Страница 8 из 52

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 30 авг 2019, 16:24
Argentum47
А можно как-то заставить ПМ саму останавливать шпиндель на стопе после подъёма?

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 30 авг 2019, 17:39
Belorez
Можно!
Цитата :Всё верно, по умолчанию кнопка "Стоп" не выключает шпиндель. Можно отредактировать макрос M1001, который вызывается при остановке выполнения G-кода. Данный макрос имеет три ветки исполнения, соответственно для режима плазменной резки: if (Is_THC_Mode()) then, для режима газокислородной резки: elseif (Is_Oxy_Mode()) then и для фрезерного режима. Вам необходима как раз третья ветка кода. Здесь необходимо вставить команду SpindleStop():

Код:
if (p ~= StopReasons.EStop) then
SpindleStop()
if (UseSafeZ()) then
local SavedDistanceMode = GetCurrentDistanceMode()
local SavedMotionMode = GetCurrentMotionMode()
...
...
end
end

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 30 авг 2019, 17:59
Argentum47
а имеет значение в какую строку я его добавлю? Мне надо чтобы остановка произошла после поднятия

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 30 авг 2019, 18:36
Belorez
Не знаю. Я просто вспомнил, что этот вопрос поднимался на другом форуме, а это был ответ разработчика. Он появится в понедельник на форуме и пояснит.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 31 авг 2019, 18:00
Kiriller
Argentum47 писал(а):а имеет значение в какую строку я его добавлю? Мне надо чтобы остановка произошла после поднятия
Конечно имеет!
Что конрктно выихотите чтобы происзтдило?

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 03 сен 2019, 09:07
mikro3v
Тут у знакомого стоял пермошен купленный в про версии, программа сама обновилась и теперь не работает связь с контроллером , куда им лезть и кому звонить , зачем программа без разрешения пользователя принимает решения , встало производство !

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 03 сен 2019, 09:44
pm_dev
mikro3v писал(а):Тут у знакомого стоял пермошен купленный в про версии, программа сама обновилась и теперь не работает связь с контроллером , куда им лезть и кому звонить , зачем программа без разрешения пользователя принимает решения , встало производство !
Добрый день!
Программа сама обновиться не могла. Puremotion/PUMOTIX, сообщая о доступности новой версии, всегда запрашивает у пользователя подтверждение для обновления.
Логи можно прислать на почту support@pumotix.ru
Инструкция по формированию и отправке логов доступна по ссылке:
http://doc.pumotix.ru/pages/viewpage.ac ... Id=5181869

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 04 сен 2019, 06:57
k919
Добрый день! При выполнении 4-х осевой УП, поворотная ось А, на экран просмотра траектории выводится плоское изображение... Как включить объемное изображение? Ветку прочитал, но ответа не нашел. Спасибо.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 04 сен 2019, 08:40
NikolayUa24
k919 писал(а):При выполнении 4-х осевой УП, поворотная ось А, на экран просмотра траектории выводится плоское изображение... Как включить объемное изображение? Ветку прочитал, но ответа не нашел.
Не внимательно читал. Ответ: никак. Он и так с той визуализацией что есть падает на колени, а когда будут полноценные мультики я сомневаюсь что он в обще будет работать. ;)
PUMOTIX в данной версии не отображает в окне предварительно просмотра траектории только перемещения по поворотным осям A, B, C (мы работаем над этим).

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 04 сен 2019, 10:46
Argentum47
Belorez писал(а):Можно!
Цитата :Всё верно, по умолчанию кнопка "Стоп" не выключает шпиндель. Можно отредактировать макрос M1001
Извините, а где этот макрос искать? я чёт бегло посмотрел по папкам - нету.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 04 сен 2019, 12:33
Belorez
pmdev написал(а):
Макрос необходимо редактировать в каталоге:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Purelogic\PureMotion\Server\Macros

От себя добавлю, что сейчас для PUMOTIX путь может выглядеть иначе.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 04 сен 2019, 14:01
Argentum47
Belorez писал(а):pmdev написал(а):
Макрос необходимо редактировать в каталоге:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Purelogic\PureMotion\Server\Macros

От себя добавлю, что сейчас для PUMOTIX путь может выглядеть иначе.
Спасибо, работает. Сделали бы галочку в настройках, не совсем понимаю логику, почему шпиндель должен продолжать работать после нажатия "стоп", если включен подъём до определённой высоты.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 05 сен 2019, 10:47
sazn86
Argentum47 писал(а):
Belorez писал(а):pmdev написал(а):
Макрос необходимо редактировать в каталоге:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Purelogic\PureMotion\Server\Macros

От себя добавлю, что сейчас для PUMOTIX путь может выглядеть иначе.
Спасибо, работает. Сделали бы галочку в настройках, не совсем понимаю логику, почему шпиндель должен продолжать работать после нажатия "стоп", если включен подъём до определённой высоты.
Ага, то же такой вопрос возник, нажимаю стоп, а шпиндель работает. Приходится еще одну кнопку нажимать, что бы он отключался.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 06 сен 2019, 11:07
Miguel_Gonsalez
Коллеги, прошу помощи. Все так и не могу победить проблему - шпиндель полностью не останавливается, кроме, как кнопкой e-stop, которая пока даже на плату не заведена. То есть, как только включается частотник, шпиндель раскручивается до каких-то небольших оборотов. Из программы регулировка оборотов проходит нормально в рабочем диапазоне, но полностью шпиндель не останавливается. Отключал провода от платы, шпиндель стоит. Подсоединяю обратно - крутится. Частотник Sunfar e-300, если это имеет значение.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 06 сен 2019, 15:54
sivolap36
Сделайте включение шпинделя через реле

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 06 сен 2019, 16:10
Miguel_Gonsalez
sivolap36 писал(а):Сделайте включение шпинделя через реле
Спасибо. А это каким образом? И чем поможет? И как менять обороты?

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 06 сен 2019, 16:18
sivolap36
Старт, стоп должен работать через реле ( изучите мануал к частотнику), а обороты сигналом pwm . Все у Вас должно работать

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 08 сен 2019, 01:17
foto-boss
Подскажите, как в PUMOTIX поменять задержку после сигнала DIR (Задержка между DIR и Step)? И чему она равна по умолчанию?

2019-09-08_031450.jpg (2906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.79 КБ)</a>
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... D0%B2_PLCM

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 09 сен 2019, 08:41
pm_dev
В PUMOTIX нет такого параметра. Гарантируется, что DIR будет изменяться не менее, чем через 5us после предыдущего активного фронта STEP и следующий активный STEP придет также не менее, чем через 5us. Это достаточно длительная пауза для любых современных драйверов.
Тут есть единственный тонкий момент, если полярность сигнала STEP в настройках указана неверно. В этом случае PUMOTIX будет давать активный фронт STEP (который для драйвера не активный, "задний") заблаговременно до смены DIR, а вот неактивный (а для драйвера как раз активный) может быть изменен одновременно со сменой DIR. И в этом случае может накапливаться ошибка при смене направления. Поэтому очень важно правильно настроить полярность сигнала STEP.

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Добавлено: 11 сен 2019, 20:39
foto-boss
Запускается в режиме симулятора. Что может быть?
2019-09-11_223859.jpg