Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 23 авг 2024, 15:40
Den116
Приветствую!Возникла неожиданная проблема с подключением выхода ALARM с серводрайвера к стойке.В серводрайвере на выходе нормально замкнутые контакты при штатной работе,соответственно при аварии размыкаются.Проблема в том что на выходе нет "ноля".То есть выходной пин не звониться ни с чем.На выходе при штатной работе какой то потенциал непонятный в пол вольта.А мне нужен "ноль"для стойки.Пробовал уже переназачать этот сигнал на другие выходы.Та же ситуация.Драйвер вроде распространенный.Может кто сталкивался.Подскажите пожайлуста.
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 23 авг 2024, 22:31
Vitalii
Что за стойка, к которой подключаете? Схему ее входов приведите, так будет легче помочь.
Но выход у вашего серводрайвера не нормально замкнутый, а открытый коллектор.
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 23 авг 2024, 23:51
Den116
Vitalii писал(а): ↑23 авг 2024, 22:31
Что за стойка, к которой подключаете? Схему ее входов приведите, так будет легче помочь.
Но выход у вашего серводрайвера не нормально замкнутый, а открытый коллектор.
Стойка SZGH990
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 24 авг 2024, 11:15
at90
Нужно выход резистором подтянуть к 0. Это особенность открытого коллектора
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 24 авг 2024, 11:15
at90
Нужно выход резистором подтянуть к 0. Это особенность открытого коллектора
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 24 авг 2024, 12:10
Den116
То есть к 23 пину подать ноль через резистор?А куда подключить выход -ноль к стойке?
Re: Серводрайвер AASD 30A проблема с Alarmom
Добавлено: 26 авг 2024, 22:09
Den116
Оказалось ,что всё гораздо проще .Пин 23 который отвечает за сигнал Аларм не работает.Оптопара не срабатывает.Переназначил этот сигнал на другой выход и всё заработало.Какой то косяк китайцев