Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение Александр Эфа » 25 фев 2017, 17:13

RStrlcpy писал(а):2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.

все же этот пункт наверно стоит поставить последним. Я конечно понимаю что пока RUN(пуск) не нажмем ничего не произойдет и шпиндель не сгорит, но человек впервые настраивающий инвертор, по суете и неопытности, случайно может и нажать пуск до выполнения всех настроек инвертора.
Александр Эфа
Кандидат
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 07:57
Откуда: г. Санкт-Петербург
Репутация: 7
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение valer51 » 17 май 2017, 12:10

Кто имел дело с частотником HY02D223B. у которого в программе всего 35 пунктов Pn1----Pn35
valer51
Новичок
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 апр 2017, 22:49
Репутация: 0
Настоящее имя: валерий Сергеевич Погосян

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение andrey75-51 » 04 июн 2017, 13:53

Всем привет! Не стал плодить новую тему по данному частотнику.
Проблема в следующем. Все установки вроде сделаны, но шпиндель не разгоняется выше 15000 оборотов - 250 гц. ток показывает 2,5 А
где копать?.
andrey75-51
Новичок
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 май 2016, 19:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Андрей

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение lehamont » 13 июл 2017, 21:05

Здравствуйте.Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach3
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont
Опытный
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 18:41
Репутация: 0

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение lehamont » 24 июл 2017, 23:08

Подскажите,Дабавляю обороты шпинделя по 10% с частоты 300(по 30 ) в Mach3?А на частотнике с частоты 500 по 10% (по 50).Как настроить что бы цифры были одинаковы?
Вложения
Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 45.jpg
Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 46.jpg
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont
Опытный
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 18:41
Репутация: 0

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение Крафтер » 27 июл 2017, 16:48

Выглядит так, как будто частотник показывает Герцы, а мач - обороты/мин. А у тебя параметры PD143 и PD144 правильно настроены?
Аватара пользователя
Крафтер
Мастер
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 22:25
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 59
Настоящее имя: Андрей

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение Крафтер » 27 июл 2017, 17:11

Не нравится мне, что на холостых оборотах двигатель жрёт амперы, при 50 Гц 2.7А, при 100Гц 1.8А вроде бы. В руководстве нарисованы непонятные графики для крутящего момента, ничем не обоснованные, там где кривая V/f, зачем-то крутящий момент напряжением регулируется. Нашёл интересный параметр PD009 (intermediate voltage), если его уменьшить, снижается ток на маленьких оборотах. Говорят, if it set improperly, it will cause over-current or under-torque of the motor, or even tripping of the inverter, если неправильно его задать, это приведёт к большому току или маленькому моменту, а может даже выключит инвертер. Наверное надо для повышения мощности на малых оборотах.
Судя по всему, в инверторе есть компенсация крутящего момента параметром PD145 (auto torque compensation), но не уверен, что правильно сделана, там чисто напряжение поднимается, а надо вместе с частотой. Хотя не, стоп, тут дальше есть компенсация скольжения PD147 (motor slip compensation). Да это же просто китайская вундервафля, можно и без векторных частотников обойтись :hehehe: .

Есть ещё несущая частота PD041 (carrier frequency), до 20 Кгц, я себе 10 поставил, чтобы шпиндель не пищал.
Аватара пользователя
Крафтер
Мастер
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 22:25
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 59
Настоящее имя: Андрей

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение Крафтер » 27 июл 2017, 17:45

Так, я кажется понял, что означает график в мануале. Зависимость напряжения от частоты задаётся 3 точками: (PD007, PD010), (PD006, PD009), (PD005, PD008). Менять их надо согласованно, чтобы V/f не изменялась. Потому что если задать больше, то обмотки уйдут в насыщение и ток уже никто не будет тормозить, а если задать меньше, то не будет достигаться максимальное магнитное поле и скольжение будет больше. По умолчанию там настройки для 50 Гц, чтобы переделать в 400, надо уменьшать напряжение (частоту у первых двух поднимать не надо, потому что она упоминается в контексте частоты питающей сети, может как-то связано с резонансом).

Потестил, вроде работает, ток на 25 Гц 2.3А, на 100 Гц 1.8А, примерно так и ожидалось.
PD005 400
PD006 2.5
PD007 0.5
PD008 220
PD009 3
PD010 2
Аватара пользователя
Крафтер
Мастер
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 22:25
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 59
Настоящее имя: Андрей

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение alexx.bit » 10 окт 2017, 13:59

RStrlcpy писал(а):Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).

Почему нельзя ниже 100 задавать?
alexx.bit
Новичок
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 09:33
Репутация: 2
Настоящее имя: Алексей

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение Серджо » 17 фев 2018, 21:56

Всем привет , народ есть у кого принципиальная схема HY02D223B и принципиальная схема шпинделя 2.2квт 8.5А 400гц. За ранее спасибо
Серджо
Новичок
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2018, 21:20
Репутация: 0
Настоящее имя: Серега

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение Tulumbas » 03 мар 2018, 13:54

Доброго ! С основными настройками частотника вроде разобрался, шпиндель крутится 6000об/мин ток 1.9А.
На сайте производителя шпинделя написано для обкатки, гонять шпиндель 30 минут при скорости 3000об/мин :
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
В процессе сохранения и транспортировки шпинделя будет изменено состояние высокой скорости смазки в подшипнике, и клиент должен запустить шпиндель под минимальной скоростью в течение 30 минут, а затем увеличить 3000 об / мин в качестве сдвига для каждого следующего 20 минут. Если вы начнете работать на высокой скорости напрямую без периода запуска, шпиндель вызовет такое явление, как внешний шум, высокий нагрев и т. Д., И это повлияет на срок службы подшипника. Шпиндель должен быть включен (низкая скорость) в течение 15-30 минут в неделю для долгосрочной цели использования.

Т.Е. в настройках частотника PD003 нужно установить значение 50Гц, можно ли ставить такую частоту ?
Аватара пользователя
Tulumbas
Кандидат
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 17 фев 2017, 13:15
Откуда: Санкт Петербург
Репутация: 1
Настоящее имя: Станислав

Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22

Сообщение sazn86 » 19 май 2019, 11:56

Всем привет. Подскажите как правильно настроить управления оборотами ШИМ, при заданных в настройках 8000 оборотах, частотник раскручивает на 6000 , при заданных 15000 частотник выдает 14100. При 18000 заданных выдает 17300-17250. Причем при 8000 тысячах через пару секунд работы частотник разгоняет до 14000 ( но это может быть косяк платы)
sazn86
Мастер
 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 09:41
Репутация: 16

Пред.

Вернуться в Двигатели и шпиндели

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, Bing [Bot], ebragim, evgenymcp, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Samodelkin 88, Timur_Akhmatov, tokmus, Yandex [bot]

Reputation System ©'