Страница 2 из 2
Re: ASDA-B2 разъем CN1 не реагирует
Добавлено: 09 янв 2023, 21:18
aftaev
zkxFTF писал(а): ↑
и если подам +5в с контроллера на любой из DI он замкнется и переключится. Так ?
Если контроллер имеет уровни TTL, то это не значит что при 1 будет на выходе 5в.
Нужно померить сколько при этом mA потребление. Если меньше 6mA(или сколько сказано в мануале) оптопара может не открыться и работать не будет.
Совсем недавно получили оборудование, в мануале написано подавать 5-24в. Подаем 5в не работает. Измеряем ток мультиметром, ток 1.2mA что не хватает для открытия оптопары. Подаем 24в, работает.
Re: ASDA-B2 разъем CN1 не реагирует
Добавлено: 11 янв 2023, 21:20
rry
в инструкции написано однозначно
+24V ист.питания (для дискр. входов)
вы конечно можете с энтузиазмом подключать туда и АА 1,5В батарейку и переменку от сети 220В но в обоих случаях ничего хорошего из этого не получится, а жалобы на не рабочий разъем CN1 у вас так и останутся нерешёнными
Re: ASDA-B2 разъем CN1 не реагирует
Добавлено: 11 янв 2023, 23:50
zkxFTF
Umnik писал(а): ↑
Но это стремный вариант, не понимаю стремления использовать именно 5В...
Чтобы использовать 5в контроллера с контактов GPIO. Зачем мне использовать паразитные реле, для подачи туда лишнего сигнала 24в который у меня не используется ?
Umnik писал(а): ↑
Ну и лучше подавать + на СОМ+, а GND на вход.
Почему так лучше? Лучше всегда держать + поданным? Чем плох вариант, когда всегда только общая земля заведена, а при использовании каких-то функций подавать временно +?
Re: ASDA-B2 разъем CN1 не реагирует
Добавлено: 11 янв 2023, 23:53
zkxFTF
rry писал(а): ↑
а жалобы на не рабочий разъем CN1 у вас так и останутся нерешёнными
Вопрос был не в переключении, в работе шагов. Они запустились. Сейчас вот ковыряю переключение. Не хочу лишние паразитные реле использовать.
Re: ASDA-B2 разъем CN1 не реагирует
Добавлено: 12 янв 2023, 01:43
rry
zkxFTF писал(а): ↑11 янв 2023, 23:53
rry писал(а): ↑
а жалобы на не рабочий разъем CN1 у вас так и останутся нерешёнными
Вопрос был не в переключении, в работе шагов. Они запустились. Сейчас вот ковыряю переключение. Не хочу лишние паразитные реле использовать.
почему паразитные? это же как развязка, наоборот от лишних проводных наводок избавляетесь. везде все так делают...)
я тоже не так давно на контроллер пумотикс частотник дельта мс300 прицепил и всё никак не мог понять, через раз шпиндель запускался. оказалось просто тока на выходе контроллера не хватало вход частотника активировать. они эту фигню поправили, но всю периферию всё равно я теперь через реле запускаю и считаю это правильнее
Re: ASDA-B2 разъем CN1 не реагирует
Добавлено: 15 янв 2023, 18:49
zkxFTF
rry писал(а): ↑
почему паразитные?
Не хочу ставить плк реле

(( зачем мне щелкать реле, если это контроллер прекрасно делает... Но да, не хватает тока...