L4_novator
Приветствую!
Есть координатно-пробивной пресс. В нем установлены Simodrive 611. Есть ось выбора инструмента, которой не пользуются.
При выходе из строя электроники/серводвигателя оси выбора инструмента, система не будет проходить инициализацию, то есть системе при инициализации будет не увидеть референс точки.
Вопрос - кто производит опрос референсов, и кто управляет движением? Если нужно исключить из работы магазин инструментов, как это проще всего и безболезненно сделать? Возможен ли вариант - перемычки готовности на Симодрайве, чтобы даже опрос референсов не надо было производить при запуске?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 15 апр 2018, 19:18
garikob
Опрос "референсов" и управление движением - это функция ЧПУ. Симодрайв в этой цепочке это просто драйвер. Если хотите исключить какую либо ось необходимо смотреть в параметрах ЧПУ или в программе электроавтоматики как ее выключить.
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 15 апр 2018, 19:19
N1X
Что-то мне подсказывает, что параметрами не отделаешься... Проект править надобно... Если в конфиг залито, что модуль есть, а по факту его нет - все остановится...
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 16 апр 2018, 09:12
Lexxa
840d power line?
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 16 апр 2018, 10:00
L4_novator
N1X писал(а):Что-то мне подсказывает, что параметрами не отделаешься... Проект править надобно... Если в конфиг залито, что модуль есть, а по факту его нет - все остановится...
Хорошо, если разделить вопрос на две части, и считать что вопрос с конфигой можно будет решить, можно ли как то обмануть железо? Или изменить конфигурацию железа, чтобы не было этой оси?
Lexxa писал(а):840d power line?
нет, не 840 - что то совсем старое древнее, то что ставили в далеком 1996 году, с электронно-лучевым дисплеем.
garikob писал(а):Опрос "референсов" и управление движением - это функция ЧПУ. Симодрайв в этой цепочке это просто драйвер. Если хотите исключить какую либо ось необходимо смотреть в параметрах ЧПУ или в программе электроавтоматики как ее выключить.
спасибо за пояснение. Вот и пытаюсь понять где и как ее выключить. В параметрах ЧПУ ничего подобного не нашел. Ищу способы как подступиться к этой хитрой умной)) старой железяке.
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 16 апр 2018, 10:28
Lexxa
Скорее всего это 840C, это сложно...
PS это может быть ещё 880 или 838, не легче
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 16 апр 2018, 12:08
L4_novator
Lexxa писал(а):Скорее всего это 840C, это сложно...
PS это может быть ещё 880 или 838, не легче
Вроде агрегат старый, скорей всего вдоль и поперек кто-то успел излазить))
Lexxa, а почему сложно? Какая процедура, есть информация или ткните ссылкой где можно глубже изучить вопрос?
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 16 апр 2018, 21:02
N1X
В том и проблема, что 840D вдоль и поперек изъезженная система, и доки все в открытом доступе, чего не скажешь о ранних...
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 17 апр 2018, 13:47
L4_novator
N1X писал(а):В том и проблема, что 840D вдоль и поперек изъезженная система, и доки все в открытом доступе, чего не скажешь о ранних...
Хорошо, попробую поискать инфу по 840D и апроксимировать ее на более ранние выпуски))) Если есть чем поделиться по поводу 840D буду рад, по форуму и поиску попробую сам.
Спасибо за мысль, N1X !
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 17 апр 2018, 15:17
N1X
Не поможет... Все те механизмы, которые действуют на 840D ранние стойки не поддерживают... Та же документация, DocOnCD, либо онлайновая ранние ЧПУ не охватыват... Хотя по самому 611му симодрайву можно что-нибудь почитать...
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 17 апр 2018, 17:02
Lexxa
Да че гадать... Ты модель ЧПУ назови хоть. Тут ясновидящих, как говорится, нет.
И ещё нужна версия софта.
Дело в том, что на ранних моделях ЧПУ сименс использовался S5 контроллер. А в 840d уже s7. Они очень очень разные.
Так что давай сначала все же разберемс, какая у тебя ЧПУ.
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Добавлено: 17 апр 2018, 17:19
L4_novator
версия 880
Как выглядит S5 представляю, как S7 тоже.
То что стоит на ЧПУ корзинного типа похожее на S5.
Тогда еще дополню вопрос - если я меняю батарейку на выключенной машине, вся конфигурация должна потеряться. Если удастся найти те файлы которые нужно прошить после такого обнуления, которые восстанавливают работоспособность станка, поможет ли это в моем случае? Как выглядят файлы и что в них? Какие расширения и за что каждый из них отвечает?