Страница 11 из 25
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:29
nik1
ukr-sasha писал(а):Что то вы не в те дебри залезли тут.
Это дифференциальные выходы энкодера.
PAO - канал А
PBO - канал В
PCO - канал Z , она же индексная метка
Контроллер должен уметь работать с дифференциальным сигналом, или городить микруху.
Вполне внятно

Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:34
evgenyjp
nik1 писал(а):ukr-sasha писал(а):Что то вы не в те дебри залезли тут.
Это дифференциальные выходы энкодера.
PAO - канал А
PBO - канал В
PCO - канал Z , она же индексная метка
Контроллер должен уметь работать с дифференциальным сигналом, или городить микруху.
Вполне внятно

ну там про "не те дебри" написано я подумал что есть еще что-то
а если только ети выхода,то сразу вопрос, а мне какой нужен? только С ? А и В каналы игнорируем ?
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:37
Hanter
любой из них. сигнал один и тот же просто отзеркален для лучшей помехоустойчивости.
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:40
nik1
Лёх , не путаешь?, по идее выход С
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:40
evgenyjp
Hanter писал(а):любой из них. сигнал один и тот же просто отзеркален для лучшей помехоустойчивости.
почему тогда Origin pulse output signal написано только напротив РСО /РСО ?
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:45
Duhas
evgenyjp писал(а):
а если только ети выхода,то сразу вопрос, а мне какой нужен? только С ? А и В каналы игнорируем ?
если нужно только индексная метка (1 на оборот энкодера), то только C.
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:46
nik1
Жень , не мучься, это нужный выход

Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:47
evgenyjp
отлично, с етим вроде разобрались.
осталось понять как все ето дело дифференциальное скормить контроллеру.
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:48
evgenyjp
nik1 писал(а):Жень , не мучься, это нужный выход

ну я вобщемто в первом сообщении именно про эти выходы и спрашивал, просто небыл уверен ибо первый раз держу в руках ети сервы, и вообще сервы

Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:51
nik1
По идее нижний средний разъем, там 6 входов
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:55
evgenyjp
nik1 писал(а):По идее нижний средний разъем, там 6 входов
похоже на то
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:55
Hanter
nik1 писал(а):Лёх , не путаешь?, по идее выход С
Коль - я про него и говорю. PCO и /РСО - это выход индексной метки. если ему нужен не диференциальный сигнал - используем любой из этих двух каналов. без разницы какой..
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 12:58
nik1
У тебя еще 2 запасных
Лёх, по одному проводу хренова будет
на энкодерный вход не подключить , а на оптовходе вряд ли сработает, там на 24в питание расчитано
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 13:40
evgenyjp
моторчики вроде 400вт, а я рукой их в оверлоад отправляю

показатель момента 200% был и выскочило сообщение по перегрузке, ето норм ?
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 14:07
Hanter
Он просто не настроен. рукой ты его упаришься в оверлоад отправлять.. даже сотку..
Коль - все там нормально подключается. один сигнальный конец и диджитал граунд. (или сигнал граунд). у меня счас так заведено.
в догонку - степмастер кстати напрямую сожрал сигнал...
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 15:12
evgenyjp
Hanter писал(а):Он просто не настроен. рукой ты его упаришься в оверлоад отправлять.. даже сотку.
сделал настройку, стало гораздо сложнее, но всеравно в оверлоад свалил. как еще настроить ?
сваливается после 200% превышения усилия.
вроде как можно 3х кратное гдето поставить?
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 15:14
Hanter
Не ну я фиг знает - может у тебя руки как пасатижи - лом в узел завязываешь

Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 15:15
evgenyjp
Hanter писал(а):Не ну я фиг знает - может у тебя руки как пасатижи - лом в узел завязываешь


ну плиту поверочную 100кг один таскаю, в багажник/из багажника. на стол/под стол
кручу за шкив конечно же

за вал не реально.
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 15:33
Hanter
ну тогда нормально все

за шкив можно сорвать.
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 15:38
nik1
Ну может еща малая ошибка рассогласования задана ?