P.S. До этого момента этот частотник был подключен к плате NCStudio, там все работало.
Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
-
Михно
- Кандидат
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 12:20
- Репутация: 6
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
Добрый день. Нужна помощь в подключении частотника VFD-E к плате PLC4x-G2. С самой то платой вопросов нет. Реле работает как ключ, включение-выключение. Три контакты +10, управление, Gnd. Вопрос куда это все подключить на этом частотнике. До этого подлючал Lenze, так там все просто и понятно. А здесь
Хочеться подключить без опасных экспериментов.
P.S. До этого момента этот частотник был подключен к плате NCStudio, там все работало.
P.S. До этого момента этот частотник был подключен к плате NCStudio, там все работало.
- Вложения
-
- 5011640608-08EE.pdf
- Оригинальная инструкция VFD-E
- (5.41 МБ) 522 скачивания
-
- VFD-EL_manual_rus.pdf
- Инструкция на русском языке
- (2.63 МБ) 1403 скачивания
-
Михно
- Кандидат
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 12:20
- Репутация: 6
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
Пока думаю так подключить управление . Только куда +10 из них подключиьт?
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
MI3 и DCM к реле платы.
-
Михно
- Кандидат
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 12:20
- Репутация: 6
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
А куда еще 3 контакта кидать? Т.е. я хочу сделать вкл- выкл и регулировку оборотов из под machukr-sasha писал(а):MI3 и DCM к реле платы.
И мне казалось что эти контакты как раз под 10 в для регулировки а MI1 MI2 для вкл и выкл
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
На плате выходы +10/FIV/GND соединяете соответственно с выводами частотника +10/AVI/ACM.
-
Михно
- Кандидат
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 12:20
- Репутация: 6
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
Оставил как и стояла перемычка на MI1 и DCMukr-sasha писал(а):MI3 и DCM
И подключил как и подсказали. Заработало отлично!:)) Даже настройки непришлось перенастривать.ukr-sasha писал(а):На плате выходы +10/FIV/GND соединяете соответственно с выводами частотника +10/AVI/ACM.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Подключение платы PLC4x-G2 и частотника VFD-E
Очень хорошо!
Спасибо Вам.
Спасибо Вам.