Страница 30 из 70

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 21 янв 2016, 00:09
Serg
passer-by писал(а):chan - массив структур
Точнее будет звучать так: chan - указатель на первый элемент массива структур.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 22 янв 2016, 22:28
passer-by
Вопрос к автору темы, пост #3
Если это шаговик с максимальными оборотами 1200 об/мин, 200 шаг/об и деление шага выставлено в 1/8, то значение параметра будет:
ch0->Vel = 1200 об/мин * 200 шаг/об * 8 = 192000 шаг/мин = 3200 шаг/сек
почему 3200 ? 1200*200*8=32000
соответственно Vel in/seс - 3200 шаг/сек / (8128 имп/дюйм *2) = 0,19 дюйм/сек. ?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 23 янв 2016, 07:52
ukr-sasha
passer-by писал(а):почему 3200 ? 1200*200*8=32000
Конечно 32 000.
Опечатка.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 23 янв 2016, 09:16
passer-by
На вкладке Trajectory Planner/Axis Parameters доступно для настройки только шесть осей , как настраивать остальные две?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 23 янв 2016, 16:19
ukr-sasha
В планировании траектории участвуют только 6 осей. Остальные две могут быть или шпинделями или подчиненными.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 23 янв 2016, 16:59
passer-by
Пусть будут подчиненные, как их настраивать?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 10:48
ukr-sasha
passer-by писал(а):Пусть будут подчиненные, как их настраивать?
В Си файле настроек.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 16:55
passer-by
Подчиненный привод не считается за ось?
Какое напряжение испльзовать для лимитов KFlop, в мануале "Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)" и рядом "NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS"
"

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 19:41
ukr-sasha
passer-by писал(а):Какое напряжение испльзовать для лимитов KFlop, в мануале "Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)" и рядом "NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS"
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p136786

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 20:40
passer-by
Не понял куда вы меня отослали, если в пост #6 то там изображено подключение к Kanalog у которого даный вход опторазвязан. Меня интересует подключение к KFlop.
" KFLOP itself has only 3.3V LVTTL inputs" , взято отсюда http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... kflop.html пост # 6.
NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS - Не использовать напряжение от 3 до 5 вольт , то есть больше можно , если я правильно понял.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 20:50
ukr-sasha
Я бы без опторазвязки не подключал.
Купите недорогую китайскую или сами сделайте.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 20:51
ukr-sasha
passer-by писал(а):NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS
Не подключать 5В к 3-х вольтовым входам.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 24 янв 2016, 21:33
passer-by
Плюс или минус подавать имеет значение?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 02 фев 2016, 16:51
Александр_
есть какая-то вероятность того, что кфлоп не сгорел если при подаче питания в МОЛЕКС-разъем никакие led-индикаторы не горят ни на кфлопе ни на каналоге?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 02 фев 2016, 22:00
Александр_
там ведь связь между кфлопом и каналоги шлейфом и одним проводком, верно? то есть рассоединить их несложно? попробую как-то отдельно проверить кфлоп.
а винты сквозные в этих опорах что держат кфлоп? у меня каналог намертво вмонтирован. если окажется, что с противоположной стороны (с изнанки) каналога гайки то будет беда при попытке снять кфлоп

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 04 фев 2016, 20:08
Duhas
Приехал ко мне Kflop, не могу победить цифровую подпись, вроде уже и отключил проверку, но не фига, винда никак не желает ставить драйвер.. :idiot:
Как вы решали этот вопрос? :think:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 29 фев 2016, 17:31
Александр_
Я так понял. сейчас в продаже у Тома новая версия кфлопа (какой-то там микроконденсатор куда-то добавлен). Как состыковать правильно версии после замены плат? Кфлоп просит прошить ему флеш-память.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 29 фев 2016, 17:43
selenur
Duhas писал(а):Приехал ко мне Kflop, не могу победить цифровую подпись, вроде уже и отключил проверку, но не фига, винда никак не желает ставить драйвер.. :idiot:
Как вы решали этот вопрос? :think:
Проблема решается очень просто:
http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 01 мар 2016, 03:31
Stich
Александр_ писал(а):Я так понял. сейчас в продаже у Тома новая версия кфлопа
А можно фотографии с двух сторон, если не сложно ;)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 01 мар 2016, 03:33
Stich
Duhas писал(а):Приехал ко мне Kflop, не могу победить цифровую подпись, вроде уже и отключил проверку, но не фига, винда никак не желает ставить драйвер.. :idiot:
Как вы решали этот вопрос? :think:
Можно попробовать скачать вот этот драйвер, он вроде подписан как раз.