Страница 63 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 02 дек 2019, 21:33
Kastor
Чардж помп это когда лампочки синенькие релюшные НЕ горят? Если так то да, действительно был включен режим чардж. "Общий для всех осей сигнал Enable
управляется по линии #1.
Может работать в режиме ChargePump (реле и сигнал Enable
активируются при наличии сигнала с частотой не менее 50 Гц на
линии #1)" плохо прочитал инструкцию! Спасибо большое за ответ! Все работает!
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 02 дек 2019, 21:36
Kastor
Подскажите еще пожалуйста, в NCStudio в момент зануления, не срабатывает кнопка естоп. Это фишка программы? в прочих режимах исправно работает.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 02 дек 2019, 23:42
michael-yurov
Kastor писал(а):Подскажите еще пожалуйста, в NCStudio в момент зануления, не срабатывает кнопка естоп. Это фишка программы? в прочих режимах исправно работает.
Есть такая проблема.
У NCStudio вообще нет входа EStop.
В СтепМастере кнопка подает сигнал на вход одного из концевиков, что приводит к остановке работы, но во время обнуления инструмента не работает. Вероятно, не будет и в режиме поиска базы.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 03 дек 2019, 12:20
Kastor
Скажите пожалуйста, может я опять что то не очень допонял в инструкции. Если стоит сигнал инвертед, то в маче всегда стоит удержание, в не зависимости от нажатия кнопки ресет, еслиже поставить нон инвертед (возможно наоборот , точно не помню, но сути не меняет) то в маче при нажатии ресет двигатели с удержания снимаются. С чем это связано?, Можно ли сделать чтобы во всех режимах было удержание всегда при включении платы?
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 03 дек 2019, 13:32
Argentum47
Kastor писал(а):Скажите пожалуйста, может я опять что то не очень допонял в инструкции. Если стоит сигнал инвертед, то в маче всегда стоит удержание, в не зависимости от нажатия кнопки ресет, еслиже поставить нон инвертед (возможно наоборот , точно не помню, но сути не меняет) то в маче при нажатии ресет двигатели с удержания снимаются. С чем это связано?, Можно ли сделать чтобы во всех режимах было удержание всегда при включении платы?
Можно, в дженерал сеттингс есть галка Enable on E-stop или как-то так
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 03 дек 2019, 15:18
michael-yurov
Kastor писал(а):Скажите пожалуйста, может я опять что то не очень допонял в инструкции. Если стоит сигнал инвертед, то в маче всегда стоит удержание, в не зависимости от нажатия кнопки ресет, еслиже поставить нон инвертед (возможно наоборот , точно не помню, но сути не меняет) то в маче при нажатии ресет двигатели с удержания снимаются. С чем это связано?, Можно ли сделать чтобы во всех режимах было удержание всегда при включении платы?
Чтобы вообще всегда были включены при наличии питания на приводах — обычно, достаточно не подключать клемму Enable.
Если же нужно, чтобы приводы включались именно при подаче питания на плату — можно попытаться перенастроить драйверы отключив инверсию на входах Enable, и подавая на них просто +5 В с клемм платы.
И третий вариант — все же настроить и использовать ChargePump, и поставить эту галочку, как предлагает
Argentum47:
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 05 дек 2019, 19:49
Argentum47
Не знаю как давно, но PL попячили таки идею платы в виде PLCS6x, даже схема подключения в мануале подобно твоей сделана, однако делать на плате по человечачи питание датчиков так и не стали, преобразователь поставили, а на полноразмерный терминал для всех входов пацанов не хватило.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 07 дек 2019, 12:55
wldev
Михаил. А почему ты выбрал именно такую распиновка разъема LPT? С чем связан выбор?
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 10 дек 2019, 00:21
michael-yurov
Bender писал(а):Михаил. А почему ты выбрал именно такую распиновка разъема LPT? С чем связан выбор?
Собственно, это одна из популярных распиновок для ЧПУ LPT плат.
Если посмотреть на родное назначение пинов LPT, то, наверное, основная часть вопросов отпадет.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 12 дек 2019, 07:51
wldev
А какая частота ШИМ для преобразователя у Степмастера является оптимальной?
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 12 дек 2019, 09:17
michael-yurov
Bender писал(а):А какая частота ШИМ для преобразователя у Степмастера является оптимальной?
Не знаю,.. никакая не является. От 1 Гц до 1 кГц должно без проблем работать.
Год назад изменял прошивку. Вроде бы, сделал до мегагерца.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 17 дек 2019, 18:29
wldev
Ещё хотел спросить по преобразователю. ...
Если ему подать на вход логическую единицу то на выходе будет 10В? Или наоборот?
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 дек 2019, 20:09
Vados92
Здравствуйте Михаил! Возник вопрос. Как подключить к вашей плате датчики Home? Или их роль должны выполнять датчики Limit? Спасибо.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 дек 2019, 20:42
Grommy
michael-yurov писал(а):Нет, не будет. Т.е. теоретически это возможно, и даже через LPT с помощью дополнительного программного модуля, но если стоит цель использовать именно mach4, то было бы гораздо проще использовать Ethernet SmoothStepper контроллер.
Оно проще, но мне Ваш нравится

Добрый вечер!
Я написал в почту, собственно вопрос на будущее, пока меня MACH3 вроде устраивает, и надеюсь настроить под LinuxCNC, чуть позже.
Но принципиально - будет ли без особых танцев работать через плагин 4 Мача? Я хочу на выходных попробовать, собственно - но всё же и потенциальные грабли хочется увидеть, заранее

Если можно, неспешно, жду, есть ли смысл ,если покупать софт. Или же под мои домашние-хоббийные маленькие работы мне хватит имеющегося софта, под который ВАша плата собственно заточена?
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 дек 2019, 21:12
lkbyysq
"Есть такая проблема.
У NCStudio вообще нет входа EStop.
В СтепМастере кнопка подает сигнал на вход одного из концевиков, что приводит к остановке работы, но во время обнуления инструмента не работает. Вероятно, не будет и в режиме поиска базы."
Есть идея.
1.При нажатии естоп инвертировать сигнал датчика поверхности (имитировать срабатывание).
2. В макросе после команды двигаться до замыкания поставить проверку состояния концевика и выйти из макроса. Можно вспомогательным флагом-переменной воспользоваться.
А может пункт 2 и не потребуется даже.
А вот при поиске базы точно потребуется.
Михаил, вроде решаемо. Свистни, если заинтересован, если аппаратную поддежку готов делать.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 дек 2019, 18:34
michael-yurov
Bender писал(а):Ещё хотел спросить по преобразователю. ...
Если ему подать на вход логическую единицу то на выходе будет 10В? Или наоборот?
Очень сложные вопросы задаешь ))) Я не знаю на них ответов. Чтобы ответить - нужно попробовать. А такая возможность бывает не часто.
У меня на всех пинах подтяжка к +5 В. И при отключенном LPT кабеле на аналоговом выходе 0 В. Если 14 замкнуть на GND — на выходе получается 10 В.
У LPT, вроде бы 1, 14, 16 и 17 пины работают с аппаратной инверсией. Но в случае с mach3 это учитывается на программном уровне, и пользователь при настройке пинов об этом не знает.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 дек 2019, 18:41
michael-yurov
Vados92 писал(а):Здравствуйте Михаил! Возник вопрос. Как подключить к вашей плате датчики Home? Или их роль должны выполнять датчики Limit? Спасибо.
У меня на плате маркировка неверная. Предполагается подключение именно датчиков Home. Все аварийные лимиты можно на один вход подключить, если они вообще нужны. Можно параллельно кнопке EStop.
Собственно и датчики базы (Home) можно параллельно подключать на один вход, если они при поиске базы будут использоваться поочередно.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 дек 2019, 18:43
michael-yurov
Grommy писал(а):Но принципиально - будет ли без особых танцев работать через плагин 4 Мача? Я хочу на выходных попробовать, собственно - но всё же и потенциальные грабли хочется увидеть, заранее
Если можно, неспешно, жду, есть ли смысл ,если покупать софт. Или же под мои домашние-хоббийные маленькие работы мне хватит имеющегося софта, под который ВАша плата собственно заточена?
Я не пробовал. Не знаю. Вроде бы для того этот плагин и предназначен, чтобы с LPT работать. Но отзывов о его работе я не слышал. И про грабли подсказать не смогу.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 дек 2019, 18:44
michael-yurov
lkbyysq писал(а):если аппаратную поддежку готов делать.
Не готов.
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 20 дек 2019, 18:56
Vados92
michael-yurov писал(а):Vados92 писал(а):Здравствуйте Михаил! Возник вопрос. Как подключить к вашей плате датчики Home? Или их роль должны выполнять датчики Limit? Спасибо.
У меня на плате маркировка неверная. Предполагается подключение именно датчиков Home. Все аварийные лимиты можно на один вход подключить, если они вообще нужны. Можно параллельно кнопке EStop.
Собственно и датчики базы (Home) можно параллельно подключать на один вход, если они при поиске базы будут использоваться поочередно.
Спасибо! Вроде разобрался с этим вопросом. Получается по сути и не нужны датчики лимита, если можно задать программно softlimit. Правильно я понимаю?