Блок питания выдает на свой корпус и на корпус компа фазу.
Т.е. сам корпус БП с корпусом компа не контачит, а фаза на корпусе компа - есть.
С компьютером также контачат драйвера (может через них идет утечка?). Но все равно странно.
Что делать?
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 13:36
sergey27rus
А без этого блока, нет фазы на корпусе компа. Как и чем проверяли/замеряли
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 14:00
aaleksander
semenkhv писал(а):А без этого блока, нет фазы на корпусе компа. Как и чем проверяли/замеряли
Вынимаю вилку питания БП - фазы нет. Включаю вилку - фаза есть

Проверял обычным тестером-индикатором и собственной шкурой. Кусается ощутимо, сегодня флэшку в перчатках вставлял (она у меня в металлическом корпусе).
Вечером попробую еще двайвера поотключать. Подумал, похоже все-таки через какой-то из них идет, больше неоткуда там взяться.
Хотя опять же - фаза есть И на корпусе БП
СТОП! Специально отключал землю от БП, фаза там тоже была (я еще подумал: "какой хитры БП - фазу на землю через розетку передает"

)! Правда не помню: осталась ли фаза на корпусе.
Походу, из удлинителя ноги растут. Вечером доберусь и еще раз проверю.
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 14:21
Сергей Саныч
В каком смысле "фаза"? Если пощипывает и индикатор светится, то это утечка через емкости фильтров в БП и компьютере. Корпуса должны быть заземлены - то есть соединены между собой и землей (в квартире и офисе обычно через третий контакт розетки). Это элементарное требование ТБ.
Драйверы тут ни при чем - они подключены к вторичным цепям БП и про фазу не ведают.
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 14:37
Serg
Serg-tmn писал(а):обычно через третий контакт розетки
У него нет третьего контакта. Ну или где-то в пути от бп к шитку он теряется, "потому и кусают". (c)
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 15:07
aaleksander
UAVpilot писал(а):Serg-tmn писал(а):обычно через третий контакт розетки
У него нет третьего контакта. Ну или где-то в пути от бп к шитку он теряется, "потому и кусают". (c)
Как нет?! Фаза, ноль, земля. Вот на этой земле индикатор и светится.
Короче, сейчас в гости схожу, а потом в гараж и буду дальше экспериментировать.
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 15:14
Serg
Значит в пути теряется, раз индикатор светится.
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 15:21
Сергей Саныч
aaleksander писал(а):Вот на этой земле индикатор и светится.
Прямо в розетке? или в удлинителе?
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 15:38
sergey27rus
aaleksander писал(а):а потом в гараж
А в гараже есть заземление? если нет, то необходимо сделать. Иначе так и будет бить, временный вариант переверни вилку в розетке, производитель"честный" некоторых БП ноль соединяет с землей, отсюда и фаза на корпусе, либо смотри может где в сетевом фильтре БП пробой конденсатора или дроселя.
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 20:13
aaleksander
Проверил. Фаза в розетке на земле появляется, только когда подключаю блок питания к розетке.
Причем фаза еще есть на всех мет. деталях станка от рельсов и валов, до винтиков, которыми шаговики прикручены. Даже на станине, хотя она прикручена сразу к гетинаксу, диэлектрик хренов.
Три метровых уголка в качестве заземления сгодятся? У меня подвал низких, кувалдой особо не помахаешь.
Re: Блок питания
Добавлено: 06 янв 2014, 21:07
Сергей Саныч
aaleksander писал(а):Три метровых уголка в качестве заземления сгодятся?
Зависит от грунта. Вообще, полагается измерять сопротивление заземления. Специальным прибором и по специальной методике.
А что, в Ухте к середине зимы в землю что-то еще забить можно? Или под гаражом еще не промерзло?
Если проводка сделана грамотно, можно занулить на корпус электрощита. Хотя, если линия воздушная, то лучше не надо.
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 04:17
sergey27rus
В гараже достаточно вбить по углам два стержня(желательно трубы,) В Вашем случае уголок пойдет, потом все это соединить (сварка), можно болтами предварительно зачистить шкуркой, далее соединение закрасить битумом чтоб соединение не заржавело, вот вам и земля.
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 06:33
Тенгель
aaleksander писал(а):...Вынимаю вилку питания БП - фазы нет. Включаю вилку - фаза есть

Проверял обычным тестером-индикатором и собственной шкурой. Кусается ощутимо, сегодня флэшку в перчатках вставлял (она у меня в металлическом корпусе)...
У ВСЕХ ИМПУЛЬСНЫХ блоков питания на входе стоят два помехоподавляющих конденсатора.
На этой первой попашейся схеме это С1 и С2, соединены с "землёй". На корпусе они дают половину питающего напряжения, то есть 110 вольт, поэтому заземление обязательно.
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 09:38
Darxton
aaleksander писал(а):С компьютером также контачат драйвера (может через них идет утечка?). Но все равно странно.
Архитектура ИБП. Возьмитесь за любой включенный системный блок, а другой рукой за батарею отопления - сюрприз будет....
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 10:16
Fiks
Это в домах старой постройки долбанет. В трех проводной системе питания этого не будет.
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 16:29
Ворон226
НА БП должны быть входные контакты: L - фаза; N - ноль и ЗЕМЛЯ. Так вот это всё пишется не просто так. Подавать фазу на вход БП N не желательно. Как и нежелательно работать без ЗЕМЛИ. Что будет? В лучшем случае "щипаться". В худшем и доктор не поможет.
Да и включать СТАНОК в розетку... Либо розетка должна быть с полярной вилкой (чтобы не перевернуть её было!), либо подключать через свой автомат. Как-то так.
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 18:27
Serg
Вот чуть выше Тенгель показал типовую входную цепь ИБП. Куда там надо подавать фазу, а куда ноль? Что будет, если подать наоборот?
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 18:46
Сергей Саныч
UAVpilot писал(а):Что будет, если подать наоборот?
Нуу... разве что, если предохранитель сгорит, первичная цепь
окажется останется под фазой. Или, если произойдет межобмоточный пробой трансформатора, предохранитель не сгорит (поэтому часто ставят предохранители на обе линии).
Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 21:11
Serg
Serg-tmn писал(а):Нуу... разве что, если предохранитель сгорит, первичная цепь окажется под фазой.
А если предохранитель будет целым, то первичная цепь не окажется под фазой?

Re: Блок питания
Добавлено: 07 янв 2014, 21:20
Дрюня
Может, если в розетке нет настоящей земли,при подключении переноски с третьим проводом "зямля", на этом проводе появляется индукционное напряжение. Это только мои догадки, если не прав - поправьте.
Про заземление, как вариант для низкого помещения, где не удобно кувалдой махать- можно использовать составное заземление. У меня под домом сарай высотой примерно 1,8 м, а заземление я забил штырь 12м. 10 штырей по 1,2м, забивал электроотбойником через переходник вместо пики.