Страница 64 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:03
nkp
в папке конфига
(сделай резерв на всякий случай)
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:12
Nick
Афтаев, а ты можешь видео замедлить, очень интересует то, что прямо перед поиском метки... (в ютюбе можно в редакторе сделать)...
И на всякий случай последний ini пришли... может у тебя там что-то напортачено...
может еще какие-то отступы включены... хотя они не должны влиять.
Что интересно - в конце останавливается в координате 0...
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:14
aftaev
nkp писал(а):linuxcnc.var
удалил, все тоже самое.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:15
Nick
ini последний давай!
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:17
aftaev
Nick писал(а):Афтаев, а ты можешь видео замедлить, очень интересует то, что прямо перед поиском метки... (в ютюбе можно в редакторе сделать)...
это можно сделать уже с загруженным видео?
Nick писал(а):И на всякий случай последний ini пришли... может у тебя там что-то напортачено...
здесь
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1250 выложены Hal и ini самые последние
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:18
aftaev
Попробовал в ini отключить поиск по Z метке, прописал так:
HOME_USE_INDEX = NO.
Наезжает на концевик, съезжает все пучком работает.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:19
nkp
в ини
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
эти строки повторяются ...
aftaev писал(а):пучком работает.
конечно пучком - так индекс не ищет
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:21
aftaev
nkp писал(а):конечно пучком - так индекс не ищет
для этого и сделал чтоб проверить
nkp писал(а):POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
щас удалим
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:28
aftaev
nkp писал(а):POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
эти строки повторяются ...
удалил - таже фигня
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:48
Nick
aftaev писал(а):это можно сделать уже с загруженным видео?
да. там кнопошка улучшить или мастер... как-то так..
nkp писал(а):в ини
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
Это от axis - то как будут отображаться координаты в окне вроде...
А что показывают показания encoder.posistion и encoder.counts во время хоуминга???
Кстати, наверное индексный пин, точнее index.enable от энкодера не отрабатывает... т.е. LinuxCNC получает сигнал, что энкодер сработал, а энкодер - нет... хотя так тоже не должно получиться.... хммм щас еще подумаю... а ты пока посмотри на encoder counts и position/
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:50
nkp
кстати видео удобней скачать и vlc покадрово смотреть
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:52
Nick
А как его скачать?
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:53
nkp
в адресной строке ссылку вставляем две "s":
http://www.ssyoutube......
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:54
aftaev
Можно как нибудь подключить кнопку к МЕСЕ любой чтобы при нажатии на нее ЕМС принимал ее как Z метку? Тогда бы ручками нажал копку типо сработал Z и посмотреть что будет.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:55
aftaev
Nick писал(а):А как его скачать?
Если есть Download Master он сам разберется и закачает

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 15:56
nkp
так просто подключи отдельно какой нибудь энкодер 5-вольтовый , и крути его руками)
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 16:54
aftaev
nkp писал(а):так просто подключи отдельно какой нибудь энкодер 5-вольтовый , и крути его руками)
льключил у сервы сигнал S-On и крутил ее руками. В определенном месте всегда срабатывает Z метка, ну а дальше происходит как всегда.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 17:00
aftaev
Отключил сигналы АВ /А/В оставил только Z/Z работает точно так же - как только находит Z мчится непонятно куда

Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 17:06
aftaev
Народ переведите это на понятный язык:
Starik писал(а):по концевикам и тачпробам меса умеет позицию в себе запоминать, а потом уже можно читать из серво-шреда.
взято с
http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... _p__809966
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2013, 17:07
nkp
ну раз пробуем все возможные варианты:
поставь HOME_SEARCH_VEL =0
так будет искать ноль только по метке (исключая концевик)