Страница 1 из 1

Profinet фигня как оказалось.

Добавлено: 23 окт 2024, 21:00
Cvazist
И так: оборудование только Siemens. Пульт в 20 метрах от шкафа с CPU. Кабель профинет идёт через шахту с гидравлическим лифтом. Рядом электродвигателей и других источников электромагнитных помех нет. Wi Fi и сотовая связь работают без проблем.
Постоянно вырубается связь пульта с CPU.
Потратил 4 часа, облазил и проверил всё.
Был оборван провод соединяющий металлические кабель каналы, оцинкованные, не ржавые.
Когда восстановил не поверил, проверял пока не убедился что глюк ушёл.
😁😁😁

Re: Profinet фигня как оказалось.

Добавлено: 24 окт 2024, 18:08
xvovanx
Cvazist писал(а): Был оборван провод соединяющий металлические кабель каналы
Ты замерь разность потенциалов не соединенных кабель каналов и удивись, так что это мы уже проходили. А если по кабель каналам еще лежит пневмо магистраль (которая периодически шевелится), а кабельканалы не соединены, а лишь касаются друг друга, то там такие закидоны происходят :o