Re: Кабель для слаботочки
Добавлено: 28 июл 2013, 20:11
Если можно датчики, и особенно энкодеры посадить в двойной экран, то это стоит делать. Примеры включения смотрим у Хейденхайна. Кабель-каналы должны быть с открываемыми крышками. Они немного дороже, зато потом при изменениях или ремонтах нет проблем.
В профессиональных столах подвижные фрагменты кабелей делают с разъмами на обоих концах пин в пин. Так экономится сверхгибкий кабель и упрощается его замена. Ресурс кабеля очень сильно зависит от радиуса перегиба. У меня обычный МГШВ 1.5мм положенный как времянка бегает в одном станке 7 лет по 15 часов в день и не думает ломаться. Радиус перегиба 250мм.
В профессиональных столах подвижные фрагменты кабелей делают с разъмами на обоих концах пин в пин. Так экономится сверхгибкий кабель и упрощается его замена. Ресурс кабеля очень сильно зависит от радиуса перегиба. У меня обычный МГШВ 1.5мм положенный как времянка бегает в одном станке 7 лет по 15 часов в день и не думает ломаться. Радиус перегиба 250мм.