Страница 1 из 2
Контроллер авариного отключения
Добавлено: 06 авг 2015, 18:01
Co_balt
Приветствую всех!
У меня вот такая заморочка - боюсь без присмотра надолго оставлять свой станок в режиме RUN...
обеспокоился прикрутить дополнительно контроллер, который сможет аварийно отключить станок в нештатной ситуации
при этом МК должен будет:
1. Контролировать обороты, температуру, ток шпинделя
2. Контролировать состояние конечников - SWITCH LIMIT
3. Контролировать вибрации станка
4. Контролировать уровень шума станка
5. Контролировать срабатывание предохранительного клапана бочки с циклоном
6. Автоматически вкл/выкл. систему сбора стружки и охлаждение шпинделя
Будет экран и возможно беспроводное на комп... МК будет управлять реле, которая будет стоять в цепи ESTOP
есть желание сделать КИТ, как ЧПУ-ники думают, кому-нибудь это будет интересно?
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 06 авг 2015, 18:15
aftaev
Co_balt писал(а):1. Контролировать обороты, температуру, ток шпинделя
Это контролирует частотник и в случае чаво выдает аварийный сигнал на ЧПУ. На температуру можно прилипендить термостат на нужную температуру и завести в ЧПУ
Co_balt писал(а):2. Контролировать состояние конечников - SWITCH LIMIT
Это задача ЧПУ
Co_balt писал(а):4. Контролировать уровень шума станка
А если мышка будет пробегать и пукнет?
Co_balt писал(а):кому-нибудь это будет интересно?
Это интересно новичкам которые боятся за свои станки, а кто уже хорошо знает станок не боится его оставлять без всякой супер упер защиты

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 06 авг 2015, 21:44
selenur
Co_balt писал(а):Автоматически вкл/выкл. систему сбора стружки
А как ты представляешь себе определять момент необходимости сбора стружки?

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 06 авг 2015, 22:28
Co_balt
selenur писал(а):
А как ты представляешь себе определять момент необходимости сбора стружки?
Да хотя бы вот так - частота вращения шпинделя больше нуля...
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 06 авг 2015, 23:02
aftaev
Co_balt писал(а):Да хотя бы вот так - частота вращения шпинделя больше нуля...
Хорошее решение, ставить на шпиндель энкодер или датчик ради определения оборотов шпинделя для сбора стружки

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 06 авг 2015, 23:54
Co_balt
aftaev писал(а):Хорошее решение, ставить на шпиндель энкодер или датчик ради определения оборотов шпинделя для сбора стружки

я понимаю у вас все хорошо работает без электроники, поэтому вежливо предлагаю "гуру" идти --> в другую тему
Предупреждение на словах, следующий раз получишь бан! не хами!
NightV
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 01:35
megagad
Co_balt писал(а):Будет экран и возможно беспроводное на комп... МК будет управлять реле, которая будет стоять в цепи ESTOP
есть желание сделать КИТ, как ЧПУ-ники думают, кому-нибудь это будет интересно?
Нет. Ибо всё что вы перечислили делается стандартными средствами НОРМАЛЬНОЙ электроники для ЧПУ-станка.
Про вибрация/звук/циклон - бред. Охлаждение шпинделя также можно смотреть средствами ЧПУ-стойки.
Также бред смотреть обороты чтоб включать стружкоотсос!
Co_balt писал(а):поэтому вежливо предлагаю "гуру" идти --> в другую тему
С таким отношением эти "гуру" скорее всего вас и вашу тему пошлют "кое куда"

По стружке(в довесок) - коль у вас "циклон" - скорее всего деревяшки пилите? Тогда просто делаете обычный коммутатора - когда включается шпиндель - включается и стружкоотсос. Делается за 1 вечер на паре реле и мотке провода. Точнее - опять-же СТОЙКА управляет всем этим - в Г-код можно заложить команды включения и отключения "всего и вся". И пылесоса тоже.
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 01:51
NightV
Co_balt писал(а):3. Контролировать вибрации станка
4. Контролировать уровень шума станка
уууу.. походу за станком ты не стоял, эти вещи не умеют контролировать самые современные станки.
точнее они и не пытаются, шум и вибрации, зависят и меняются от миллиардов причин, перечислить? хотя.. не интересно.. как там говорят? лесом?
Co_balt писал(а):я понимаю у вас все хорошо работает без электроники
у меня есть пром станок, у которого все реализовано БЕЗ электроники и релюшек, концевики 4х осей, перегруз по питанию и холодильник шпинделя... и схема всего этого есть... станок MATSUURA, японец.. заинтересовало? только мне тут не интересно.. пойду ка я в другую тему...
Co_balt.. удачи

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 09:17
Co_balt
NightV писал(а):уууу.. походу за станком ты не стоял, эти вещи не умеют контролировать самые современные станки.
точнее они и не пытаются, шум и вибрации, зависят и меняются от миллиардов причин, перечислить? хотя.. не интересно.. как там говорят? лесом?
Конечно не стоял, мне этого и не надо! Мое образование позволяет мне надолго забывать про тех. процесс, поскольку я больше 20 лет занимаюсь пром. автоматизацией...
Никто и не спорит, что шум и вибрация зависят от режима обработки, инструмента и материала и т.п. По мне все это решается очень просто - достаточно за опред. пром. времени собрать статистику по максим уровням шума и от этой величниы в % превышения задать уставку на откл.
Теперь, хотелось бы подытожить и закрыть это, как оказалось, бесполезное обсуждение...
aftaev писал(а):Это контролирует частотник и в случае чаво выдает аварийный сигнал на ЧПУ. На температуру можно прилипендить термостат на нужную температуру и завести в ЧПУ
не у всех шпиндель управляется с ЧРП. Вопрос по поводу контроля температуры можно решать разными способами. Гораздо проще поменять уставку на отключение или вообще отключить функцию контроля температуры, чем менять термостат или коммутировать проводку в случаи если эта функция станет невостребованной...
NightV писал(а):у меня есть пром станок, у которого все реализовано БЕЗ электроники и релюшек, концевики 4х осей, перегруз по питанию и холодильник шпинделя... и схема всего этого есть... станок MATSUURA, японец.. заинтересовало?
нет конечно, такая убогость функционала разве кого-нибудь может заинтересовать
aftaev писал(а):хорошее решение, ставить на шпиндель энкодер или датчик ради определения оборотов шпинделя для сбора стружки
кроме экодеров существуют 100500 других устройств более функциональных и недорогих, позволяющих определять обороты шпинделя. Сам факт события на вкл. стружкоотсоса всего лишь программная реализация при наличии достаточного кол-ва информации о состоянии объекта автоматизации
megagad писал(а):Нет. Ибо всё что вы перечислили делается стандартными средствами НОРМАЛЬНОЙ электроники для ЧПУ-станка.
Очень интересно будет послушать про "нормальную" и "ненормальную" электронику!
megagad писал(а):Про вибрация/звук/циклон - бред. Охлаждение шпинделя также можно смотреть средствами ЧПУ-стойки.
Вчера облазил свой хоббийный станок, все пытался найти "cредства ЧПУ-стойки"
megagad писал(а):Делается за 1 вечер на паре реле и мотке провода.
вот такие у нас инженера, заставить бы их самих потом разбираться в своих "соплях"

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 10:12
alexg-nn
NightV писал(а):у меня есть пром станок, у которого все реализовано БЕЗ электроники и релюшек, концевики 4х осей, перегруз по питанию и холодильник шпинделя... и схема всего этого есть... станок MATSUURA, японец.. заинтересовало?
А я бы посмотрел - японцы плохо не придумают. Можно и в личку

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 11:13
megagad
Co_balt писал(а):Очень интересно будет послушать про "нормальную" и "ненормальную" электронику!
"Нормальная" - которая следит как минимум за несколькими входными/выходными параметрами и при любом "чихе" выдаёт на пин "алярм".
"Ненормальная" - поголовное большинство китай-драйверов по тысяче за штучку, или ещё более дубовых "3-4-5 -осных" плат, которые только и могут, что "рулить" станком.
Co_balt писал(а):все пытался найти "cредства ЧПУ-стойки"
Ну, согласен, не так врызился - функционал такого рода обычно реализуется средствами управляющего софта, например тот-же МАЧ

Или ЕМЦ2.
Co_balt писал(а):вот такие у нас инженера, заставить бы их самих потом разбираться в своих "соплях"
Хм. Тоесть, вы даже не увидев схему СРАЗУ говорите. что будут "сопли"? Может тогда действительно "в лес" с такими амбициями? Ведь, как понимаю, для вас "правильным" является только ваше мнение. всё остальное по умолчанию не верно?
Co_balt писал(а):не у всех шпиндель управляется с ЧРП.
Так может, для начала - купить себе нормальный шпиндель с нормальным частотником? Ибо "ручной фрезер" по умолчанию не является "шпинделем" и не предназначен для продолжительной работы(очень редкие модели имеют упоминание, что могут работать в режиме S1).
Собственно - если у вас вместо шпинделя фрезер-кромочник - смысл городить датчики на шум/вибрации? Фрезер "перекричит" всё и вся.
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 12:26
Co_balt
megagad писал(а):"Нормальная" - которая следит как минимум за несколькими входными/выходными параметрами и при любом "чихе" выдаёт на пин "алярм".
Я как раз и пытался понять список этих критичных "входных/выходных параметров", который будет интересен ни только мне, но и другим, у кого есть недорогие хоббийные станки. Но похоже всех все устраивает в плане электроники, смысл продолжать общение? Вопрос реализации вторичен, есть смысл его обсуждать если предложенные функции не востребованы? Так, что в "морг"...
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 12:57
Serg
megagad писал(а):Хм. Тоесть, вы даже не увидев схему СРАЗУ говорите. что будут "сопли"?
Это похоже просто "великий теоретик"...
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:11
Co_balt
UAVpilot писал(а):Это похоже просто "великий теоретик"...
баба Ванга, тебе чего показать? вот к примеру, так могут быть реализованы датчики, которые крепятся к станине
http://f-picture.net/fp/3746b63ba63b4a4 ... 1cd6bc0958 тут есть и тот который следит за вибрацией по 3-ем осям...
теперь жду фото твоих "творений", так сказать от задумки до реализации, иначе буду считать тебя просто флудерастом...
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:16
ukr-sasha
Co_balt писал(а): кому-нибудь это будет интересно?
Мне интересно.
Co_balt писал(а):теперь жду фото твоих "творений", так сказать от задумки до реализации,
Было бы интересно посмотреть на вашу, хоть одну реализацию.
К примеру, подключение и программная настройка, датчика вибрации, что вы привели в пример.
Хотя бы на уровне словесного описания алгоритма.

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:27
Serg
Co_balt писал(а):теперь жду фото твоих "творений"
Сначала покажи своего чего-нибудь стоящего.

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:31
Co_balt
ukr-sasha писал(а):Хотя бы на уровне словесного описания алгоритма.
да пожалуйста! Датчик LSM303DLHC (на фото) по шине i2c подключен к PSoC 3 микроконтроллеру к нему же подключен и LCD модуль 1602, сам контроллер подключен к PC как HID устройство.
МК периодично опрашивает датчик и обрабатывает сырые данные при помощи цифрового фильтра, чтобы исключить ложные срабатывания. Обработанные данные сравниваются с уставкой (хранятся в энергонезависимой памяти) отдельно по каждой оси. В случаи превышения срабатывает реле, которое своим сухим контактом рвет цепь ESTOP. На компьютере в реально режиме времени можно наблюдать графики работы датчиков, а на LCD экране контроллера отключения, в цифровом виде те же данные. Если нужны исходники как для МК так и на PC на C# обращайтесь в личку

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:34
ukr-sasha
Это всё понятно.
Как выделить полезные вибрации от не полезных? И что считать первыми, а что вторыми?
Возьмем пример из моей практики: сначала я обрабатываю заготовку скоростной головкой д=50мм (одни вибрации), затем кукурузой (другие вибрации), потом чистовой фрезой с малым съемом (вибраций практически нет), а затем дисковой фрезой отрезаю деталь (дикие вибрации).
В какой момент времени у меня отключиться станок и сломается фреза?

Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:45
Co_balt
ukr-sasha писал(а):Как выделить полезные вибрации от не полезных? И что считать первыми, а что вторыми?
я думаю, контроль амплитуды и длительности будет достаточно. Превышение, значит "неполезный". Статистику можно собрать за опред. время для каждого станка и режимам обработки и потом принять решение по уставке...
В принципе так в производстве и происходит перенастройка станков и агрегатов. Управляющая система (MES) знает о характеристиках и режимах обработки конкретной ед. продукции и спускает уставки/рецептуры в контроллер управления агрегатом...
Re: Контроллер авариного отключения
Добавлено: 07 авг 2015, 13:49
ukr-sasha
Не совсем понятно.
К примеру, есть статистика по отрезной дисковой фрезе.
Станок выключиться когда вибрации исчезнут, типа фреза сломалась? Или увеличиться амплитуда вибраций, а в этот момент я подбираю режимы для нового материала? Или чуть затупилась?
Подробно смоделируйте поведение.
Правда, хочу понять. Как практику крайне интересно.