Страница 118 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 25 ноя 2015, 10:56
Enot_1
master_70 писал(а):теперь вопрос . чтото случилось и понять причину немогу . станок по оси где 2 движка стал двигатся во время обработки рывками. такое ощущение как буттобы идет по отрезкам . это так движки работают а от сюда и весь станок начинает колбасить. к то чтонить может подсказать куда глянуть и на что внимание обратить??????
[/color]
Похоже на это?
https://youtu.be/DApbSBJcwJE
В этих стука в моем случае был виной комп(родной порт lpt) При чем даже установка других планок lpt не помогала, симптомы сохранялись.
Вылечил сменой компа.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 26 ноя 2015, 07:24
master_70
Enot_1 писал(а):master_70 писал(а):теперь вопрос . чтото случилось и понять причину немогу . станок по оси где 2 движка стал двигатся во время обработки рывками. такое ощущение как буттобы идет по отрезкам . это так движки работают а от сюда и весь станок начинает колбасить. к то чтонить может подсказать куда глянуть и на что внимание обратить??????
[/color]
Похоже на это?
https://youtu.be/DApbSBJcwJE
В этих стука в моем случае был виной комп(родной порт lpt) При чем даже установка других планок lpt не помогала, симптомы сохранялись.
Вылечил сменой компа.
похоже на это . что т про порт я забыл совсем . надо пошевелить разъемы . может под окислились .
а винда может глюкнуть ?
а то она стоит уже 3 года без переустановки .
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 01 дек 2015, 01:37
master_70
глючил станок а точнее движок . и доглючил . вот что стало .
https://www.youtube.com/watch?v=kWkjjOTrJkc
пришлось разобрать, перебрать . найти, устранить и кое что сразу переделать под шумок . так как пока станок был занят работой сделать это было некогда
причина:
надломился провод на соединения движка с кабелем . висело н а 2 волосках на 1 из 4 проводах. к движку.
итог:
поменял кабель . (хотя звонился отлично тестером.)
заменил коннекторы.
и повесил ящик как планировал, и заменил наконец то полиэтилен
правда панель еще не сделал
эта стекляшка тоже временная .
все собрал и проверил .
аи еще пока копался , искал причину . дергал и передергивал, нечаянно обломил проводок на резисторе регулировки оборотами шпинделя . и из за этого сегодня не стал работать
поздно уже .
припаял на место . и все
вот сейчас пишу отчетик . можэт кому то пригодиться
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 01 дек 2015, 07:20
Predator
master_70 писал(а):причина: надломился провод на соединения движка с кабелем
А ведь я тебе сразу написал, проверь провода на излом от и до

Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 01 дек 2015, 08:05
master_70
Predator писал(а):master_70 писал(а):причина: надломился провод на соединения движка с кабелем
А ведь я тебе сразу написал, проверь провода на излом от и до

я проверял . все прозвонил . и все было норм. но вот надломы для работы оказались плачевны. . чтоб выяснить что сам провод прикручивал другой кусок на прямую от шаговика к драйверу.
при этом пришлось снимать оба движка . . в итоге разборка всего кабельканала и замена провода. провод стоял еще от второй версии станка . старенький был ведать укатался. но все же надлом был в итоге в клемнике .-=заменил
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 01 дек 2015, 22:35
master_70
все было хорошо . начал работать радовался , был довольный но через работы над заказом началось все тоже самое .
хотя станок работает с 10 ч и все было норм
не выключал . так приходил че нить вырежу . уходил . сделал УПшки и начал пилить . и на 3 детальке приехали .
опять правый движок задергался . что такое может быть проводку проверил все норм . даже заменил . пробывал другой провод . и другой драйвер подключал . таже херня.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 02 дек 2015, 20:10
master_70
все . нашел причину
другой провод тоже труп
вывод - надо все временные провода менять на нормальные уже
займемся этим вопросом.
https://www.youtube.com/watch?v=YHyQqDwkC6Y
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 05 дек 2015, 00:29
master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 05 дек 2015, 00:42
AndyBig
Статика. Шланг электризуется потоком воздуха

Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 05 дек 2015, 09:45
master_70
AndyBig писал(а):Статика. Шланг электризуется потоком воздуха

но оно ведь заземлено . и что оно может и с заземлением так щекотать нервы при затрагивании?
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 05 дек 2015, 15:18
Serg
Если при касании просто "щёлкает" искрой, то это статика. Можно касаться металлическим предметом держа в руке - не так чувствительно.
Если при касании "трясёт" пока касаешься, то это где-то утечка/наводка фазы, на корпус или на тело. Надо проверять зануление и заземление.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 05 дек 2015, 15:28
Сергей Саныч
master_70 писал(а):но оно ведь заземлено
Значит, по факту не заземлено. Обрыв где-то.
Альтернативный вариант - ты сам электризуешься. Но тогда бить будет не только от шланга, а от любого заземленного предмета.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 05 дек 2015, 19:15
master_70
Сергей Саныч писал(а):master_70 писал(а):но оно ведь заземлено
Значит, по факту не заземлено. Обрыв где-то.
Альтернативный вариант - ты сам электризуешься. Но тогда бить будет не только от шланга, а от любого заземленного предмета.
так оно от проволоки не щелкало а тресло лаского так . \
у меня такое было както у компа БП также кусался.
в какое место надо заглянуть . ???
чтоб выяснить и чем проверить?
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 10:24
master_70
снял движки .
в общем в холочтых незамечено дерганья а как ставлю на место портал идет рывками. сам портал ходит мягко без движков . блин -вчем причина понять не могу??????
вот
https://www.youtube.com/watch?v=zNnHqnXAALs
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 10:59
Сергей Саныч
master_70 писал(а):в какое место надо заглянуть . ???
Хотя бы тестером прозвонить все "земляные" цепи. При отключенном питании. Например с проволоки шланга на станину станка.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 11:13
SDAMASK
Осциллограф тут был бы к стати.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 11:18
master_70
Сергей Саныч писал(а):master_70 писал(а):в какое место надо заглянуть . ???
Хотя бы тестером прозвонить все "земляные" цепи. При отключенном питании. Например с проволоки шланга на станину станка.
тоесть может быть из заземления проблема .?
сейчас последний заказ не дергало . странно .
но при работе станка ось еидет рывками а от жэтого весь портал дергается . так как масса большая
не могу найти причину . такого небыло по началу
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 11:33
Сергей Саныч
master_70 писал(а):тоесть может быть из заземления проблема .?
сейчас последний заказ не дергало . странно .
но при работе станка ось еидет рывками а от жэтого весь портал дергается . так как масса большая
не могу найти причину . такого небыло по началу
Электротехника - наука о контактах

Соплит где-то что-то, по-видимому. Но это крайне сложно лечить по интернету.
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 18:54
master_70
как себя ведет станок если проподает заземление . кто нить может описать из практики????
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Добавлено: 07 дек 2015, 18:57
Serg
Либо как обычно, либо током бьётся.