1240 писал(а):При попытках вставить модем и подключится к интернету система виснет
Можешь посмотреть на вопрос так, берешь максимальную скорость станка и умножаешь на servo_period, это будет пройденный во время него путь, 
и посмотри, будет для тебя этот путь значителен или мал, если мал то работаешь с этим сервопериодом дальше и все дела, 
и не важно, насколько этот RT медленный.
Например у меня сервопериод 0,0011 секунд, скорость чистового прохода 360 мм/мин == 6 мм/сек
6*0,0011=0,0066 ~ 7 микрон, для меня такая точность избыточна.
При этом быстрое перемещение станка у меня происходит на 4096 мм/мин, что будет приводить к неточности 75 микрон, что для объезда болтов крепления более чем достаточно.
При этом надо понимать, что это не точность прихода в конечную точку, а точность движения по траектории 
с определённой скоростью.