Страница 1 из 1

Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 14 янв 2017, 15:27
Александр333
Добрый день! Подскажите как правильно подключить связку Leadshine em806 + plc6x-g2 . и в чем разница между диф-м и нпн. сигнало м управления
на драйвере есть FLT+-.куда их подключать,
А так же как подключить Частотный преобразователь (Huanyang Inverter HY02D223B) 2,2 КВт к данному контроллеру
Какой из 3 вариантов более верный

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 11:04
nekefer
вход пулс это тотже степ
ПЕРВЫЙ вариант схемы


флт это защита, это выход из драйвера, врядли вы его будите использовать
http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=EM806

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 13:28
Александр333
Спасибо за совет. А какая разница между 1 и 3м методом( почему именно 2й)
И если вдруг я всетаки захочу использовать защиту, каким образом мне подключить

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 13:45
nekefer
Александр333 писал(а):Спасибо за совет. А какая разница между 1 и 3м методом
И если вдруг я всетаки захочу использовать защиту, каким образом мне подключить
Изображение
только так правильно, другие варианты тоже могут куда-то крутить, лень смотреть схемы, лучше не эксперементировать
снимается сигнал срабатывания защиты с драйвера, скорее всего отправляете на входящие пины ЛПтпорта, программой принимается решение (типа полная остановка станка или еще как-то)
в любительских целях проще сломать фрезу, чем заморачиваться :hehehe:

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 13:52
Александр333
Убрал первую пустую картинку, чтобы не путаться в вариантах,
Просто ранее я подключал к данному контроллеру другие драйвера (очень давно) по 2й схеме(с общим плюсом),и все работало, но тогда особо не вникал в суть. Сейчас строю второй станок на этих драйверах, и в инструкции увидел 1й тип подключения (дифференциальный), и стало интересно в чем же разница. А так же защиту все таки хотелось бы использовать.

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 14:10
nekefer
Александр333 писал(а):Убрал первую пустую картинку, чтобы не путаться в вариантах,
Просто ранее я подключал к данному контроллеру другие драйвера (очень давно) по 2й схеме(с общим плюсом),и все работало, но тогда особо не вникал в суть. Сейчас строю второй станок на этих драйверах, и в инструкции увидел 1й тип подключения (дифференциальный), и стало интересно в чем же разница. А так же защиту все таки хотелось бы использовать.
схемы с общим плюсом или минусом могут куда-то крутить, если драйвер примет Енабл нужной полярности и пульсации других сигналов будут достаточно сильными, но это будет винегрет...
чтобы использовать защиту нужно иметь плату, которая сообщит программе об этом событии, спросите пурелоджиков что они могут предложить

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 14:25
nekefer
во схему нашел
общего минуса быть не может
общий плюс условно можно, главное не коротнуть

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 18:01
Александр333
С общим минусом это PNP
Хотелось бы услышать мнение знающего человека

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 18:52
nekefer
ыть как, я вам схему из манул plc6x-g2 рыл... ну ищите знающего как отверткой крутить болты :wik:

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 15 янв 2017, 19:12
Александр333
nekefer, обидеть никого не хотел, но схема с общим минусом тоже нарыта из мануала, а вы говорите что с общим минусом быть не может
Хотелось бы узнать разницу между тремя типами подключения, все они я так понимаю, имеют право на существование, и какой из них лучше

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 16 янв 2017, 07:43
tecnocat
Разница в количестве проводов, а так кому что нравится, этот драйвер поддерживает все три типа, я бы выбрал вариант с общей землей, то бишь третий, четыре провода всего, это если между платой и контроллером расстояние небольшое. На большие расстояния лучше первую схему.
FLT+- это сигнал из драйвера в контроллер о сбое, можно завести в параллель на E-Stop, чтобы при ошибке станок сам себя остановил.

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 16 янв 2017, 08:36
Rom327
Александр333 писал(а):С общим минусом это PNP
Хотелось бы услышать мнение знающего человека
Вот картинка из datasheet PLC6х-G2 от purelogic http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... c6x-g2.pdf
Видимо так и правильно.

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 16 янв 2017, 14:09
Александр333
Получил ответ от пурелоджик. Сказали +5 и gnd не использовать. Всегда думал что можно +5v на 8пине брать как общий плюс

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 16 янв 2017, 19:13
Rom327
Александр333 писал(а):Получил ответ от пурелоджик. Сказали +5 и gnd не использовать. Всегда думал что можно +5v на 8пине брать как общий плюс
А как же ихняя же PDF-ка, на ихнем же сайте? http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... c6x-g2.pdf :D

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 16 янв 2017, 21:38
Александр333
Последний ответ от пурелоджик
15:Да, в принципе можно, они объединены, можете подключить общий плюс к 8 пину

AASD-15A-v6.2 + plc6x-g2

Добавлено: 01 июн 2018, 11:20
Denis71
Роман добрый день помогите пожалуйста с подключением плазмореза чпу не можем разобраться как подключить наши серво драйвер AASD-15A-v6.2 к plc6x-g2 . У нас будут стоять на оси Y два серво мотора и на ось X один.Servo drives instruction books8.1.zh-CN.ru

Re: Leadshine em806 + plc6x-g2

Добавлено: 06 июн 2018, 13:48
Argentum47
Denis71 писал(а):AASD-15A-v6.2 к plc6x-g2
охохошеньки... когда подключите - сразу 100КГц на выходе лпт ставьте, на 25 если хоть какая-то редукция есть - еле ползать будет. Лучше бы степмастер взяли или посерьёзнее чего без лпт.