Страница 1 из 1

Зависимость Напряжение/для оборотистых шпинделей

Добавлено: 03 мар 2022, 22:23
odekolon
Вот случилось сегодня частотник под новый шпиндель настраивать
До меня, там кривые ручки покопались (ладно ничего не сожгли) :hehehe:
шпиндель HQD GDL70-24Z/12.0 китаец 12 киловатт (330 тыров между прочем, а щас и того больше) :shock:
по паспорту 400 герц 24000 об 380 вольт
а работают люди реально на 8000-10000 оборотов, выше пластины на фрезе летят (хотя вроде шпиндель предназначен от 12000)
кривую напряжение/частота сделал линейную
то есть 0 гц - 0 вольт 400 гц - 380 вольт

вот вопрос: есть ли смысл приподнять напряжение в точке 200 гц?

чет икал инфу, китайцы пишут, что их шпинделя аналоги HSD
про настройку частотников, вообще ничего не нашел

на китайцев, вообще не доки, а только чертежи

Re: Зависимость Напряжение/для оборотистых шпинделей

Добавлено: 04 мар 2022, 14:35
Prav
Можно конечно, только греться больше станет, но момент может быть больше в данном диапазоне.

Re: Зависимость Напряжение/для оборотистых шпинделей

Добавлено: 04 мар 2022, 17:36
odekolon
Ага, спасибо.
Да вроде и так, народ не жалуется. Фиг с ним, пусть работает

А вообще где нибудь попадалась подобная инфа?
просто "для общего развития"