Страница 1 из 1

Схема питания шкафа управления

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:55
AymoZotto
Сделал схему питания шкафа управления 3-х осным фрезерным/граверным станком. Станок заказан у Максима (frezeryga). Шкаф готовлюсь собирать сам. Прошу посмотреть и дать свои комментарии.

Кнопка пуск замыкает цепь катушки контактора и активирует "автоподхват". После срабатываиния котактора на драйверы EM705 подается питание. Затем на драайверах внутри замыкается зепь Flt- - Flt+ и загорается лампочка - контрольная цепь активна. После этого кнопку пуск можно отпустить.
Контрольная цепь размыкается по E-Stop, при ошибке ПЧ (Delta VFD) - НЗ контакты реле RB-RC, при ошибке любого драйвера.
При нажатии E-stop рвется цепь. Отключается контактор, отключаются питание драйверов, подается сигнал на ПЧ размыканием M0-Gnd, подается сигнал на контроллер замыканием второй пары контактов на E-Stop.

Кнопки пауза и продолжить подают соответствующие сигнал на входы контроллера.

Re: Схема питания шкафа управления

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:00
UAVpilot
Если хотите рассказывать про свой станок, то назовите тему соответственно. Нынешнее название ни о чём.

P.S. Лампочка "drivers" никогда не загорится. :)

Re: Схема питания шкафа управления

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:29
xvovanx
UAVpilot писал(а):P.S. Лампочка "drivers" никогда не загорится. :)

Да ;) +1, минусы блоков питания не объединены. И питание на все три драйвера подавайте сразу от контактора, а не по цепочке первый-второй-третий, чтоб падения одного не влияло на питание других.

Re: Схема питания шкафа управления

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:31
frezeryga
Если принцип как у меня то нужно промежуточное реле ставить которое будет врубать контактор поскольку потребляемая мощность катушки контактора выше допустимой нагрузки на транзисторы выходов в драйверах.

Re: Схема питания шкафа управления

СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:45
AymoZotto
xvovanx писал(а):И питание на все три драйвера подавайте сразу от контактора, а не по цепочке первый-второй-третий, чтоб падения одного не влияло на питание других.

ОК. Неудачно нарисовал.

frezeryga писал(а):Если принцип как у меня то нужно промежуточное реле ставить которое будет врубать контактор поскольку потребляемая мощность катушки контактора выше допустимой нагрузки на транзисторы выходов в драйверах.

Спасибо. Не учел токи потребления... :( Резделю цепь управления и питания контактора.