Расчет тепловыделения и подбор вентиляции шкафа управления
Добавлено: 22 янв 2020, 23:15
Всем добрый день. Сижу кубатурю над охлаждением шкафа управления.
Имеем:
1. 3 драйвера Leadshine AM882 в режиме 3,93А/5,5А, запитаны от БП 70 В 1200 Вт
2. 1 драйвер Leadshine AM882 в режиме 3,93А/5,5А, запитан от БП 36В 400 Вт
Шкаф металл 650х500х220. Теплопотери через теплоотдачу от стенок шкафа очень малы (менее 50 Вт) на фоне общего тепловыделения, поэтому им пренебрегаем.
Считаю тепловыделение.
С драйверов:
70 В * 3,93 А * 3 = 825,3 Вт
36 В * 3,93 А = 141,8 Вт
С блоков питания:
Грубо взял 25% от выдаваемой на драйвера мощности на тепловые потери
Итого:
(825,3 * 141,8) * 1,25 = 1209 Вт
Далее считаю необходимый расход воздуха:
3,1 * 1209 Вт / (35 °С - 25 °С) = 375 м3/ч,
где 3,1 - коэффициент, соответствующий высоте над уровнем моря;
35 °С - необходимая температура в шкафу
25 °С - планируемая максимальная температура в помещении
Собственно, теперь вопросы:
1. Правильно я считаю тепловыделение? Особенно смущает подсчет от драйверов, у меня он принят равным потребляемой мощности. Ну и блок питания я хз, правильно ли это
2. Верен ли расчет производительности охдаждения?
3. Кто вообще как подходит к вопросу охлаждения и есть ли примеры работы на подобных компонентах?
4. У кого сколько живут вентиляторы? И какие испольуете
Имеем:
1. 3 драйвера Leadshine AM882 в режиме 3,93А/5,5А, запитаны от БП 70 В 1200 Вт
2. 1 драйвер Leadshine AM882 в режиме 3,93А/5,5А, запитан от БП 36В 400 Вт
Шкаф металл 650х500х220. Теплопотери через теплоотдачу от стенок шкафа очень малы (менее 50 Вт) на фоне общего тепловыделения, поэтому им пренебрегаем.
Считаю тепловыделение.
С драйверов:
70 В * 3,93 А * 3 = 825,3 Вт
36 В * 3,93 А = 141,8 Вт
С блоков питания:
Грубо взял 25% от выдаваемой на драйвера мощности на тепловые потери
Итого:
(825,3 * 141,8) * 1,25 = 1209 Вт
Далее считаю необходимый расход воздуха:
3,1 * 1209 Вт / (35 °С - 25 °С) = 375 м3/ч,
где 3,1 - коэффициент, соответствующий высоте над уровнем моря;
35 °С - необходимая температура в шкафу
25 °С - планируемая максимальная температура в помещении
Собственно, теперь вопросы:
1. Правильно я считаю тепловыделение? Особенно смущает подсчет от драйверов, у меня он принят равным потребляемой мощности. Ну и блок питания я хз, правильно ли это
2. Верен ли расчет производительности охдаждения?
3. Кто вообще как подходит к вопросу охлаждения и есть ли примеры работы на подобных компонентах?
4. У кого сколько живут вентиляторы? И какие испольуете