Страница 11 из 13
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 04 ноя 2015, 18:51
Predator
Kopyloff писал(а):Ну вот поэтому и приходится менять
Именно так и еще хорошо, что на сезон хватает

Re: Дело рук моих...
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:12
Тима
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь...
Кто нибудь встречал гибкие кабель-каналы, которые гнутся в обе стороны?
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:19
NKS
Тима писал(а):Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь...
Кто нибудь встречал гибкие кабель-каналы, которые гнутся в обе стороны?
Да, у Igus есть система кабельканалов triflex, даже не в две стороны гнутся а во все 4
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:20
Serg
Да. Сам такие печатал на принтере.

Нашёл в сети модель и подправил, чтоб гнулся в обе стороны.
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:23
NKS
UAVpilot писал(а):Да. Сам такие печатал на принтере.

Нашёл в сети модель и подправил, чтоб гнулся в обе стороны.
А показать, не ?

Re: Дело рук моих...
Добавлено: 18 ноя 2015, 21:05
Serg
Не, станок с ним далеко.
А правленную модель никак не найду куда сохранил, есть только та, которую исправлял (там несложно):
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 18 ноя 2015, 22:22
NKS
UAVpilot писал(а):Не, станок с ним далеко.
А правленную модель никак не найду куда сохранил, есть только та, которую исправлял (там несложно):
Понятно, только упорные сектора надо расширить. Хорошая модель звена, простая как два рубля.
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 15 янв 2016, 17:06
Тима
Пока являюсь лежачим больным, насмотрелся обучающего видео, начитался даташитов...
Итог: Отремонтировал одну материнку, на другом диагностировал неисправность(проц сгорел), отремонтировал домашний кинотеатр(блок питания сгревший был).
Так что и в болезни есть свои плюсы...

Re: Дело рук моих...
Добавлено: 15 янв 2016, 18:26
Predator
Тима писал(а):Так что и в болезни есть свои плюсы...
Зри в корень! Как вещал Козьма Прутков...

Re: Дело рук моих...
Добавлено: 02 апр 2016, 22:26
Тима
Подвернулась работенка...
Необходимо собрать систему каскадного управления четырьмя насосами с поддержанием давления и автоматическим чередованием по времени.
Кто бы знал, как я люблю такую работу...
Шкаф делали местные мастера по моим чертежам.
Автомат:
Предохранительные группы:
Устройство плавного пуска:
Частотник:
Монтажная панель в шкафу двухуровневая. Вся силовая часть находится под монтажной панелью.
Подключение к предохранительным группам:
Шины медные и контакторы:
Сейчас шкаф управления на такой стадии:
Силовая часть почти смонтирована, завтра буду начинать монтаж цепей управления...
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 03 апр 2016, 07:16
Kopyloff
Не пробовали использовать Ритталовскую систему шин RiLine? У нас на заводе используется - очень удобно!
Правда цена, скорее всего, кусачая будет, а шкаф, судя по IEK, Delta и подобному оборудованию, ориентирован как бюджетный вариант.
Ещё мне не очень нравится что раздача питания на софтстартеры идёт снизу. К тому же - зачем на каждый софтстартер стоит по два контактора последовательно???
А в целом хорошо сделано, аккуратно

Re: Дело рук моих...
Добавлено: 03 апр 2016, 20:33
Тима
Kopyloff писал(а):Не пробовали использовать Ритталовскую систему шин RiLine?
Искал предохранительные группы на шинах, не нашел. Я даже эти еле нашел под заказ... И качеством они не очень, если честно.
Kopyloff писал(а):Ещё мне не очень нравится что раздача питания на софтстартеры идёт снизу.
То не на сфтины питание, а выход с частотника на контакторы. 4 жилы по 50 кв.мм. на каждую выходную фазу подключить было проблематично, поэтому сделал так.
Kopyloff писал(а):К тому же - зачем на каждый софтстартер стоит по два контактора последовательно???
Там вывод на движки находтся между контакторами. Подключение через окошко в монтажной панели к шинкам между ними. Там система такая, что когда включен нижний контактор, насос работает от частотника, когда верхний от сети через софтину.
Kopyloff писал(а):
А в целом хорошо сделано, аккуратно

Re: Дело рук моих...
Добавлено: 03 апр 2016, 20:43
Kopyloff
А зачем тогда софтстартеры? Разогнал насос на ПЧ, отключил ПЧ и включил его контактором на байпас. Следующие насосы также. Последний насос уже от ПЧ регулируется и поддерживает уровень/давление. А где контроллер который будет всем переключениями рулить?
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 03 апр 2016, 20:57
Тима
Kopyloff писал(а):А зачем тогда софтстартеры?
Для ручного режима. У этих софтин есть режим подхвата работающего двига. Сначала хотел просто поставить софтину вместо контактора сети, но мне сказали что на выход софтин лучше не подавать напругу с выхода частотника. Поэтому и пришлось такую схему городить.
Kopyloff писал(а):А где контроллер который будет всем переключениями рулить?
А его нету. Контроллер в частотник встроен, он всем и рулит.
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 03 апр 2016, 21:15
Kopyloff
Тима писал(а):Контроллер в частотник встроен
До чего техника дошла

Интересный ПЧ, для локальных применений - самое то!
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 03 апр 2016, 21:54
Тима
Kopyloff писал(а):До чего техника дошла Интересный ПЧ, для локальных применений - самое то!
С полдюжины этих частотников поставил. Работают без нареканий. К тому же удобно, лишнее оборудование городить не надо.
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 04 апр 2016, 21:52
Тима
Установил систему вентиляции шкафа...
Сделал монтаж цепей управления...
...
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 04 апр 2016, 22:38
Kopyloff
Сходу, за что глаз зацепился:
- я бы клеммники подпружиненные поставил вместо винтовых - их не нужно периодически протягивать
- отсутствие маркировки проводов
- отсутствие подписей оборудования/кнопок и т.п.
- цветовая дифференциация проводов по уровню напряжения - разделить по цветам 24В, 220В, 380В
Вот тогда было бы идеально! (Хотя, как известно - лучшее враг хорошего

)
У нас просто начальник на заводе в плане монтажа шкафов очень придирчивый )))
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 05 апр 2016, 06:57
Тима
Kopyloff писал(а):- я бы клеммники подпружиненные поставил вместо винтовых - их не нужно периодически протягивать
как говорится "за неимением...".
Kopyloff писал(а):- отсутствие маркировки проводов
Маркировку для проводов купил. Но, меня очень ограничили по времени.
Kopyloff писал(а):- отсутствие подписей оборудования/кнопок и т.п.
Подписи будут, не успел приклеить.
Kopyloff писал(а):- цветовая дифференциация проводов по уровню напряжения - разделить по цветам 24В, 220В, 380В
Это да. Тут мой прокол.
Kopyloff писал(а):У нас просто начальник на заводе в плане монтажа шкафов очень придирчивый )))
Это мне знакомо. Мой "Сенсей" в промышленной электронике как-то заставил готовый рабочий шкаф разобрать и собрать по новой только из-за того, что в кабель-канале провода лежали навалом, а не провод к проводу.
Re: Дело рук моих...
Добавлено: 05 апр 2016, 07:40
Predator
Правильно и сделал! В смысле "сенсей" твой