Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 10:10
SVP
3X100 вроде бы не просаживают сеть вообще.
Но конденсаторы там видать и правда довольно могучие, гаснут они только через несколько секунд после отключения питания.
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 10:13
aftaev
SVP писал(а):3X100 вроде бы не просаживают сеть вообще.
когда 4ретаких сервы втыкаю в розетку, искра приличная

Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 11:21
SVP
UAVpilot писал(а):Авария - это срабатывание какого-либо аварийного датчика: наезд на концевик, E-Stop и т.п.
Ммм... по estop скидывать питание прям ?
Сейчас посмотрел на распиновку сервопака, что-то не вижу там и правда для estop никаких отдельных пинов.
Неужели обрубать по питанию ?
Мне казалось лучше скидывать всякие Servo on итп... т.е. запрещать движение, чтобы он начинал тормозить по-полной.
Для 100вт разницы большой нет конечно, но хочется "по уму".
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 11:35
aftaev
SVP писал(а):Неужели обрубать по питанию ?
да
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 13:20
SVP
aftaev писал(а):SVP писал(а):Неужели обрубать по питанию ?
да
Оттормозит на конденсаторах ?
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 13:40
alexg-nn
Сервопаки вроде имеют некий Dynamic brake - хитрое замыкание обмоток мотора релюхой внутри усилителя. Как я понял, это здорово увеличивает момент на валу. И работает он как раз в условиях отключения питания.
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 13:55
aftaev
на моем 6т80ш 2 режима: ручной и ЧПУ. Ручной это когда можно ручками крутить ручки осей. Моторы прикручены всегда к осям, и если крутить ручки с подключенными сервами то тяжковато получается, потому через пускатели моторы откидываются от привода чтобы моторы не тормозили и не мешали работать в ручном режиме

Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 11 мар 2015, 20:53
N1X
SVP писал(а):непонятно с супрессором
http://siemens71.ru/new/cat.php?fn=10047575
Именитые бренды делают такие, втыкающиеся прямо в их контакторы.
Есть варианты которые втыкаются проводами параллельно катешке контактора, они универсальны.
В совковых станках у нас просто гетинаксовые платки с последовательно включенными резистором и конденсатором (тогда не было варисторов... Ща проще подобрать варистор, либо симметричный супрессор (1,5КЕ с СА на конце на нужное напряжение срабатывания)... Последний вариант самый дешевый.
На половине станков эти цепочки уже повыкушены нафик... Ниче, в общем терпимо... Но лучше поставить...
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 12 мар 2015, 02:41
Serg
SVP писал(а):Ммм... по estop скидывать питание прям ?
Зависит от ваших требований, как надо так и делайте.
Практически все сервоприводы с синхронными моторами в обесточенном состоянии или при неактивном S-ON подтормаживают моторы.
alexg-nn писал(а):Сервопаки вроде имеют некий Dynamic brake - хитрое замыкание обмоток мотора релюхой внутри усилителя.
Релюхой подключается разрядный резистор в цепь питания, а обмотки "автоматически замыкаются" через защитные диоды выходных транзисторов на этот резистор. При включенном питании и снятом S-ON просто все нижние плечи выходных каскадов держаться в открытом состоянии.
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 12 мар 2015, 06:24
N1X
у нас в старых станках грибок был подключен так, что при его нажатии срабатывала цепочка, снимающая питание с ON приводов, и в то же время было включено реле, не дающее вырубиться силовухе, а подпитывалось это реле сигналом n≠0 главного привода (т.к. подачи то быстро становятся, а вот выбег шпинделя по ТБ не должен превышать 3с). Когда привод остановился сигнал вывешивается, реле отключается и вырубает главный контактор...
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 21 мар 2015, 17:46
alexg-nn
Поинтересуюсь околосиловым моментом

На какую мощность должен быть рассчитан источник питания 24В? Это ведь чисто логический уровень, силовые элементы же им не запитываются.
Скажем, в конфигурации 3-х сервопаков, концевиков к ним и частотником (там тоже на входы управления 24В вроде) на какую цифру ориентироваться?
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 21 мар 2015, 19:29
aftaev
если тормоз моторов не запитывать, меньше 1А должно хватить. Ставил БП от ноутбука

Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 24 мар 2015, 10:38
alexg-nn
Кроме того, если использовать контактор на 24в, то его мощность тоже надо учитывать, он же по большому счёту всё время потребляет, пока замкнут. Так? )
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 25 мар 2015, 13:11
alexg-nn
Кстати, по поводу контакторов. Они подбираются, как я понял, мало того, что по мощности, но ещё и по виду коммутируемой нагрузки. Все эти хитрые обозначение АС-1,-3 и т.д.
вот тут написаны
В связи с этим встаёт вопрос, а к какой категории относится сервопривод? Вроде бы это двигатель, но мы же не напрямую фазы щёлкаем, а запитываем только сервоусилитель, он уже сам рулит. Так вот сам усилитель по отношению к питающей сети - это какая категория нагрузки? В мануалах сервопака что то не нашёл таких терминов, там только токи потребления оговариваются. Я в электротехнике немного нуб, так что не пинайте сразу
ЗЫ
Такой же вопрос к частотнику - он сам формирует нужные фазы для двигателя, но при этом как нагружает сеть?
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 25 мар 2015, 22:04
N1X
Ну скажем что это точно не индуктивная нагрузка... Но и нельзя сказать что она емкостная, т.к. на входе диодный мост. Упрощенно можно сказать что это безиндуктивная нагрузка.
В любом случае здесь тип контактора не особо будет играть роль, при включении конечно есть бросок тока, но это не критично, для контактора наиболее тяжелый режим - выключение (а оно здесь в легком режиме, можно сказать что на холостом ходу). Тем более что частота сработки здесь никакая. В общем не стоит париться, брать просто по току...
С частотником то же самое...
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 25 мар 2015, 22:29
alexg-nn
N1X писал(а): брать просто по току
Я потому и задал вопрос про нагрузку. Вот, например,
контактор Сименс 3RT1016-1BB41 на 4кВт.
При включении АС-3 у него 9А максимум, а если АС-1 - уже 20А. И ещё момент, трёхполюсный же контактор пойдёт на 1 фазное включение (на всякий случай спрашиваю, потому как уверен, что подойдёт

)?
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 26 мар 2015, 08:50
N1X
Бери по АС-1. Т.к. при отключении дугу на контактах он тянуть не будет, то будет работать как раз как на чисто активную нагрузку...
Использовать можно. Единственное что нужно смотреть (это касается любого включения) чтобы подключал к силовым контактам. У нектоторых на голове 4 контактных группы, причем визуально и размеры болтов и расположение ни о чем не говорт. Но первые 3 фазные, а 4й - контролька. Слаботочный контакт без дугогасителя (Для цепей контроля и управления). Это видно по обозначению, на это нужно обращать внимание.
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 26 мар 2015, 11:53
alexg-nn
Набросал схемку силовой части с контактором на 24В и соответствующим источником питания.
Прошу знающих окинуть взглядом на всякий пожарный
Вопросы.
1) Имеет ли смысл переносить ветку с e-stop кнопкой и концевиками в цепь контактора или оставить их в цепи реле аварии.
2) Фильтр помех должен заземляться. Где ж его (заземление) взять, если в квартире только фаза и ноль.

Не подключать землю или фильтр не ставить?
3) Автомат защиты, насколько я понял, нужен сдвоенный, с общей ручкой, чтоб рвал и фазу и ноль, так?
ЗЫ
В Eagle не нашёл половины нужных элементов, так что не пинайте - питание 24В это не просто трансформатор

Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 26 мар 2015, 16:54
N1X
Фильтр помех как по мне лучше воткнуть непосредственно на входе в силу приводов (во всяком случае обычно так сделано)...
Цепь грибка в общем можно и не трогать... в данном случае как по мне принципиальной разницы нет... Можно конечно говорить "а вдруг реле залипнет" и т.п., но как по мне - монопенисуально...
Вводной автомат обычно рвет рабочий ноль и фазу.
Если нет земли, то стоит рассмотреть возможность затянуть провод с корпуса этажного щита, если есть такая возможность, либо забить контур под окном, если опять же есть такая возможность... Просто как по мне - когда речь о станке то наличие земли либо защитного зануления вещь не лишняя...
Re: Yaskawa, силовая обвязка.
Добавлено: 26 мар 2015, 16:57
SVP
Обычно нуля нет и в щитке