Страница 1 из 2

16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 28 июл 2017, 15:57
Veles31
Токарный станок 16К20Ф3, стоит стойка WL4T,
привода Кемрос и Кемток,
двигателя родные болгарины,
При запуске станка стойка пишет "Авария тепловой защиты приводов", на приводах нет готовности. Просмотрел тепловые датчики на двигателях, они вообще откинуты, хотя говорили что станок работал. Документации ноль.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 28 июл 2017, 22:59
Dmaster
так там еще "тепловые" реле есть или автоматы. про них может идти речь

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 30 июл 2017, 10:20
Leo_1943
Привода видимо "Болгарские" и в шкафу с приводами есть реле куда заводятся датчики с двигателей. Эти реле запитаны 220 станочными, скорее всего нет этого напряжения, после вводного автомата должен основной пускатель рядом с ним сработать от кнопки пуск питания. Бывает такой сигнал выдаёт до пуска приводов, или подачи на них питания. Проще на стойке этот сигнал на + прикрутить. Там есть возможность просмотреть вход-выход автоматики, энкодеров, ЦАП и т.д.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 30 авг 2017, 09:09
Veles31
Вопрос возникает хоть какая то инфа по стойке, куда подключать +, питание с релюх вообще было откинуто, провода на замкнутые контакты скручены вместе.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 30 авг 2017, 15:38
Leo_1943
Вы где находитесь? Дайте номер стойки, он на спине должен быть (в Вашем случае спина пульта), я по стараюсь помочь. Вообще плюс это общий шёл на реле и на входа автоматики.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 30 авг 2017, 16:38
Veles31
Нахожусь в Киеве, завтра буду возле станка перепишу номер, отпишусь.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 02 сен 2017, 18:39
Veles31
Добрый день. Дошел наконец до станка, номер стойки. Вопрос как читать список входных и выходных сигналов, расшифровка по стойке вообще существует?

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 03 сен 2017, 18:52
Leo_1943
Существует распиновка, постараюсь на днях узнать! По фотам сто пудов нет полюса на вход, сфоткайте все шкафы, будет быстрее. Плюс идёт от моста через транс 380/19, после подачи общего питания, т.е. включили рубильник и возле него кнопка пуск.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 04 сен 2017, 09:57
Veles31
Распиновку было бы не плохо, кнопка пуск имеется после ее нажатия включаются контакторы подающие питание на привода. Сейчас при включении на приводе шпинделя горит RD, на приводе подач горит СР. Кидал перемыку на включение привода подач на прямую, происходит следующее:
-загораются как и положено ON1,ON2,RD при этом начинают очень сильно гудеть двигателя.
Дальше пока не запускал.
Как дойду до него зафоткаю.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 08 сен 2017, 12:42
Leo_1943
К сожалению производитель стойки("Вестлабс"), отдавал стойку без конкретной прошивки, это делали те, кто модернизировал станок, ООО".." г. Киев. Они наверное смогут Вам помочь.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 10 сен 2017, 09:54
Veles31
Понял, а хотя бы распиновку входов, выходов возможно найти?

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 10 сен 2017, 10:05
aftaev
Leo_1943, стойка WL4T стоит около 4000баксов? Что в ней хорошего? На вид выпилена напильником, а интерфейс 80х годов :)
3D картинки визуализации процесса наверно нЭт?

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 10 сен 2017, 13:31
Leo_1943
aftaev писал(а):Leo_1943, стойка WL4T стоит около 4000баксов? Что в ней хорошего? На вид выпилена напильником, а интерфейс 80х годов :)
3D картинки визуализации процесса наверно нЭт?
Токарный вариант около 2700 евро, визуализация программы есть. Чего хорошего- не знаю, я её не продвигаю, при необходимости могу поставить.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 10 сен 2017, 13:32
Leo_1943
Veles31 писал(а):Понял, а хотя бы распиновку входов, выходов возможно найти?
От прошивки и распиновка зависит... В принципе вход-выход можно пробить и самому, вывести показания диагностики "вход-выход" и по одному подавать +24 на входные разъёмы, и выход можно по одному принудительно включать и на разъёме мерять.
Или спросить доки у продавца станка.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 10 сен 2017, 15:42
aftaev
Leo_1943 писал(а):Токарный вариант около 2700 евро,
Андрей Ткач на Ютубе пишет что ставит за 4000 :)
Сименс 808D токарная стоит 1600$+ 200$ панелька :)
Leo_1943 писал(а):визуализация программы есть.
Прям 3D или графика квадратиками, как у них и дизайн? :hehehe:

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 10 сен 2017, 16:21
Leo_1943
aftaev писал(а):
Leo_1943 писал(а):Токарный вариант около 2700 евро,
Андрей Ткач на Ютубе пишет что ставит за 4000 :)
Сименс 808D токарная стоит 1600$+ 200$ панелька :)
Leo_1943 писал(а):визуализация программы есть.
Прям 3D или графика квадратиками, как у них и дизайн? :hehehe:
Ставит может и за 4000, у производителя 2700. Фрезерная- цена от количества осей, наличия смены инструмента и т.п.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 11 сен 2017, 10:35
Lexxa
Leo_1943 писал(а):наличия смены инструмента
С каких пор смена инструмента стала функцией ЧПУ?
Это вроде бы функция ПЛК, или я что-то путаю?

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 11 сен 2017, 10:54
Leo_1943
Lexxa писал(а):
Leo_1943 писал(а):наличия смены инструмента
С каких пор смена инструмента стала функцией ЧПУ?
Это вроде бы функция ПЛК, или я что-то путаю?[/quote
А ПЛК где? Вестлабс в основном стойку уже готовую под станок отдаёт. Смена инструмента это доп.входы и выходы, отсюда и выше цена.

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 11 сен 2017, 11:54
Lexxa
Leo_1943 писал(а):А ПЛК где?
ПЛК и ЧПУ это разные миры

Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?

Добавлено: 12 сен 2017, 07:21
Leo_1943
Lexxa писал(а):
Leo_1943 писал(а):А ПЛК где?
ПЛК и ЧПУ это разные миры
Миры разные, но у Вестлабс в одном корпусе.