Страница 1 из 1
Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 20 мар 2024, 23:59
A_A_A
Добрый день!
С волоконными лазерами ранее дел и имел и, возможно, мой вопрос покажется странным, но как такие станки подключаются к сети питания? Допустим Raycus 1.5кВт. Как сказано в руководстве, наибольшая потребляемая мощность - 5.5кВт. Если брать обычные провода, которые используются для розеток с сечением 2.5мм2, то имеем приблизительно 6кВт допустимой мощности.
Т.е. один только источник (в пике) требует на себя одного провода 2.5мм2. И это без учёта питания серводвигателей, мозгов, охладителя, вентиляции и прочего.
Какое сечение проводов нужно для безопасного использования подобного станка?
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 21 мар 2024, 08:29
Argentum47
а вы что хотите всё это в одну однофазную розетку воткнуть? Обычная евророзетка выдерживает 16А максимум, сколько бы очек в ней не было. Если развести всё по трём фазам - вообще никаких проблем не будет.
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 21 мар 2024, 09:01
imelekt
Лучше позовите наладчика, дешевле выйдет
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 21 мар 2024, 09:25
Cvazist
Argentum47 писал(а): ↑21 мар 2024, 08:29
Обычная евророзетка выдерживает 16А максимум
Поставить необычную на 30 ампер (для электроплиты).
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 21 мар 2024, 10:09
Argentum47
Cvazist писал(а): ↑
Поставить необычную на 30 ампер (для электроплиты).
если вообще три фазы никак не провести, то да - единственный выход.
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 21 мар 2024, 19:34
A_A_A
Напряжение обычное бытовое - 220В. Кстати, тот же Raycus 1500W как раз на одну фазу и рассчитан.
Розетка розеткой, это хорошо. А сечение проводов какое надо?
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 21 мар 2024, 19:35
Cvazist
6мм²
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 12:16
ex71
A_A_A писал(а): ↑21 мар 2024, 19:34
Напряжение обычное бытовое - 220В. Кстати, тот же Raycus 1500W как раз на одну фазу и рассчитан.
Розетка розеткой, это хорошо. А сечение проводов какое надо?
Кабель в комплекте с 3кВт источником, по 10кв каждый провод. В кабеле 4 провода.
Рассчитаны они на 380В. ну 1.5квт хз, может че поменялось и он с одной фазы будет шпарить??
По факту там 3 блока питания, по одному на фазу.
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 12:49
lkbyysq
A_A_A писал(а): ↑21 мар 2024, 19:34
Напряжение обычное бытовое - 220В. Кстати, тот же Raycus 1500W как раз на одну фазу и рассчитан.
Розетка розеткой, это хорошо. А сечение проводов какое надо?
Райкус рассчитан на питание постоянням током.
Какой блок питания ему внутрь впихают, от того и питается.
А что однофазный, то значит для китайского внутреннего рынка.
У меня Райкус 2КВт однофазный - 35 ампер ему надо.
Надо - получи. Купил ПВС 3*6 15 метров. И вилку с розеткой на 32А. Всяко комфортнее, чем прямо в автомат щитка заводить.
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 12:56
lkbyysq
Есть мысль запитать его от 3 фаз с нулём, но внутри поставить выпрямитель диодный и уже непеременные 220 подавать в Райкус вместо переменных 220.
Но коль подключено всё уже, то и мысль не зудит.
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 17:16
ex71
lkbyysq писал(а): ↑
выпрямитель диодный и уже непеременные 220 подавать в Райкус вместо переменных 220
Что?
если выпрямить 220, то там будет далеко не 220. И если выпрямить 3 по 220, то они будут несколько разные. Совмещать их нельзя.
Для этого придумали трасформаторы 380 > 220
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 19:33
lkbyysq
Вы в курсе, что внутри импульсного блока питания сразу стоит выпрямительный мостик?
Или не в курсе?
Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 19:41
lkbyysq
Ну и поизучайте разные схемы выпрямителей.
Вот, например, однополупериодный.

Re: Подключение волоконного лазера к сети питания
Добавлено: 23 мар 2024, 19:49
lkbyysq
ex71 писал(а): ↑
Для этого придумали трасформаторы 380 > 220
Да как бы для другого придумали... в системе 3х220 фазное напряжение 127.
Так было когда-то давно. Ламповые телевизоры еще помнят.
"Cтандарт : 127 вольт — напряжение в электрической сети в СССР до 1960-х годов! Переход в СССР на 220 V был довольно таки постепенным... -В Москве последние дома переводили с 127 на 220В в 1986г "