Страница 72 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 ноя 2020, 13:58
Vit18
Спасибо, вечером померею, а ремонт вообще возможен? Если что.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:13
michael-yurov
Возможен, но лучше внешний блок питания использовать, если есть возможность.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:35
Vit18
Спасибо, вечером померию
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:24
Vit18
Михаил, спасибо Вам огромное, сделал все как вы посоветовали, теперь все работает

Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:34
michael-yurov
Отломили преобразователь и поставили доп. блок питания.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 ноя 2020, 11:47
Vit18
Да, я его аккуратно выпаял, а питание взял с того же блока питания ,которым запитываю саму плату.
Еще раз спасибо, очень хорошая тех. поддержка, вчера за 40мин станок привела в рабочее состояние.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 ноя 2020, 12:18
michael-yurov
Vit18 писал(а): ↑20 ноя 2020, 11:47
питание взял с того же блока питания ,которым запитываю саму плату.
Нельзя так. Я бы и сам взял питание со входа платы, если бы так можно было. Могут быть и проблемы с помехами, и КЗ в некоторых случаях. Нужен отдельный БП. Маленький, недорогой (для светодиодного освещения из строительного магазина).
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 ноя 2020, 13:53
Vit18
Понял, переделаю.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 21 ноя 2020, 09:12
nau
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с настройкой ChargePump для работы StepMaster в Linux CNC.
Если выставить на плате ChargePump enable + non inverted и выставить первый пин в Linux CNC в ChargePump, причем вне зависимости от галочки inverted, можно двигать осями, запускать программы и они будут исправно выполняться, но шпиндель не запускается. В режиме inverted на плате, оси не двигаются, шпиндель не пускается.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:31
michael-yurov
Видимо, нет сигнала charge pump от linuxcnc. Не знаю, по какой причине.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 21 ноя 2020, 18:38
nau
если закоментировать строку
net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out
то шпиндель запускается, а оси не двигаются
(причем, кнопка естоп и софт стоп останавливают двигатель)
Попробовал уменьшить частоту сигнала
net charge-pump <= charge-pump.out-4
но все равно, работает либо шпиндель, либо оси
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 21 ноя 2020, 18:49
michael-yurov
Инвертировать нужно выход сигнала Enable на приводы. Кнопкой на плате.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 21 ноя 2020, 19:19
nau
Огромное спасибо Михаил, вы абсолютно правы, теперь все работает.
Единственное, что было нужно для работы ChargePump в LinuxCNC это убрать строку в hal файл машины:
net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out
и кнопкой на плате выбрать inverted ChargePump. В LinuxCNC #1 пин можно инвертировать или нет, не имеет значения.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 21 ноя 2020, 19:27
michael-yurov
nau писал(а): ↑
В LinuxCNC #1 пин можно инвертировать или нет, не имеет значения.
Инвертируется полярность меандра (импульсов ChargePump), а не наличие / отсутствие сигнала.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 06 дек 2020, 15:40
Lokk
Добрый день Михаил.
Добрый день коллеги.
Хотел бы уточнить следующий вопрос:
Драйверы шаговых моторов HBS86H по схеме из даташита подключаются по схеме с общим +5в.
Но так как выход Степмастера организован на 74HC244D, то закономерно предположить что драйвер должен нормально работать по схеме с общим минусом.
У кого нибудь есть опыт такого подключения?
Ниже оригинальная схема из даташита.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 06 дек 2020, 16:25
michael-yurov
К степмастеру можно подключать и так и так. Разницы в работе не будет (кроме сигнала Enable, который инвертируется).
С другими платами есть опасность отсчета шагов драйвером по неправильному фронту импульсов Step, если инвертировать сигнал. Может получиться так, что в случае отсчета шагов по заднему фронту импульсов, сигнал Dir может переключиться одновременно, или еще до окончания импульса Step.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 06 дек 2020, 17:54
Lokk
Михаил, спасибо.
Ваш ответ больше сомнений принес чем ясности.....
То есть надо подключать по дефолтной схеме.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 06 дек 2020, 18:11
michael-yurov
Lokk писал(а): ↑
Ваш ответ больше сомнений принес чем ясности.....
Подключай как душе угодно. Не будет вообще никакой разницы.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 13 дек 2020, 20:28
Lokk
michael-yurov писал(а): ↑
Подключай как душе угодно. Не будет вообще никакой разницы.
Подключил.
Работает. ПасибА!
Но вот засада... - при нажатии в Масн3 кнопки Ref All Home - происходит поиск зиро позишн только по двум осям.
Третья - Х - не учувствуйет в этом процессе. Просто стоит и ни колышится.
Понимаю что топик не сюда.... но вдруг чо то не то нажмал.
А вообще - трабла с пониманием установки количества шагов на 1мм в Масн3 и установкой множителя и установкой микрошага на драйвере.
Мож подскажите?
ШВП - 1610. На драйвере стоит множитель 3200.
Драйвер-2HA860 и мотор гибридные.
Голова не варит как все это увязать...
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 13 дек 2020, 20:29
Lokk
Кстати читал всю ветку.... ниасилил множителей....