Страница 63 из 341

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 24 авг 2019, 15:02
Avenger86
Mamont писал(а):
Avenger86 писал(а): Что может издавать такой дребезжащий звук? то он есть то его нет. С чем связано понять не могу. Направляйки - хивин, швп 16*5мм, двиг - нема
Шаговый двигатель резонирует.
Ради хохмы можешь на ШВП одеть железный маховик, D=50мм, h=15-20мм.. Звуки станут мягче
Интересно, я уж думал помирает что-то. Спасибо.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 24 авг 2019, 17:15
shalek
Кто сможет помочь переписать файл младшей версии Solidworks в Solidworks2016. Попросили сделать а мой солид не открывает.
Буду признателен.
Detal9.rar
(456.17 КБ) 163 скачивания

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 24 авг 2019, 17:55
xenon-alien
shalek писал(а):Кто сможет помочь переписать файл младшей версии Solidworks в Solidworks2016. Попросили сделать а мой солид не открывает.
Буду признателен.
Вложение Detal9.rar больше недоступно
Попытался...
Мой 2016 SP3 не открывает.
Открыл в 2018 SP4 и сохранил в STEP 214
Мой 2016 SP3 открыл STEP 214 и кое что распознал... Не знаю, поможет ли... (всё новое в старом не открыть, даже SP3 не откроет то, что было сделано в SP4 той же версии)
Detal9.rar
(408.04 КБ) 157 скачиваний

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 24 авг 2019, 18:00
shalek
xenon-alien писал(а):Попытался...
Спасибо! Открыл. Буду пробовать УП делать. Вроде размеры есть.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 24 авг 2019, 21:57
daemon78
lkbyysq писал(а):
daemon78 писал(а): Мне надо к нему частотник брать?
Достаточно всключить звездой в обычную трехфазную сеть.
Mamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 25 авг 2019, 16:49
xenon-alien
Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 25 авг 2019, 17:57
daemon78
xenon-alien писал(а):Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
У меня такой же частотник.
Завтра буду на работе, скину параметры, которые надо настроить

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 25 авг 2019, 18:03
donvictorio
xenon-alien писал(а):Может кто подсказать?
в настройках крутилки или аналоговых импульсных входов пределы настраиваются. к примеру, если крутилка на панели LCP, то 6,81 и 6,82

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 25 авг 2019, 18:32
xenon-alien
donvictorio писал(а):в настройках крутилки или аналоговых импульсных входов пределы настраиваются. к примеру, если крутилка на панели LCP, то 6,81 и 6,82
А если выносная крутилка, то 6-14 и 6-15?
https://www.youtube.com/watch?v=K0DbWFOhv5Q

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 25 авг 2019, 20:08
donvictorio
Выносная крутилка подключается к аналоговым входам, надо смотреть на номер клеммы и ее и настраивать на пределы нужные (пределы задания). Их там вроде 2. Параметры двигателя (1.2х) нужны для датчиков и пидов,они на рабочий диапазон частоты не влияют. Навороченный частотник, но многое непонятно в нем.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 07:58
daemon78
xenon-alien писал(а):Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
Вот мои настройки для шпинделя, проверь, что за значения у тебя в этих параметрах

Код: Выделить всё

14-22 на 2 и ок - общий сброс всех настроек
 
1-01- 0 (1 по умолчанию - векторный режим до 200 гц )
1-20 - 1.5 - номинальная мощность
1-22 - 220 - номинальное напряжение  
1-23- 400 - номинальная частота 
1-24- 6.5 номинальный ток 
1-25- 2400 номинальная скорость 
 
3-02 -50гц - минимальное задание
3-03 - 400гц - максимальное задание
3-15 -21- источник задания   
3-41- 10 сек- время разгона 
3-42- 10 сек- время замедления 
4-12- 50гц-  минимальная скорость
4-14 - 400гц максимальная скорость
6-82 - 100 % -  для регулировки оборотов в автоматическом режиме

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 09:02
Сергей Саныч
daemon78 писал(а): У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?
Так вот же ответ :)
Mamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Схемы есть в сети, например https://domelectrik.ru/oborudovanie/dvi ... ndensatora
Но при таком подключении (через конденсатор к однофазной сети) падает мощность, КПД и пусковой момент (последнее для вентилятора не так существенно).

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 09:21
daemon78
Сергей Саныч писал(а):
daemon78 писал(а): У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?
Так вот же ответ :)
Mamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Схемы есть в сети, например https://domelectrik.ru/oborudovanie/dvi ... ndensatora
Но при таком подключении (через конденсатор к однофазной сети) падает мощность, КПД и пусковой момент (последнее для вентилятора не так существенно).
Аааа, понял, не разобрался сходу, думал это для 380 вольт.
Спасибо.
Буду через частотник пускать, у меня все равно их два.

Только вот наверное буду отдельно брать движок АИР80 и отдельно улитку.
Мне мощность нужна от 500 Вт, а в сборе таких в продаже не вижу.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 11:14
Andrey@KZN
--

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 11:23
Сергей Саныч
daemon78 писал(а):Только вот наверное буду отдельно брать движок АИР80 и отдельно улитку.
Мне мощность нужна от 500 Вт, а в сборе таких в продаже не вижу.
Может есть смысл поискать готовый стружкоотсос, если цена не слишком смущает?
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/st ... rice#goods

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 11:27
daemon78
Сергей Саныч писал(а):Может, есть смысл поискать готовый стружкоотсос, если цена не слишком смущает?
Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит. Если бы не было циклона, то да, наверное готовый бы искал.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 11:37
Сергей Саныч
daemon78 писал(а):Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит
Ну тогда да, тем более, что регулировка оборотов бывает весьма полезна в плане снижения шума. Максимальное всасывание не всегда требуется.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 11:45
daemon78
Сергей Саныч писал(а):
daemon78 писал(а):Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит
Ну тогда да, тем более, что регулировка оборотов бывает весьма полезна в плане снижения шума. Максимальное всасывание не всегда требуется.
Меня вот смущает, что для циклона у китайцев указана улитка от 500 до 750 Вт мощностью.

В ютубе смотрю видео где работают движки 100 Вт в спарке с циклоном и что то сосут.
Вот призадумался не ошиблись ли китайцы с мощностью улитки.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 12:45
Сергей Саныч
daemon78 писал(а):Меня вот смущает, что для циклона у китайцев указана улитка от 500 до 750 Вт мощностью.

В ютубе смотрю видео где работают движки 100 Вт в спарке с циклоном и что то сосут.
Вот призадумался не ошиблись ли китайцы с мощностью улитки.
Придется поднимать теорию :)
https://megalektsii.ru/s4980t6.html
В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях). То есть одно дело "поймать" циклоном клочок бумажки ("во, смотри, работает, ставьте лайки!") и другое - отделить мелкую пыль.

Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"

Добавлено: 26 авг 2019, 15:02
xvovanx
Сергей Саныч писал(а):В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях)
+100500
Я через китайский циклончик организовал гранулосос для загрузки гранул в подвал. Сосу проф. пылесосом (порядка 2кВт) через китайский циклончик, красота, от перекаченной "пересосанной" тонны гранул в пылесос попадает не больше столовой ложки древесной пыли, остальное все оседает в китайском циклоне.