварийный, который отключает силу с приводов или весь станок входным автоматом с дополнительным электромагнитом отключения(например в случае пожара в станке).

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 16:38
Александр_
полдня убил на настройку ALARM - как-то неправильно работает.
собрал цепочку из 4 сервопаков - вывел с каждого 2 сигнала и соединил последовательно.
подключил все это в разрыв цепочки подхватывающего контакта кнопки "пуск" которая включает силовую часть. работает как-то неправильно.
1. во-первых я не пойму с самим сигналом ALARM - он допускает какие-то настройки? в сигмавине не нашел про него ничего. он как бы то есть то нет. все сервопаки грят зеленым - прозваниваю два конца цепочки ALARM - ничего. обрывов и плохих контактов нет - я проверял. тут же снова проверяешь, скажем, после включения-выключения - звонится. алгоритмя какого-то не выявил.
2. когда все работает (а значит, цепочка ALARM замкнута) вырубаю силу, выдергиваю один кабель энкодера, включаю. один сервопак горит красным, но сила не вырубается.
при этом если физически разорвать соединение в цепочке ALARM (расцепить провода) - все выключается номально. как так?
3. вообще - правильно вырубать всю силовую часть при ошибке? тут прозвучало мнение что вместо этого нужно снимать enable со всех сервопаков. это про цепочку S-ON?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 15 окт 2015, 17:36
Serg
Александр_ писал(а):вообще - правильно вырубать всю силовую часть при ошибке?
Если тебе не интересно что именно за ошибка случилась, то можно вырубать...
Да, про S-ON.

По 1 и 2 почти ничего не понял по методике проверки... Но посоветовал-бы начать только с одного сервопака.