Страница 59 из 70

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 17 сен 2018, 19:28
Stich
Александр_ писал(а):Никита это Stich?
Судя по профилю, да :mrgreen:
Александр_ писал(а):насколько безопасно цеплять новый кфлоп на каналог статус которого - "хз". не спалит мне каналог кфлоп еще один если он (каналог) тоже неисправен?
Пока ни запитаешь не узнаешь, вероятность есть, но она небольшая.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 17 сен 2018, 20:40
Александр_
буду пробовать как появится ясность. просто стоимость каждого такого эксперимента $250 + доставка :shock:
кстати взялись бы починить?

P.S. запасной кфлоп другой версии. Стоит версия вроде 1.2, а запасной 1.3. Что нужно поднастроить после замены одной платы на другую?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 17 сен 2018, 21:10
Stich
Александр_ писал(а):буду пробовать как появится ясность. просто стоимость каждого такого эксперимента $250 + доставка :shock:
кстати взялись бы починить?
P.S. запасной кфлоп другой версии. Стоит версия вроде 1.2, а запасной 1.3. Что нужно поднастроить после замены одной платы на другую?
Да насколько знаю это версия платы, разницы не будет.
Я бы прикупил :mrgreen: Можно попробовать и починить, только нужно найти где все запчасти на них лежат.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 19 сен 2018, 19:38
Александр_
Пришли результаты диагностики кфлопа:

Причина отказа - короткое замыкание по шине +1,2V в сигнальном процессоре DSP TMS320C6722BRFP , сами питающие шины 3,3V , 2,5V , 1,2V в норме . Стабилизатор 1.2В на выходе DSP уходит в защиту.

Просьба тех, кто разбирается прокомментировать ситуацию. Как я понимаю, раздобыть прошитый процессор можно только у Тома (если согласится выслать). при таком диагнозе какова вероятность что:
1. после замены все оживет
2. проблема осталась в DSpи не пошла дальше и каналог остался жив.

ну и большой вопрос: как вообще такое могло случиться? Специалист что тестировал сказал что как вариант это мог быть брак комплектующих. напомню: кфлоп/каналог лежит на листе диэлектрика, прикручен пластиковыми винтами. на входе у станка стоит УПС-ка на 3300Ва. даже если в розетке был скачок то не представляю как могло сказаться. В шкаф я не лез - станок работал когда все сломалось. Может какая-то статика?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 19 сен 2018, 22:28
Stich
Ну брак то вряд ли, либо статика, либо чего-нибудь все же упало на плату либо рядом.
Продай кфлоп, а, если в него паяльником не тыкали :mrgreen: , смотрел тот же человек который плис пересаживал в прошлый раз?
В каналоге гореть от кфлопа особо нечему, если только 220 не жахнуть кфлоп, ну или над самим каналогом не издеваться с особым энтузиазмом.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 19 сен 2018, 22:39
Александр_
А что под "статикой" понимается? Откуда она может взяться и как проскочить в плату? И как от нее предохраниться?
Плата смонтирована вертикально и в нее точно ничего не могло упасть. Даже пыли не было.

Касаемо продажи - мне ж починить и пользоваться нужно, а не сколько-то немного денег получить. Да, тестировал тот же человек. Продажа за бесценок мало поможет учитывая что новый стоит $250+пересылка

про каналог спец так сказал:

Не думаю что большая плата пострадала от этой неисправности , при пробое сигнального процессора нижняя ступень стабилизации (+1,2V) уходит в защиту , т.е. цепь +1,2V обесточивается . Так что на большую плату , в этом случае , просто переставало подаваться напряжение 1,2V . Если даже на большой плате что-то окажется пробито , то соответствующий стабилизатор так же уйдёт в защиту и всё .

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 19 сен 2018, 23:41
Stich
А стоимость проца, пересылка, сдуть, поставить?
Насколько помню там от 1.2в питается только проц, в каналоге по памяти опять же питаться от 1.2в нечему.
Конечно стабилизатор будет уходить в защиту, проц то сдох в нем КЗ :mrgreen: , даже наверное теплый слегка когда подаешь питание. По работам примерно такое встает около 4-5к, с запчастями, но я не помню где лежат процы и остались из них некатанные или нет.
Про спеца спросил, потому что плиска была запаяна не очень.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 01:23
donvictorio
а DSP случаем не прошивается из файла dsp.out кнопкой recovery?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 08:21
Александр_
Том ответил. Я правильно понял по переводу что в DSP нет прошивки? Что, можно просто камень купить и поставить? Спросил у Тома может ли он выслать. У форумцев часом нет аналогичного - я бы купил.

No our firmware is in U7.
I don't know how it was possible.  It is unlikely to be a defect. 
It seems you used the GND Lugs as mounting holes which are connected to Kanalog DC GND.  The other mounting holes are isolated.  I don't understand if your board was isolated or not.  If not isolated a large earth GND spike might have damaged KFLOP.

не уверен что правильно перевел остальной текст. что такое "GRD spike" которое могло все сломать мне?

Плату я не забирал пока с диагностики - вроде спец сказал что выпаял DSP уже чтобы проверить что дальше идет сигнал без КЗ или что-то в таком роде. По поводу его работы не скажу - в любом случае это на 100 порядков профессиональнее чем я работаю с паяльником :-)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 16:46
Александр_
где ж тогда в кфлопе прошивка? если не в DSP то может можно просто его где-то купить и перепаять?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 17:22
Stich
Александр_ писал(а):где ж тогда в кфлопе прошивка? если не в DSP то может можно просто его где-то купить и перепаять?
Именно по этому и напрягает ваш специалист, который не видит что стоит на плате :mrgreen:
DSP, плиска, оперативка, и флэшка.
А если взять даташит на все это хозяйство, то станет понятно как это работает, и зачем мигают диоды при включении.
Напиши в ЛС свой актуальный телефон, проконсультирую, старый "абонент не абонент"

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 17:39
aftaev
Александр_ писал(а):где ж тогда в кфлопе прошивка?
рядом где то стоит маленький чип, энергонезависимая память.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 17:43
Stich
aftaev писал(а): рядом где то стоит маленький чип, энергонезависимая память.
Кфлоп собран строго по даташиту и разведен на 99% автоматом, об этом говорит кварцевый генератор который стоит от DSP в двух-трех сантиметрах :mrgreen:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 17:53
Александр_
Stich писал(а):Именно по этому и напрягает ваш специалист
Мой специалист это человек, который профессионально занимается ремонтом компов и офисной техники. естественно в кфлопах он ничего не смыслит. Но в радиотехнике разбирается отлично и если дать четкое техзадание то конечно может помочь.
том пока молчит - если откажется выслать - где эти DSP купить можно? Гугл выдает какие-то фирмы которые оптом поставляют радиокомпонетны.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 18:07
aftaev
Александр_ писал(а):где эти DSP купить можно?
полную маркировку напиши. Этих DSP как бактерий в грязи ;)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 18:15
Александр_
насколько я понимаю, маркировка DSP TMS320C6722BRFP

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 18:22
aftaev
Александр_ писал(а):TMS320C6722BRFP
https://www.ebay.com/itm/2-PCS-X-TMS320 ... SwvjdZOw~k

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 18:25
aftaev
Кодировка

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 18:27
Александр_
странно - у меня с ходу не нашлось на ebay.

интересно - насколько важен хвост маркировки. TMS320C6722BRFP - на конце еще бывает 200 или 250. мне какой нужно?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 20 сен 2018, 18:28
Stich
Надо быть очень аккуратным, могут быть катанные, а снимать подряд штук 4-5 очень невесело пока найдешь нормальный :mrgreen: