Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
-
- Мастер
- Сообщения: 1249
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 21:34
- Репутация: 147
- Настоящее имя: Максим
- Откуда: г.Тверь
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Так с этим к электрику здания надо идти, раз у них между нулём и землёй 90в, ну и свой щиток посмотреть на всякий случай.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Вы внимательно прочитали?xenon-alien писал(а): На земляном - общем проводе индикаторной отверткой "светится фаза".
Сам фазный клемник светится ярче. Нулевой - "молчит".
Там три автомата
6А - ПК, монитор и БП 24в
6А - БП 48в
10А - ПЧ и фильтр.
Если один, или 2 автомата включены, то на общем проводе индикатор не горит, включаю третий и загорается. Последовательность включения не играет роли.
Или я неверно изложил суть проблемы?
Если включен только входной автомат (ноль и фаза) то заземляющий впорядке.
А совмесно все потребители в шкафу станка дают такой результат.
- solo
- Мастер
- Сообщения: 1374
- Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
- Репутация: 272
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
- Откуда: Украина Харьков
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
да сколько бы потребителей не было сопротивление заземление да и "сечение заземления " !!!!! должно быть таким шоб сажать на землю все , обычно шина заземления имеет сечение раза в две больше чем сечение фазы , при аварии должен сначала отгореть провод ФАЗЫ, а не землиxenon-alien писал(а): ↑ Если включен только входной автомат (ноль и фаза) то заземляющий впорядке.
А совмесно все потребители в шкафу станка дают такой результат.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Шкаф станка подключён в обычную розетку 220в с заземлением.solo писал(а): ↑06 янв 2022, 11:48да сколько бы потребителей не было сопротивление заземление да и "сечение заземления " !!!!! должно быть таким шоб сажать на землю все , обычно шина заземления имеет сечение раза в две больше чем сечение фазы , при аварии должен сначала отгореть провод ФАЗЫ, а не землиxenon-alien писал(а): ↑ Если включен только входной автомат (ноль и фаза) то заземляющий впорядке.
А совмесно все потребители в шкафу станка дают такой результат.
Так что не понимаю происходящего.
- solo
- Мастер
- Сообщения: 1374
- Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
- Репутация: 272
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
- Откуда: Украина Харьков
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
земля с розетки и корпус шкафа СОЕДИНИТЬ!!! ,( если шкаф железный )
, ну а так то что включает третий автомат надо смотреть , может где то в блоке питания есть входной фильтр , там есть цепочки (конденсаторы) которые соединены с корпусом , и без заземления на корпусе будет подгулевать фаза
Да и в розетке надо проверить землю , может там просто проводок не прикручен
, ну а так то что включает третий автомат надо смотреть , может где то в блоке питания есть входной фильтр , там есть цепочки (конденсаторы) которые соединены с корпусом , и без заземления на корпусе будет подгулевать фаза
Да и в розетке надо проверить землю , может там просто проводок не прикручен

-
- Мастер
- Сообщения: 1249
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 21:34
- Репутация: 147
- Настоящее имя: Максим
- Откуда: г.Тверь
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
как я понял, проблема не в конкретной нагрузке на конкретном автомате, а в коммулятивном эффекте после включения всех трёх, порядок включения роли не играет
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
На вилке и самой розетке земляная клема присутствует и заведена трёхжильным проводом в шкаф.
Розетка двойная. Рядом показывает ноль на фазу 220в, ноль на землю 0в, земля на фазу 220в.
Но розетку, куда вставлена вилка, ещё проверю, а то станок был в работе. Может контакт пропал. Земля в розетке точно должна быть.solo писал(а): Да и в розетке надо проверить землю , может там просто проводок не прикручен
Выше перечисленные цепи все имеют внутренние фильтра.xenon-alien писал(а): или оно так всегда из-за кондюков "посаженых на корпус"? (почти у всех современных приборах)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Всем привет!
Прибыл переделанный станок (модель станка ниже на фото, но у нас чуток другой) на К-Флоп.
Может кто подсказать, как к нему подступить?
Вкратце:
- линейки
- по осям: сервы (по Z ещё 2 "пружины" с азотом в 25 ат.)
- шпиндель: серва
- гидростанция для разжима инструмента под ISO30
- СОЖ
- масло-станция с кнопки (может и программой управляется)
Всё подключили, с паутиной даже не разбирались.
Но сервы как-то через раз запускаются - т.е. не хотят ставать на удержание. (нужно ему типа прогреться)
Когда запустился, то на всё реагирует. И инструмент меняет и по осям ездит, шпиндель вращается, на сервопаках видны рассогласование и циферки бегают.
Схем практически нет (только старые - оригинальные к станку и ТРИ листочка с Х- Х+, У- У+, Z- Z+ 0- 0+ и ещё что-то, позже свыложу), тот, кто переделывал уже 4-й год в запое (мне так сказали), только электрик который отключал пронумеровал проводку.
На ПК, который шел в комплекте есть скрины настроек, или чего (ещё не вникал).
Мне бы для начала понять, как пины настраиваются, или за что отвечают, что бы примерную схему прикинуть алгоритма работы.
Платы установлены (если хорошо помню):
KFlop 1.2v
KAnalog 1.0v
Когда не запускается:
инициализируем станок - координаты зеленеют
отправляем домой - по Z отображает перемещение и сразу оранжевые координаты. при этом сервопаки молчат - рассогласование по нулям и рукой крутятся (после инициализации тоже свободно вращаются).
Документацию уже на всё скачал. Осталось читать и вникать. (как настроены сервы, как настроена плата )
Прибыл переделанный станок (модель станка ниже на фото, но у нас чуток другой) на К-Флоп.
Может кто подсказать, как к нему подступить?
Вкратце:
- линейки
- по осям: сервы (по Z ещё 2 "пружины" с азотом в 25 ат.)
- шпиндель: серва
- гидростанция для разжима инструмента под ISO30
- СОЖ
- масло-станция с кнопки (может и программой управляется)
Всё подключили, с паутиной даже не разбирались.
Но сервы как-то через раз запускаются - т.е. не хотят ставать на удержание. (нужно ему типа прогреться)
Когда запустился, то на всё реагирует. И инструмент меняет и по осям ездит, шпиндель вращается, на сервопаках видны рассогласование и циферки бегают.
Схем практически нет (только старые - оригинальные к станку и ТРИ листочка с Х- Х+, У- У+, Z- Z+ 0- 0+ и ещё что-то, позже свыложу), тот, кто переделывал уже 4-й год в запое (мне так сказали), только электрик который отключал пронумеровал проводку.
На ПК, который шел в комплекте есть скрины настроек, или чего (ещё не вникал).
Мне бы для начала понять, как пины настраиваются, или за что отвечают, что бы примерную схему прикинуть алгоритма работы.
Платы установлены (если хорошо помню):
KFlop 1.2v
KAnalog 1.0v
Когда не запускается:
инициализируем станок - координаты зеленеют
отправляем домой - по Z отображает перемещение и сразу оранжевые координаты. при этом сервопаки молчат - рассогласование по нулям и рукой крутятся (после инициализации тоже свободно вращаются).
Документацию уже на всё скачал. Осталось читать и вникать. (как настроены сервы, как настроена плата )
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
На KFlop есть возможность посмотреть, как пины прописаны и для чего?
С ЛЦНЦ хотя бы знаю, как и где это посмотреть.
А тут засада полная.
Кто знает не проходите мимо. Буду рад любым ссылкам. (даже на соседние темы - до поиска руки не добираются)
С ЛЦНЦ хотя бы знаю, как и где это посмотреть.
А тут засада полная.
Кто знает не проходите мимо. Буду рад любым ссылкам. (даже на соседние темы - до поиска руки не добираются)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Получается, что кнопка INIT дает команду на активацию серв.
Но пока что не понятно, ждёт ли плата ещё какого-то сигнала и по этому запускает сервы не всегда, или где-то контакт плохой.
Но пока что не понятно, ждёт ли плата ещё какого-то сигнала и по этому запускает сервы не всегда, или где-то контакт плохой.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Ссылки полезные. Благодарю!solo писал(а): ↑11 янв 2022, 14:27 это наверное вы все уже прочитали
https://precision-machines.ru/viewtopic.php?f=54&t=50
https://precision-machines.ru/viewtopic.php?f=54&t=18
Год назад попадались, но я только бегло читал.
Описано хорошо. Позже почитаю внимательней.
Это одно, когда с нуля станок подключается. А когда он уже в строю, но криво работает и без схем, то другое дело.
Мне бы узнать какой пин за что отвечает в конфигурации. (в ЛЦНЦ открыл файл и всё понятно, а тут даже не заною что смотреть и чем открывать)
В начале темы мозги пухли от ЛЦНЦ, теперь будут пухнуть от КФлопа.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Посмотрел, на какие файлы ссылается программа
Нужно разобраться с софт лимитами.
После прочитанногоо не совсем понял какие пины за что отвечают, но уже примерно знаю что где искать.
После прочитанногоо не совсем понял какие пины за что отвечают, но уже примерно знаю что где искать.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Ребята, выручайте!
У меня скоро кукуха поедет
Решили забить болт временно на "безопасность" и отключили идущий сигнал с готовности сервы (там ещё та фантастика: 24в зашли в ось Х готовность+, минус пошел через НЗ кнопку на датчике высоты инструмента типа аварийного стопа и зашла в готовность- оси Z, а по идее должно бы в + заходить, так что с готовности+ пошло в шпиндельную серву на общую клему реле и тут уже выходя из реле, заходит в готовность- оси У, а с готовность+ шло на реле, которое запускалось через раз. Менял на оси Z местани проводку, что бы получилось последовательно, но картина не изменилась).
Подали 24в на реле, куда через раз доходили 24в.
При инициации всё запускается, но ось Х вываливается в ошибку по недонапряжению, хотя до этого работал и не ругался, когда удавалось выловить эти 24 вольта.
При этом напряжение 220 в порядке на входе в серву. Только подключены вводы R T, а не R S, как на схеме. (даже силовые клеммы перекидывал - безрезультатно / если вернуть всё, как было, то ошибки не будет, только не понятно когда соизволит запуститься станок.)
Первая фотография ошибки оси Х, а вторая рабочая Z и У тоже. (на каждую серву заведено 2 упр. сигнала - это ±10в и Enable - ServoON, только и Enable через реле организовано, которым управляет SW0 с КАналога, т.е. серва готовность 24в подается через реле на Enable)
Если что, то в настройки сервы не лазил - стрёмно!
У меня скоро кукуха поедет

Решили забить болт временно на "безопасность" и отключили идущий сигнал с готовности сервы (там ещё та фантастика: 24в зашли в ось Х готовность+, минус пошел через НЗ кнопку на датчике высоты инструмента типа аварийного стопа и зашла в готовность- оси Z, а по идее должно бы в + заходить, так что с готовности+ пошло в шпиндельную серву на общую клему реле и тут уже выходя из реле, заходит в готовность- оси У, а с готовность+ шло на реле, которое запускалось через раз. Менял на оси Z местани проводку, что бы получилось последовательно, но картина не изменилась).
Подали 24в на реле, куда через раз доходили 24в.
При инициации всё запускается, но ось Х вываливается в ошибку по недонапряжению, хотя до этого работал и не ругался, когда удавалось выловить эти 24 вольта.
При этом напряжение 220 в порядке на входе в серву. Только подключены вводы R T, а не R S, как на схеме. (даже силовые клеммы перекидывал - безрезультатно / если вернуть всё, как было, то ошибки не будет, только не понятно когда соизволит запуститься станок.)
Первая фотография ошибки оси Х, а вторая рабочая Z и У тоже. (на каждую серву заведено 2 упр. сигнала - это ±10в и Enable - ServoON, только и Enable через реле организовано, которым управляет SW0 с КАналога, т.е. серва готовность 24в подается через реле на Enable)
Если что, то в настройки сервы не лазил - стрёмно!

-
- Мастер
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
У меня было такое на замученных жизнью драйверах. Тоже была ошибка по напряжению. Просто перекидывал на другую клемму, помогало. Не один раз.xenon-alien писал(а): При этом напряжение 220 в порядке на входе в серву. Только подключены вводы R T, а не R S, как на схеме.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Взял диод, резистор, что бы посмотреть, что на выходе DO1 показывает при готовности.
И угадаете, что показывает...
Так как клемма реле на землю подключена, то я диод подключил к +24в.
На выходе оси У готовность- светит, на + светит (проходит), на готовности шпинделя тоже ОК (реле же). на Z тоже всё норм и светит а вот до Х не доходит.
Так что получается что с самим сервопаком что-то не так. Или же с его выходом DO1 на сколько я понимаю. Могу и ошибаться.
Пока тыкал светодиодом, появились и 24в, которые гуляют. Так что спокойно уехал по домам и никакой ошибки...
Ничего не пойму...
Правда входящий сигнал на DO1 28в с хвостиком. Может он и погубил" его...
Этого я не пробовал, так как клеммник на соплях. Ещё раз разожму и он развалится.
Короче пипец веселуха....
И угадаете, что показывает...
Так как клемма реле на землю подключена, то я диод подключил к +24в.
На выходе оси У готовность- светит, на + светит (проходит), на готовности шпинделя тоже ОК (реле же). на Z тоже всё норм и светит а вот до Х не доходит.
Так что получается что с самим сервопаком что-то не так. Или же с его выходом DO1 на сколько я понимаю. Могу и ошибаться.
Пока тыкал светодиодом, появились и 24в, которые гуляют. Так что спокойно уехал по домам и никакой ошибки...
Ничего не пойму...

Правда входящий сигнал на DO1 28в с хвостиком. Может он и погубил" его...
Что именно? с R T на R S? Входное питание силовое?
Этого я не пробовал, так как клеммник на соплях. Ещё раз разожму и он развалится.
Короче пипец веселуха....
-
- Мастер
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Да, просто менял местами. Как именно хз, там без разницы.xenon-alien писал(а): ↑ R T на R S? Входное питание силовое?
Входы-выходы должны быть ещё лишние. Переназначить можно, если те которые подключены сдохли. Либо внутрь залезть. Там оптопара скорее всего.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
- Mr. Mass
- Опытный
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 15 янв 2015, 16:07
- Репутация: 96
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Одесса
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Проверьте какое напряжение на DC шине и сколько сама серва показывает это значение, в идеале они должны совпадать. Или само напряжение на входе *1,4 если нет желания потрошить сервопак.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4518
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Это где и как?
И почему, когда "прогреется" такого нету?
Уже 2 дня не могу запустить. Так и не появляется 24в на выходе - не пропускает.
Что-то подсказывает, что там не всё так просто...