Если на плате на входах стоят буферы, либо опторазвязка, то без проблем работает с 5м витым кабелем (длиннее не проверял)
"Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 205
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Кто нибудь использует насадки на шпиндель для подачи СОЖ? Кольцо, на котором 6 гибких трубок. На сколько оно удобно и эффективно? Трубки мешают менять инструмент в шпинделе (ручная смена, ER20)?
- sima8520
- Почётный участник

- Сообщения: 3953
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1617
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
у меня
мешает менять инструмент, но ничего не мешает отогнуть трубки и сменить инструмент
мешает менять инструмент, но ничего не мешает отогнуть трубки и сменить инструмент
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 205
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Вот вариант, только 3х точечный, так понял самодельный вариант - полукольцо/полумесяц + металлическая конструция резанная на лазере.
https://youtu.be/skY4QUA2hMA?t=143
- sima8520
- Почётный участник

- Сообщения: 3953
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1617
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
у меня заводской вариант, от даркстона. все ок
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 205
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
От на сайте profcnc нашёл, цена правда.. На даркстоне тоже, не бесплатно.. Ладно.. придётся лепить колхоз..
Попробую повторить вариант profcnc.
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Всем привет.
Есть задача запустить ПЧ 380в Lenze 8200 vector со шпинделем SQD80-2.2-24k 220в, 10А, 2,2кВт, 400Гц, 24 000 об/мин.
Но запарка в том, что ПЧ больше 16 000 об/мин не дает выставить.
400Гц - 24 000 об/мин
266,67Гц - 16 000 об/мин
220В - 24 0000 об/мин
146,67В - 16 000 об/мин
То по формуле получается, что макс. частота должна быть выставлена 266,67Гц, а напряжение макс. 146,67В.
И если с такими параметрами запущу, то БА-БАХ-а не должно случиться?
Верно ли посчитал, или есть нюансы?
И что вписывать в те параметры, где характеристики двигателя просит ПЧ?
220в, 10А, 2,2кВт, 400Гц, 24 000 об/мин. - хотя 24к об не смогу вписать, или
146,67в, 10А, 1,467кВт, 266,67Гц, 16 000 об/мин.
Хотя мощность не просит, только напряжение, ток, частота и обороты...
Какой мощности получится шпиндель в таком случае?
А если у нас большинство шпинделей не работает свыше 16 000 об, то практически все в таком "режиме" работают?
Есть задача запустить ПЧ 380в Lenze 8200 vector со шпинделем SQD80-2.2-24k 220в, 10А, 2,2кВт, 400Гц, 24 000 об/мин.
Но запарка в том, что ПЧ больше 16 000 об/мин не дает выставить.
400Гц - 24 000 об/мин
266,67Гц - 16 000 об/мин
220В - 24 0000 об/мин
146,67В - 16 000 об/мин
То по формуле получается, что макс. частота должна быть выставлена 266,67Гц, а напряжение макс. 146,67В.
И если с такими параметрами запущу, то БА-БАХ-а не должно случиться?
Верно ли посчитал, или есть нюансы?
И что вписывать в те параметры, где характеристики двигателя просит ПЧ?
220в, 10А, 2,2кВт, 400Гц, 24 000 об/мин. - хотя 24к об не смогу вписать, или
146,67в, 10А, 1,467кВт, 266,67Гц, 16 000 об/мин.
Хотя мощность не просит, только напряжение, ток, частота и обороты...
Какой мощности получится шпиндель в таком случае?
А если у нас большинство шпинделей не работает свыше 16 000 об, то практически все в таком "режиме" работают?
-
alex_sar
- Мастер
- Сообщения: 1421
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 315
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
про этот не скажу, но некоторые частотники могут больше частоту давать, если выключить векторный режим.
по цифрам вроде правильно, не должно быть бабаха.
по цифрам вроде правильно, не должно быть бабаха.
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Пока что до векторного управления не доходили. (в ПЧ он присутствует, но установлено управление V/f - выходная частота 650Гц, но для параметра двигателя можно выставить номинальную частоту двигателя 960Гц )
Тогда может рискну... Хотя лучше подождать ещё парочку подтверждений.
-
alex_sar
- Мастер
- Сообщения: 1421
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 315
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
так обороты частотнику вообще не важны, они только для отображения!
ставьте частоту 400 гц и нет проблем.
ставьте частоту 400 гц и нет проблем.
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Куда?
Выходную максимальную частоту, или для частоты двигателя?
Напряжение же зависит от частоты...
Уже начинаю путаться.
А не будет ли при 400Гц 146в?
На данный момент в ПЧ выставил параметры двигателя
Или прописатьxenon-alien писал(а): ↑ 146в, 10А, 266,66Гц, 16 000 об/мин.
220в 10А 400Гц 16 000 об ?
Выходная частота
-мин. - 50Гц
-макс. - 266,66Гц
Контроллер макс. обороты - 16 000 (10 вольт на аналоговом выходе)
Последний раз редактировалось xenon-alien 25 май 2022, 14:52, всего редактировалось 2 раза.
-
alex_sar
- Мастер
- Сообщения: 1421
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 315
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Совершенно не важно какие обороты пропишете. Вообще не трогайте их, просто пофиг.xenon-alien писал(а): ↑ Или прописать
Частота - минимальная 100, максимальная 400. Вот частоту на экран выводите и смотрите по ней.
Напряжение - максимальное - 220
С минимальным сложнее. Надо внимательно по инструкции к частотнику настроить U/f характеристику чтобы напряжение падало пропорционально частоте. То есть на 100Гц должна быть четверть от 220В
Ток - по шильду частотника.
Запустить для проверки можно на фиксированной частоте 400гц-220Вольт-10А
Только внимательно - на 50Гц (если недосмотрите) и 220 Вольт - быстро сгорит!
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Про это в курсе, по этому и стрёмно...
Не нашел такого, только макс частоту...
Выведена частота.
А почему не 266,66ГЦ макс. выходная частота?
При 10в на аналоговом входе должно выдавать 266,66 Гц. (ну и напряжение по идее 146В )
А при 400Гц и 10В на аналоговом входе получу 220В
Т.е. по идее можно использовать весь диапазон частот до 400Гц и напряжений до 220В и получу обороты от 6 000 - 24 000. (не зависимо от того, что прописано в параметрах двигателя не верные обороты...)
Шпиндель новый, так что его ещё обкатать нужно...
-
alex_sar
- Мастер
- Сообщения: 1421
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 315
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
А почему она должна быть 266,66? У вас же шпиндель на 400Гц...xenon-alien писал(а): ↑ А почему не 266,66ГЦ макс. выходная частота?
Если опять про макс. обороты, то ещё раз пишу - забудьте про них. Можно выставить 2400 максимальные обороты (а нолик в уме припишете). Это настраивается только для индикации. То что действительно важно я написал выше.
Тогда 110В-200Гц-5А (про ток не уверен, можно наверное и 10 оставить, но так проще)xenon-alien писал(а): ↑ Шпиндель новый, так что его ещё обкатать нужно...
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Уже дошло, что на мои расчёты и страхи можно забить...
Просто нужно настроить, как обычно не смотря на обороты и напряжение сети 380В.
Получается ПЧ даст двигателю 220В при 400Гц, если на аналоговом входе будет 10В. (так как прописано в параметрах двигателя)
Макс. частоту уже исправил на 400ГЦ...
Так что теперь:
Параметры двигателя
220в 10А 400Гц 16 000 об
Выходная частота
-мин. - 100 Гц
-макс. - 400 Гц
Контроллер макс. обороты - 24 000 (10 вольт на аналоговом выходе)
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
При этих параметрах, запуская на 6000 об контроллер (аналоговый выход - 2,25В ), получаю частоту 166Гц (напряжение между фазами двигателя - 171В)xenon-alien писал(а): ↑25 май 2022, 15:15Уже дошло, что на мои расчёты и страхи можно забить...
Просто нужно настроить, как обычно не смотря на обороты и напряжение сети 380В.
Получается ПЧ даст двигателю 220В при 400Гц, если на аналоговом входе будет 10В. (так как прописано в параметрах двигателя)
Макс. частоту уже исправил на 400ГЦ...
Так что теперь:
Параметры двигателя
220в 10А 400Гц 16 000 об
Выходная частота
-мин. - 100 Гц
-макс. - 400 Гц
Контроллер макс. обороты - 24 000 (10 вольт на аналоговом выходе)
При 5000 об - 154Гц (напряжение - 166В - мультиметром измерял)
Ввод напряжение в ПЧ между фазами 398В.
Что-то не то...
Порыскаю ещё по мануалу...
У меня ещё и "адекватность" ПЧ под вопросом... (они все б/у)
Мелкий расчёт:
400 Гц - 16 000 об
150 Гц - 6 000 об
220В - 16 000 об
82,5В - 6 000 об
Получается, что зависимость/обороты и частота больше похоже на полученный результат... Или я уже не понятно что считаю...
-
alex_sar
- Мастер
- Сообщения: 1421
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 315
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
непонятно, да. откуда и зачем берётся 16000 оборотов - вообще не понятно.
как то надо вам сделать над собой усилие и не смотреть эту цифру на частотнике ) он её пересчитывает из частоты на основаниии настройки и не более того.
смотреть надо задание в настройках частотника. обычно все задания (а там много вариантов) складываются. то есть у вас то что идёт 0-10V может добавляться к 50гц фиксированным ну и тому подобные варианты.
как то надо вам сделать над собой усилие и не смотреть эту цифру на частотнике ) он её пересчитывает из частоты на основаниии настройки и не более того.
смотреть надо задание в настройках частотника. обычно все задания (а там много вариантов) складываются. то есть у вас то что идёт 0-10V может добавляться к 50гц фиксированным ну и тому подобные варианты.
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Это потолок, что можно настроить в оборотах двигателя - параметр обязательный! (на других ПЧ это параметр количества полюсов - что тоже обязателен; тут такого нету )
У меня отображается частота, так что 16 000 я не вижу, а ввел лишь один раз.
А от куда ему знать какие у него обороты, если задать только частоту?
Про это в курсе, что можно и так. Поищу, может где-то что-то включено.
Но до этого таких плясок не было. (и с оборотами были в пределах 16к и с напряжением в 380В)
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 3839
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Сегодня без результатно... Завтра сброшу к заводским и пройдусь по пунктам ещё раз, но у меня подозрение, что этот ПЧ на выход 220в не предназначен, или я чего-то не то делаю... Ну и за одно попробую "свой" метод который в первом вопросе прозвучал.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 1723
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Можно посмотреть на шильдик двигателя, где эти параметры написаны?