Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.

Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение daemon78 » 18 сен 2019, 14:04

Всем привет.
Долго я искал инструкцию как подключить Danfoss VLT Microdrive 51 к плате опторазвязки для управления оборотами с помощью ШИМ, и какие настройки надо сделать, но так и не нашел ничего путного.
В итоге забил, так как мне всего за 1001 рубль обломился ZWT-AT1.
Подскажите пожалуйста, на какой вход по схеме надо кидать выход с ШИМ?
Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ ZW-AT1-PWM.JPG

Я правильно понимаю что на VL1/CI?
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
 
Сообщения: 1359
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Откуда: Москва
Репутация: 54
Настоящее имя: Владимир

Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение Bender » 18 сен 2019, 17:52

Несовсем. Это аналоговый вход...
У платы опторазвязки (народная) есть встроенный преобразователь ШИМ в напряжение. Вот его выход и надо подключать туда...
WLDev - We Love Developers)))
Аватара пользователя
Bender
Мастер
 
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:04
Откуда: Новосибирск
Репутация: 341
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров

Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение daemon78 » 18 сен 2019, 21:09

Bender писал(а):У платы опторазвязки (народная) есть встроенный преобразователь ШИМ в напряжение. Вот его выход и надо подключать туда...

Конечно, я хочу соединить выход опторазвязки с входом инвертора, только не был уверен, что надо на VL1/CI кидать, думал может на 10V/5V надо
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
 
Сообщения: 1359
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Откуда: Москва
Репутация: 54
Настоящее имя: Владимир

Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение Bender » 19 сен 2019, 05:56

daemon78 писал(а):Конечно, я хочу соединить выход опторазвязки с входом инвертора

Ещё стоит последовательно соединить выход реле с кнопкой остановки, чтобы когда частотник аварийно остановился то станок тоже остановился...
WLDev - We Love Developers)))
Аватара пользователя
Bender
Мастер
 
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:04
Откуда: Новосибирск
Репутация: 341
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров

Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение daemon78 » 19 сен 2019, 08:35

Bender писал(а):Ещё стоит последовательно соединить выход реле с кнопкой остановки, чтобы когда частотник аварийно остановился то станок тоже остановился...

Оооо, отличная мысль, так и сделаю, спасибо
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
 
Сообщения: 1359
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Откуда: Москва
Репутация: 54
Настоящее имя: Владимир

Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение Samodelkin 88 » 19 сен 2019, 09:21

daemon78 писал(а):только не был уверен, что надо на VL1/CI кидать, думал может на 10V/5V надо

Минус с платы на COM инверотора, 0-10в на вход VL1/CI. Ну и в настройках надо задать управление с аналогового входа.
Аватара пользователя
Samodelkin 88
Мастер
 
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 22:24
Откуда: Курган
Репутация: 577
Медальки:
Настоящее имя: Илья

Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ

Сообщение Andrey-Yurov » 21 фев 2020, 08:26

У меня вместо 10 в. 5в. И я не могу 10 выставить. Пришлось с Матчем колдовать и компенсацией на частотнике. Все равно нет нормальной пропорциональности оборотов.
Andrey-Yurov
Новичок
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2019, 08:31
Откуда: г. Воронеж
Репутация: 2
Настоящее имя: Андрей Юров