Страница 5 из 13

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 08:57
Kuzyakin
savo писал(а):Смысла в экранах, в моем случае, думаю, нет большого, т.к. Нет заземления.
Kuzyakin писал(а):Очень хорошие силовые кабеля
Да мне кто изготовитель хотелось узнать.
Спросите у даркстона.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 08:59
Сергей Саныч
Kuzyakin писал(а):Самая жестокая помеха идет от шпинделя.
А вот с этим - соглашусь :)
С маленьким уточнением - от частотного преобразователя, если имеется таковой.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 10:12
Kuzyakin
Да, именно с частотником .
Думаю что с простым щеточным дремелем такого нет.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 11:20
Serg
Kuzyakin писал(а):Спросите у даркстона.
Так вы чтоль не покупали? А тогда откуда знаете, что они хорошие?..

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 12:37
Kuzyakin
UAVpilot писал(а):
Kuzyakin писал(а):Спросите у даркстона.
Так вы чтоль не покупали? А тогда откуда знаете, что они хорошие?..
Не думаю что вы не читали предыдущие мои посты, зачем цепляетесь ?.
Производитель ,уверен что Китай.
То что они хорошоие это мое мнение.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 12:40
Darxton
Kuzyakin писал(а): Производитель ,уверен что Китай.
То что они хорошоие это мое мнение.
Китай конечно. У нас за редким исключением все Китай.
Но кабели нормальные.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 13:02
Serg
Kuzyakin писал(а):Не думаю что вы не читали предыдущие мои посты, зачем цепляетесь ?.
К чему цепляюсь? Если вы реально их использовали, то могли-бы хотя-бы маркировку, которая на кабеле есть сказать.
Сами-же были недовольны, что на вопросы не отвечают...
Re: настройка mach3 #153

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 13:09
Kuzyakin
Маркировка:
CARDIFF CABLE YY-FD 4x0,5mm2 300/500v CE A08 00035m

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 18:46
N1X
Kuzyakin писал(а):Самая жестокая помеха идет от шпинделя.
Мне помогло только соединение корпусов хоть и каждая жила всех проводов на станке сидела в своем экране.
А кто сказал что это правильно?
Шпиндель питается тремя фазами, если жилы перевиты то электромагнитное поле вокруг кабеля равно нулю, электрическое тоже (если не понятно почему - курить трехфазную систему токов. 3 вектора сдвинутые на 120 градусов компенсируют друг друга). Поэтому и экранировать их надо вместе. Засунув каждый в отдельный экран будет только хуже. Это первое. Второе - экран часто должен быть подключен ТОЛЬКО с одной стороны (можно попробовать так и так, и оставить лучший вариант), т.к. всякие уравнительные токи тоже порой доставляют проблемы...
Корпуса должны быть соединены, это факт. Причем желательно своей отдельной шиной и звездой, а не всякими финтикультяпистыми петлями и уж точно не экранами сигнальных кабелей.
В общем пару простых правил и все будет кока-кола.
А у тебя получается "Я накосячил, а говно сама идея!" =)

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 19:21
michael-yurov
Шпиндель - единственное устройство в домашнем ЧПУ станке, которое питается от сети 220 В без гальванической развязки - это создает проблемы с помехами (помехи электрического поля, а не магнитные).
Почему при этом возникают помехи из за ШИМ коммутации обмоток - я плохо понимаю. Возможно, из за импульсных нагрузок на сеть, сами цепи питания 220 создают магнитную помеху в помещении.
Экран, естественно, должен быть сразу на все три жилы, т.к. алгебраическая сумма токов во всех трех жилах равна нолю, и такой кабель не должен создавать магнитные помехи.
Подключить этот экран, насколько я понимаю, нужно к соответствующей клемме в инверторе.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 19:52
Kuzyakin
N1X писал(а): А кто сказал что это правильно?
Где вы были раньше!
Тем не мене у меня все кабеля без экранов (кроме датчиков) ,помех больше не наблюдалось. :freak:

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 23:33
savo
Отстроил ход оси X, получилось 209 мм. страшно смотреть когда на 4 метрах едет и останавливается почти впритык к боковине портала :)

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 23:45
Serg
michael-yurov писал(а):Шпиндель - единственное устройство в домашнем ЧПУ станке, которое питается от сети 220 В без гальванической развязки
Если речь про частотник (типа того-же хуанянга), то там выход на мотор и управляющие цепи развязаны от сети и друг от друга.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 07 апр 2015, 23:57
michael-yurov
UAVpilot писал(а):Если речь про частотник (типа того-же хуанянга), то там выход на мотор и управляющие цепи развязаны от сети и друг от друга.
Да, речь про частотник типа хуанянга.

Управляющие цепи - да, развязаны. А силовая часть, как мне показалось, питается напрямую от 220.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 08 апр 2015, 00:03
Serg
Там на входе классический импульсный бп, который питает все цепи через выходной трансформатор, силовую часть тоже.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 08 апр 2015, 07:56
Kuzyakin
Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 08 апр 2015, 08:01
Kuzyakin
savo писал(а):Отстроил ход оси X, получилось 209 мм. страшно смотреть когда на 4 метрах едет и останавливается почти впритык к боковине портала :)
Были дебаты что на большой скорости каретка по инерции может ударить в портал , а если там концевой датчик то его выбьет как пробку. :)

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 08 апр 2015, 08:13
Serg
Kuzyakin писал(а):Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.
В евойном мануале можно ещё заметить рекомендованную схему подключения к сети... :)

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 08 апр 2015, 08:22
savo
Kuzyakin писал(а):каретка по инерции может ударить в портал , а если там концевой датчик то его выбьет как пробку. :)
Неа не выбьет, он в боковине утоплен, ну и торможения надо нормально настроить.

Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.

Добавлено: 08 апр 2015, 08:36
Сергей Саныч
UAVpilot писал(а):Там на входе классический импульсный бп, который питает все цепи через выходной трансформатор, силовую часть тоже.
Можно схему? А то как то неожиданно наличие в китайском частотнике развязки силовой части.