Страница 9 из 19
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 29 апр 2015, 22:34
aftaev
Predator писал(а):А сюда, нет возможности 380В подключить чтоли или у тебя там на столбах только фаза и ноль идёт?
подвести можно, но потом секса с проверками больше и свет дороже будет стоить

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 06:32
Predator
aftaev писал(а):но потом секса с проверками больше
Так я имел ввиду официальное подключение, в чём секс то будет?

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 10:35
aftaev
Predator писал(а):Так я имел ввиду официальное подключение, в чём секс то будет?
1. цена за свет станет больше
2. нужно ставить свой транс, а это 100$ платить за холостой ход каждый месяц не считая цены транса
3. проверка каждый год заземление
4. плата за техобслуживание
5. при подключении 3ф к тебе относятся как к предприятию - тут начинают бегать всякие проверки (пожарники, СЭС и тд..) К знакомым в цех прибежала метрология - мол вы пользуетесь штангельциркулями, а они у вас не проверены - значит вы не можете работать.
это не та тема где нужно обсуждать подключение 3ф. Не подвожу - значит так проще

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 11:48
Nick
Ты давай схему рисуй, а не рассказывай как у вас жить тяжело

.
Кстати, там вроде в ладдере можно ее распечатать - распечатай в pdf всю схему целиком, а то у вас на скриншотах скорее всего не все влазит.
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 12:46
Serg
aftaev писал(а):5. при подключении 3ф к тебе относятся как к предприятию - тут начинают бегать всякие проверки (пожарники, СЭС и тд..) К знакомым в цех прибежала метрология - мол вы пользуетесь штангельциркулями, а они у вас не проверены - значит вы не можете работать.
Похоже тебя просто разводят... У меня дачный дом подключен по 3ф. Просто пошел в местное Энерго и сказал, что хочу 3 фазы, они выдали условия: там было про 3ф счётчик, про сечение и типы кабелей от столба до дома и прочие мелочи. Купил счётчик, кабель, щиток для счётчика и вводного автомата и прочей арматура для щитка (он в доме стоит и там всё вплоть до комнатных автоматов), всё это установил, сообщил в Энерго. В назначенный день приехали их электрики и подключили провода к столбу, опломбировали вводной автомат и счётчик, записали начальные показания. Платил какую-то мелочь типа за приезд и работу их электриков.
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 12:50
Nick
Так это наверное в подмосковье, а не в Казахстане и у тебя по огороду не расбросано с десяток токарных станков и прессов

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 14:53
Predator
aftaev писал(а):Не подвожу - значит так проще
Да уж, какай-то у вас точно секс получется, причём в извращенной форме
У нас с этим проблем нет, на даче можно подключить без всяких проблем, причём они бесплатно приедут и сами подключат, только купить счетчик и кабель, UAVpilot уже об этом написал
UAVpilot писал(а):Похоже тебя просто разводят...
Согласен! Хотя странно конечно
Nick писал(а):у тебя по огороду не расбросано с десяток токарных станков и прессов
Это вообще без разницы, что у тебя там разбросано, у меня в деревне(на даче), уже не один цех работает (частный на своих участках) и ничего, всё в порядке. Да это конечно не Казахстан и не подмосковье

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 16:49
aftaev
UAVpilot писал(а):Похоже тебя просто разводят...
или я лучше владею информацией как у нас делают

Там где выращиваем грибы есть 3ф, у многих знакомых есть 3ф - потому знаю что и как

И знакомые с Алматы рассказывали как к ним прибежали проверки сразу как подвели 3ф.
Да наше правительство дало указ мол чтоб 3ф подключали бесплатно, но энергетики теперь сделали хитро - для подключения нужен план столбов иначе они не могут посчитать сколько кабеля тянуть, а план дает такая то контора.
Predator писал(а):У нас с этим проблем нет, на даче можно подключить без всяких проблем, причём они бесплатно приедут и сами подключат, только купить счетчик и кабель, UAVpilot уже об этом написал
для частников разрешено 5квт, один токраник больше хавает

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 17:00
Predator
aftaev писал(а):для частников разрешено 5квт, один токраник больше хавает
Там никто ничего не меряет, да и 5кВт это мало, в основном подключают 380В для подключения отопления (котлы), но там далеко за 5 кВт бывает
Дядька у меня дом новый построил и подключил 380В ни о каких ограниченях в 5кВт никто ничего не говорил, бери сколько хочешь

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 30 апр 2015, 20:03
Serg
У меня формально ограничение 10кВт и в условиях сказано, что счётчик должен быть на 10А, но я тогда позвонил и спросил "можно-ли поставить более мощный, а то таких мелких 3фазных нигде нет?" - сказали, что можно, ну я и поставил 100 амперный - самый мощный для прямого включения.

Осенью и зимой, когда приезжаю на день/сутки и лень топить печку и я включаю все электрообогреватели, а это 4 тепловентилятора по 5кВт и 4 ИК нагревателя по 2кВт - никто не возмущается...

Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 18:36
nkp
немного по "промахам" резцедержки...
вот схема PKM :
по идее она не будет работать ,если голова переедет свою позицию...
зажим срабатывает(становится активным B1) ,когда %W0=%IW0 ...
представим , что нужный геркон сработал , зажим начался,но голова проскочила на следующую позицию...
срабатывает следующий геркон , выражение %W0=%IW0 ложно , B1 выключается...
все останавливается (должно остановится ,если не успеет зажать

)
-----------------------------
если в схему добавить подхват зажима (чтоб зажимало таки ,даже если промахнулись ) , и контроль B1 в линии Done:
то по крайней мере будет останавливать выполнение программы по ТМ2
==========
всё очень спорно ,так так в теории (станок не влез на стол)))
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 18:51
PKM
nkp писал(а):представим , что нужный геркон сработал , зажим начался,но голова проскочила на следующую позицию...
Наоборот, пришлось ввести задержку на обратное вращение, чтобы не проскакивало на предыдущую позицию.
То есть TM0 должен быть TON вместо TOFF
Все забываю скопировать и выложить рабочий вариант
Кажется, и проверку номера инструмента сделал.
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 18:55
nkp
не понял - что "наоборот"
а по вот этому рассуждению что скажешь??
nkp писал(а):представим , что нужный геркон сработал , зажим начался,но голова проскочила на следующую позицию...срабатывает следующий геркон , выражение %W0=%IW0 ложно , B1 выключается...
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 18:57
PKM
nkp писал(а):представим , что нужный геркон сработал , зажим начался,но голова проскочила на следующую позицию...
срабатывает следующий геркон , выражение %W0=%IW0 ложно , B1 выключается...
все останавливается (должно остановится ,если не успеет зажать )
Остановится по таймауту, если не успеет зажать. Я потом проверку вроде сделал... не помню точно

После праздников посмотрю.
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 19:55
PKM
nkp писал(а):представим , что нужный геркон сработал , зажим начался,но голова проскочила на следующую позицию...
срабатывает следующий геркон , выражение %W0=%IW0 ложно , B1 выключается...
все останавливается
Кстати, не останавливается. В этом случае снова срабатывает вращение вперед, и если проскок мимо позиции повторится - все вылетит по таймауту.
Тут схема с фиксацией нужна, наверное... Latching circuit
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 20:00
nkp
PKM писал(а):Кстати, не останавливается.
а как ты смоделировал " перескок" ??
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 20:05
PKM
А я не моделировал. Просто логика схемы такая - останавливается и включается обратное вращение только при %W0=%IW0, в обратном случае - крутится вперед

Возможно, это не совсем правильная логика. Надо бы только по одному разу запускать все процессы, выдавая импульсы на Latching circuits
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 20:17
nkp
PKM писал(а):Просто логика схемы такая - останавливается и включается обратное вращение только при %W0=%IW0
на практике всё по другому
обратное вращение включится - потому как сработает "правильный" геркон...
но из-за различных факторов (инерция , не оптимальная настройка угла зажигания,и тд) голова проскочит ...
и вот имеем вращение на зажим и %W0=%IW0 False
========
спроси у
Афтаева , как оно бывает)))
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 20:33
PKM
У Афтаева другая схема...
В этой схеме, если позиции не совпадают - включится прямое вращение. Обратное включается только при совпадении.
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 01 май 2015, 20:57
PKM
Посмотрел еще раз - немного опасная схема, если вдруг при включенном обратном вращении пропадет сигнал позиции - включится прямое вращение, а у обратного задержка на выключение 0.1с
Таким образом сработают оба контактора на моторе револьверки, если у этой пары контакторов нет "железной" блокировки (которая там 100% должна быть) - может коротнуть.
Ну я ради этой блокировки даже купил контакторы на 127В - других не было в наличии с НЗ контактами...