Страница 8 из 8

Re: Использование "шпинделя" для управления допоборудованием

Добавлено: 10 фев 2013, 18:44
Nick
Ворон226 писал(а):Вывод. Параметр scale и maxaccel взаимосвязаны.
вроде не должны быть maxaccel - ускорение в единицах в секунду... Может просто ты и в Gкоде стал другие значения писать?

Re: Использование "шпинделя" для управления допоборудованием

Добавлено: 10 фев 2013, 20:39
Ворон226
Просто в моём случае - управляем скоростью. Скорость считается в оборотах в единицу времени (либо в сек, либо в мин). Если изменяем количество импульсов на один оборот, то должны меняться и другие параметры. И так думаю...

Re: Использование "шпинделя" для управления допоборудованием

Добавлено: 11 фев 2013, 00:02
Nick
Если ты меняешь количество имульсов на оборот это никак не влияет на ускоение в ед.измериния/с2... но это так лирика.
По идее тебе надо контролировать не количество оборотов, а расход клея на мм.

Re: Использование "шпинделя" для управления допоборудованием

Добавлено: 11 фев 2013, 00:54
Ворон226
Эх... количество клея прямо пропорционально количеству оборотов (это тот показатель, который я могу "крутить" в Линуксе). А уж подстроить - это дело техники.
Но главное - с ускорением разобрался...