Страница 2 из 2

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 00:45
arkhnchul
так тоже можно, но имхо лучше таки отлавливать именно работу от батарей, а не пропадание сети. Нередко встречался с бесперебойниками, которые при просадке напряжения в сети примерно до 190В переходили на батареи и благополучно вырубали все после их истощения, несмотря на то, что на такую просадку большинству импульсных источников питания достаточно пофигу.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 00:49
donvictorio
можно отлавливать и то и другое, я к тому, что вопрос примитивен, уровня 15 рублей и пары деталей.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 04:24
Тенгель
arkhnchul писал(а):так тоже можно, но имхо лучше таки отлавливать именно работу от батарей, а не пропадание сети. Нередко встречался с бесперебойниками, которые при просадке напряжения в сети примерно до 190В переходили на батареи и благополучно вырубали все после их истощения, несмотря на то, что на такую просадку большинству импульсных источников питания достаточно пофигу.
А я встречался ещё с такой ситуацией - переход на батареи при превышении какого-то предела напряжении сети, типа защиты оборудования, умные дофига :hehehe:

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 05:12
Сергей Саныч
Тенгель писал(а):умные дофига :hehehe:
так и назывались - SmartUPS :)

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 10:45
Serg
Сергей Саныч писал(а):так и назывались - SmartUPS :)
Нет, это умеют и простые дешёвые ИБП.

SmartUPS - это ТМ компании APC, у них это обозначает ИБП с полным преобразованием, входное напряжение выпрямляется стабилизируется и подается на преобразователь.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 21:38
Сергей Саныч
UAVpilot писал(а):SmartUPS - это ТМ компании APC, у них это обозначает ИБП с полным преобразованием, входное напряжение выпрямляется стабилизируется и подается на преобразователь.
Это SmartUPS On-Line.
Те, которые просто SmartUPS, не имеют полного преобразования. http://www.apc.com/shop/ru/ru/categorie ... /N-15e4jmd

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 27 мар 2016, 21:51
Serg
Пардон, ошибочка, SmartUPS - это синусоида на выходе.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 22 окт 2017, 13:08
farhet2
Какой ИБП посоветуете (мощность порядка 600ВТ)

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 22 окт 2017, 13:31
frezeryga
нельзя такие станки остаавлять без присмотра надолго. даже с ибп

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 22 окт 2017, 13:41
farhet2
frezeryga писал(а):нельзя такие станки остаавлять без присмотра надолго. даже с ибп
Какие такие?

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 22 окт 2017, 13:45
frezeryga
чтобы оставлять без присмотра то у станка должна быть хотябы защита чтобы при столкновении и пропуске шагов станок отрубался а не молотил сам себя до последнего. также нельзя оставлять обработку дерева и оргстекла и прочего что может либо налипнуть либо воспламенится. ну а так в легкую сожгете всю свою контору.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 14 июл 2020, 09:03
IvAlAl
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить ИБП только на БП платы опторазвязки, а на БП ШД не ставить? Мне нужно не питать станок при отключении электроэнергии, а избавиться от "грязного" (по выражению электриков) входного напряжения, потому что когда на предприятии запускается другое оборудование (станки, компрессора и т.п.) станок начинает глючить.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 14 июл 2020, 09:43
nevkon
Вам тогда не ИБП надо, а стабилизатор. Я бы посоветовал обратить внимание на те что с двойным преобразованием - у них вроде нет релейного модуля и принцип стабилизации у них вроде другой от обычного автотрансформаторного.

Re: ЧПУ плюс ИБП

Добавлено: 14 июл 2020, 11:27
Serg
Не нужен и стабилизатор - современные импульсные БП не боятся больших просадок питания. Тут нужны фильтры для защиты от пульсаций/помех в сети. А по хорошему ещё и привести в порядок остальное оборудование в цехе, чтоб не гадило помехами в сеть. Да и саму сеть цеха проинспектировать, подозреваю,что она не была рассчитана на нынешнюю мощность...