Страница 1 из 1
Провода для станка..
Добавлено: 16 дек 2019, 14:57
Sagoth
Подскажите где купить, чтоб не пол года доставка

Искал не нашел... У даркстона цена просто х2 от рынка, не вариант.
Из нашего производства только пвс в доступности. Последний раз на 2 месяца его хватило

Re: Провода для станка..
Добавлено: 16 дек 2019, 15:42
nevkon
В ЭТМ можно купить - обычно быстро доставляют. По крайней мере olflex там есть и можно выбрать вполне себе нормальный кабель.
Re: Провода для станка..
Добавлено: 17 дек 2019, 14:34
Sagoth
nevkon писал(а):В ЭТМ можно купить - обычно быстро доставляют. По крайней мере olflex там есть и можно выбрать вполне себе нормальный кабель.
Из доступных по цене нашел там 110 серию. Пишут, что 5 класс гибкости. Рекомендуется ведь 6 класс... Кто-нибудь ставил уже такой себе? Как полеты?
Re: Провода для станка..
Добавлено: 18 дек 2019, 14:26
Argentum47
Вы чё там делаете что ПВС на два месяца хватает? У меня на шести фрезерных за пять лет ни одни не кончился.
Re: Провода для станка..
Добавлено: 23 дек 2019, 08:35
Sagoth
Argentum47 писал(а):Вы чё там делаете что ПВС на два месяца хватает? У меня на шести фрезерных за пять лет ни одни не кончился.
Я сам ахренел. Да ничего необычного. Я так понял, что просто качество именно этого пвс было "такое себе". Покупал в очень большом строительном гипермаркете... Экспериментировать больше не хочется, а особенно разбирать косу и перетряхивать

Re: Провода для станка..
Добавлено: 23 дек 2019, 09:17
Сергей Саныч
Использую для приводов ШД акустический кабель (для подключения колонок). Только надо выбирать медный, а то сейчас полно CCA и даже CCS (омедненный алюминий и сталь).
Кроме того, надо оберегать провода от попадания масла и СОЖ - изоляция из ПВХ дубеет и становится ломкой. Возможно, проблема с ПВС в этом.
Re: Провода для станка..
Добавлено: 23 дек 2019, 09:46
lkbyysq
Argentum47 писал(а):Вы чё там делаете что ПВС на два месяца хватает? У меня на шести фрезерных за пять лет ни одни не кончился.
Легко. Просто не надо думать о критических перегибах.
Надо ведь гусеницу поставить - ставим.
А что, у гусеницы есть характеристики?
А что, концы у гусеницы надо как-то по особому крепить?
А что, длина гусеницы как-то рассчитывается?
ПВС действительно бывает разный, с разной толщиной проволочинок. Но это - последняя из списка возможных причин.
Re: Провода для станка..
Добавлено: 24 дек 2019, 16:44
knifemaker
вот китайцы продают кабель шестого класса гибкости с малым (а главное внятно заявленным) радиусом изгиба:
http://s.aliexpress.com/umEFbyym
у того же продавца еще много разных есть, например витые пары большого сечения в экране.
Re: Провода для станка..
Добавлено: 24 дек 2019, 22:53
M_a_x
Привет! я покупал кабель МКЭШВнг и МКЭШ, в Мск, кажется Реутов, если надо - поищу ссылку
Re: Провода для станка..
Добавлено: 25 дек 2019, 20:48
Sagoth
knifemaker писал(а):вот китайцы продают кабель шестого класса гибкости с малым (а главное внятно заявленным) радиусом изгиба:
http://s.aliexpress.com/umEFbyym
у того же продавца еще много разных есть, например витые пары большого сечения в экране.
Я на али искал провода. Они выходят дороже, чем фирменный из Германии. Причем раза в два дороже. По срокам ожидания - одинаково. Только с одной стороны нонейм китай, с другой стороны фирменный немецкий и почти в два раза дешевле. Выбор вроде очевидный

Re: Провода для станка..
Добавлено: 25 дек 2019, 20:49
Sagoth
M_a_x писал(а):Привет! я покупал кабель МКЭШВнг и МКЭШ, в Мск, кажется Реутов, если надо - поищу ссылку
Спасибо, нашим кабелям доверия нет...
Re: Провода для станка..
Добавлено: 25 дек 2019, 21:28
molchec
Re: Провода для станка..
Добавлено: 12 апр 2020, 00:27
Evgeny1
Если кабели, то на подвижные механизмы использую феникс контакт в PUR оболочке они не боятся порезов даже крупной стружкой и не повреждаются различными жижами попадающими на них.
Вот такие и подобные
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
специально для подвижных конструкций (в поводах 0,35мм2 сотни тонких волосков и перемять их до обрыва это надо оооочень постараться - кабели работают по 10лет)
как по мне они намного лучше кабелей от lapp group!
А если провода, то есть отличная замена ПУГВ и ПВ3 это автомобильные провода ПВАМ. У них намного больше цветов (пара десятков если не больше различных цветов и конфигураций - с полосками и т д) для монтажа низковольтных шкафов отлично подходят!