Страница 3 из 3
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Добавлено: 02 мар 2020, 11:45
laren32
Сергей Саныч писал(а):Что в параметрах 1-55 и 1-56?
1-55(0) - 0
1-55(1...5) -220
1-56 (0) - 0
1-56 (1...5) - 400
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Добавлено: 02 мар 2020, 12:05
Сергей Саныч
Можно попробовать характеристику детализировать по частотам, хотя бы так
0, 44, 88, 132, 176, 220
0, 80, 160, 240, 320, 400
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Добавлено: 02 мар 2020, 12:29
laren32
Сергей Саныч писал(а):0, 44, 88, 132, 176, 220
0, 80, 160, 240, 320, 400
не помогло...
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Добавлено: 04 мар 2020, 16:11
laren32
laren32 писал(а):не помогло...
Я так понял и не поможет...
Все дело в том что частотник 380В х 1500Вт , что соответствует 5 А (грубо) , а шпиндель 220В х 1500Вт (8А).
Т.е. думаю что частотник слабоват для моего шпинделя.
Подключил 800Вт шпиндель и все норм.
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Добавлено: 04 мар 2020, 16:12
laren32
Теперь возник следующий вопрос... Как его подключить к NC- studio?