Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.

Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51

Сообщение Китайский мастер » 11 ноя 2016, 15:58

Всем привет.
Имеется частотник Danfoss VLT Micro FC 51 1.5 Квт 220 V 400Гц. Как подружить с китайским шпинделем 1.5Квт 220V 400 Гц
В настройках выставил 400 Гц 1.5 Квт.6А при включении шпиндель разгоняется только до частоты 65 Гц примерная скорость вращение на вид около 1000 об/м.Что делаю не правильно?
В архиве мануал частотника.
Вложения
Инструкция.zip
(3.02 Мб) Скачиваний: 423
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение odekolon » 11 ноя 2016, 20:51

функции 3-03 4-14 6-82
если не получается, вдумчиво прочитать мануал, обычно после этого, ответ находится :hehehe:
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Аватара пользователя
odekolon
Мастер
 
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
Репутация: 314
Медальки:
Настоящее имя: Борис

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 12 ноя 2016, 14:51

Кажется разобрался нужно изменить параметр 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя
Стоял 65Гц установил 400 и все заработало.
Теперь не устраивает разгон слишком быстро разгоняется получается ощутимый рывок. Хотелось бы как то по плавней разгон.Тоже самое было с торможением останавливался рывком,на панели загоралось предупреждение.В параметре 1-80 Функция при останове стояло три секунды увеличил интервал остановки до 10 с стало всё нормально,но останавливается примерно за три секунды предупреждение уже не выдает.
Вот разгон не могу победить.
Какой параметр нужно проверить?
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение odekolon » 12 ноя 2016, 20:49

навскидку 3-41 3-51
я что-то не понял, вы мануал-то, хоть бегло, просмотрели?
он ведь даже не английском...
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Аватара пользователя
odekolon
Мастер
 
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
Репутация: 314
Медальки:
Настоящее имя: Борис

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 12 ноя 2016, 20:56

Уже два вечера курю мануал.Параметр 3-41 устанавливал почему то скорость разгона не меняется.
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение odekolon » 12 ноя 2016, 21:37

есть еще 3-02 и 4-12
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Аватара пользователя
odekolon
Мастер
 
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
Репутация: 314
Медальки:
Настоящее имя: Борис

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение zman88 » 26 дек 2016, 23:32

Дабы не плодить новую тему, попрошу помощи здесь.
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео: https://youtu.be/bOEXyAYcv9E
Аватара пользователя
zman88
Кандидат
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:04
Репутация: 1
Настоящее имя: Георгий

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Evgeny1 » 01 янв 2017, 02:18

zman88 писал(а):Дабы не плодить новую тему, попрошу помощи здесь.
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео:

Скорее всего у Вас ПЧ в векторном режиме стоит он в нем как раз только до 200Гц
смотрите параметр 1-01 по умолчанию там единичка, измените на нолик :bender:

и С НОВЫМ ГОДОМ :eat:
Аватара пользователя
Evgeny1
Кандидат
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 июл 2016, 07:35
Репутация: 1
Настоящее имя: Evgeny

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 01 янв 2017, 05:11

Пробуйте изменить параметр 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя.
Видео нет возможности посмотреть .
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение zman88 » 01 янв 2017, 21:42

Evgeny1 писал(а):Скорее всего у Вас ПЧ в векторном режиме стоит он в нем как раз только до 200Гц
смотрите параметр 1-01 по умолчанию там единичка, измените на нолик :bender:

и С НОВЫМ ГОДОМ :eat:

С Новым Годом!!! Сновым счастьем!!!
Спасибо за помощь. изменил параметр 1-01 и всё заработало. Можно сказать подарок мне на новый год. Спасибо!!!
Теперь вопрос как его подключить что бы управление шло через матч
Аватара пользователя
zman88
Кандидат
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:04
Репутация: 1
Настоящее имя: Георгий

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Mehobr » 02 янв 2017, 00:03

zman88 писал(а):Теперь вопрос как его подключить что бы управление шло через матч


А у Вас есть, какой нибудь контроллер или интерфейсная плата?
С наступившим Новым годом!
Mehobr
Опытный
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
Репутация: 16
Настоящее имя: Евгений

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Evgeny1 » 02 янв 2017, 00:18

С Новым Годом!!! Сновым счастьем!!!
Спасибо за помощь. изменил параметр 1-01 и всё заработало. Можно сказать подарок мне на новый год. Спасибо!!!


Рад, что помог :eat:
Аватара пользователя
Evgeny1
Кандидат
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 июл 2016, 07:35
Репутация: 1
Настоящее имя: Evgeny

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 24 янв 2017, 16:36

Всем привет .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.
Имеется переходник usb-rs48 интерфейсная плата как на фото,частотник .
Вложения
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 IMAG0663.jpg
rs48
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 399519389_123.jpg
п
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 IMAG0076.jpg
Интерфейсная плата
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Mehobr » 25 янв 2017, 00:08

[quote="Китайский мастер"]Всем привет .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.

Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.
Вложения
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 cnc-breakout-board-Danfos.jpg
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 Снимок.JPG
Mehobr
Опытный
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 00:20
Репутация: 16
Настоящее имя: Евгений

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 25 янв 2017, 07:50

Mehobr писал(а):Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.

Сегодня попробую!
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 25 янв 2017, 08:36

У меня не та плата что на Вашем фото.На моей плате есть три выхода от реле,COM и постоянно замкнутые контакты и постоянно разомкнутые.Подходит только для включения и выключения шпинделя через мач3.
Без переходника usb-rs48 не обойтись
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Китайский мастер » 25 янв 2017, 08:39

Моя плата
Вложения
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 399519389_123.jpg
Китайский мастер
Опытный
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 09:28
Откуда: Уфа
Репутация: 26

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение xenon-alien » 18 авг 2017, 23:07

Всем привет.
Не хочу плодить темы, по этому спрошу здесь.

Приобрел тоже такой ПЧ. (это у меня первый опыт с таким оборудованием)
Дисплей без потенциометра. (внешнего тоже нет на 1 кОм, нашел на 4,7 кОм - подойдет?)
Менять скорость вращения двигателя можно стрелками вверх и вниз? Если да, то как?
Дочитался до параметра 3-15 но что там выбирать..? 11 - местное задание? (на сколько я понял, то по умолчанию стоит на 53 контакт - внешний потенциометр, которого у меня нет)
Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 001.jpg

Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51 002.jpg

Просто завтра буду его подключать к двигателю и хотелось бы проверить. (запуск, остановка и регулировка скорости)

И ещё хотел бы спросить, что значит слово - задание?
Просто очень часто встречается в инструкции.

И если я правильно понял, то к нему можно ТРИ двигателя подключить? (одновременно один работает)

Буду признателен за подсказку.
Аватара пользователя
xenon-alien
Почётный участник
Почётный участник
 
Сообщения: 1754
Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
Откуда: Закарпатская обл. Украина
Репутация: 517
Медальки:
Настоящее имя: Daniel

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Smith2007 » 12 ноя 2018, 17:44

Всем привет!
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?
Smith2007
Кандидат
 
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 10:09
Репутация: 20
Настоящее имя: Игорь

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение rehden » 13 ноя 2018, 16:50

Smith2007 писал(а):Всем привет!
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?

дай угадаю...
1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9..... корпус к корпусу.
нужен дб9 мама и папа....
тебе же просто удлинить нужно. какая распайка...
и там вроде не дб9..
Аватара пользователя
rehden
Опытный
 
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:31
Откуда: Павловский Посад
Репутация: 27
Настоящее имя: Денис

След.

Вернуться в Двигатели и шпиндели

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, Bing [Bot], ebragim, evgenymcp, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Timur_Akhmatov, tokmus, Yandex [bot]

Reputation System ©'