Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:51
Serg
Валерий писал(а):Двигатель главного движения (Планшайба) 5Квт нужно будет регулировать обороты и контролировать обороты (полный контроль и управление)
Modbus нафик не нужен. Надо энкодер, PID и аналоговое управление - с ним гораздо проще будет, чем с Modbus, да и точнее за счёт скорости.
Валерий писал(а):Двигатель установочных перемещений (Суппорт вертикальный ) 2.2Квт нужно будет включать- выключать на максимальные обороты но очень часто в процессе работы и наладке контролировать обороты не надо.
Modbus нафик не нужен. Настроить правильно частотник и управлять через его дискретные входы.
Валерий писал(а):Двигатель (Суппорт горизонтальный ) 1.5 Квт. нужно будет включать- выключать на максимальные обороты но очень часто в процессе работы и наладке контролировать обороты не надо.
Аналогично.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 21 июл 2017, 07:16
Валерий
Это все понятно.
У меня все сделано на LPT уже PCI разьемов не хватает входов выходов тоже, также надо приобретать плату MESA.
А на Modbus мне кажется должно все пойти.
Я писал
Валерий писал(а):Управлением LinuxCNC G код не используем, работает только PLC Classicladder.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 26 июл 2017, 07:20
Валерий
BentScrew писал(а):В общих чертах понятно. Надо подумать как лучше сделать, позже выложу вариант для тестов.
Что нибудь получилось для тестирования?
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 26 июл 2017, 08:28
aekhv
Нет, ничего не делал пока, свободного времени не хватает.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 16:25
MGG
Подскажите, купил правоверный свисток, теперь проблема в следуещем. Теперь с кнопок в интерфейсе он нормально работает, но не читает вообще никаких данных. Куда тут можно копать? Раньше коряво читал, и коряво писал данные.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 16:31
aekhv
Файлы конфигурации покажите, для начала custom.hal и custom_postgui.hal.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 16:42
MGG
BentScrew писал(а):Файлы конфигурации покажите, для начала custom.hal и custom_postgui.hal.
я на тестовом конфиге, что в архиве лежит. Просто сейчас станок за 50 метров от интернета )
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 16:48
aekhv
В тестовом конфиге всё работает

Я правильно понял, из MDI команды M3/M5 отрабатывают нормально, шпиндель стартует/останавливается, но не отображается частота и другие параметры частотника?
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 16:55
MGG
BentScrew писал(а):В тестовом конфиге всё работает

Я правильно понял, из MDI команды M3/M5 отрабатывают нормально, шпиндель стартует/останавливается, но не отображается частота и другие параметры частотника?
Да м3 и м4 работают. Данные не считываются никакие 12 ошибка
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 17:13
aekhv
Превышено время ожидания. То есть ответ от частотника не получен за отведённый период. Включите debug и смотрите лог, есть ли в ответе хоть что-то или совсем тишина. Возможно стоит поиграться с настройками ПЧ, в некоторых есть опции настройки времени отклика, может ваш слишком медленно отвечает (не уверен).
Чтобы включить debug в custom.hal допишите -v -g, типа так:
Код: Выделить всё
loadusr -W spindle-vfd -d /dev/ttyUSB0 -r 9600 -b 8 -p none -s 1 -t 1 -v -g
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 17:15
MGG
Смотрел дебаг, толком ничего не понятно

Просто на этом конфиге, он потихоньку но читал данные, правда часто криво (с другим свистком) и писал криво, теперь пишет отлично, но вот не читает.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 17:19
aekhv
Тут сложно сразу сказать в чём причина. По крайней мере линия Tx исправна, данные в частотник уходят. Он на каждый адресованный ему пакет обязан ответить, и похоже эти ответы до компонента не доходят. Может быть что-то с таймингами. Может быть что-то в переходнике, вроде выгоревшей линии Rx.
Но дебаг-лог всё равно покажите.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 05 авг 2017, 17:36
MGG
ТХ RX мигают зелененьким, позже придумаю как инет подвести, продолжу мучать. Это уже 3 свисток

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 14 авг 2017, 23:29
MGG
Продолжаем насиловать носорога, управляется по командам м3-м5 легко, почти правильно подает и снижает частоту (почти, потому что 0.2 постоянно где-то теряет).
И даже один параметр правильно считывает, а именно 101F Main frequency A display. Т.е. верно всегда отображает частоту, что на частотнике.
Но больше ничего не считывает.
Вот кусок обмена.
ЗЫ: вопрос еще, на панельки скорость от 0 до 24 это рисунок?) а то сделал 18000 ничего не поменялось.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 15 авг 2017, 04:49
aekhv
Почему-то 0x101F отдаётся, а 0x1001 нет. Что это за параметр? Может это заведомо неверное значение и ПЧ его игнорит?
Панель можно поправить в редакторе Glade, внешний вид настраивается в нём.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 15 авг 2017, 07:13
MGG
BentScrew писал(а):Почему-то 0x101F отдаётся, а 0x1001 нет. Что это за параметр?
1001 Running frequency
Он тоже начал проходить, но с сильной задержкой.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 15 авг 2017, 11:06
aekhv
Если то читает, то не читает, значит что-то у вас с качеством связи неладное. Может быть кабель от переходника до ПЧ слишком длинный, пробуйте максимально укоротить, или экранировать. Ещё можно со скоростью передачи поиграться, 9600 ... 115200. У меня кабель USB 1,2 м, от переходника до ПЧ 30 см, переходник на ft232rl, скорость 38400, работает без ошибок не первый год.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 15 авг 2017, 11:12
MGG
BentScrew писал(а):Если то читает, то не читает, значит что-то у вас с качеством связи неладное. Может быть кабель от переходника до ПЧ слишком длинный, пробуйте максимально укоротить, или экранировать. Ещё можно со скоростью передачи поиграться, 9600 ... 115200. У меня кабель USB 1,2 м, от переходника до ПЧ 30 см, переходник на ft232rl, скорость 38400, работает без ошибок не первый год.
переходник у меня как раз по вашей ссылке. и остальные параметры такие же, только от переходника до пч еще меньше. Буду значить со скоростями пробовать.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 15 авг 2017, 19:59
Валерий
BentScrew писал(а):В общих чертах понятно. Надо подумать как лучше сделать, позже выложу вариант для тестов.
Как со временем у Вас ?
Вот с этим переходником у меня почему то выше 9600 не берет.
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 15 авг 2017, 21:30
MGG