Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.

Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК

Сообщение Marik1991 » 23 мар 2018, 10:39

Здравствуйте! Столкнулся с задачей управления сервоприводом 60ST-MO1330 и не могу разобратся. Контроллер у меня Schneider m241. Во первых: при управлении step/dir мне нужно на питание давать только +5 или можно +24? Во вторых: как правильно подключать энкодер к контроллеру, потому что у меня он отказывается работать? Помогите пожалуйста кто работал с такими серваками, уже битую неделю борюсь и никак. Спасибо.
Marik1991
Новичок
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 10:29
Репутация: 0
Настоящее имя: Марьян

Re: Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК

Сообщение Vitalii » 27 мар 2018, 21:10

1. Драйвер можно питать 24, вот схема включения из документации:
Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК Open-collector.png
Важно обеспечить нужный ток 10-15mA. Для питания 24В, нужно ставить резисторы 2-3кОм.

2. В документации упоминается два способа подключения энкодера:
- специальная микросхема am26ls32
Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК AM26LS32.png

- оптопара 6N137 при этом нужно в линию установить резистор 220Ом
Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК 6N137.png
Vitalii
Кандидат
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 05:18
Откуда: Россия, Ульяновск
Репутация: 46
Настоящее имя: Vitaliy


Вернуться в Электроника

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: at90, Алексей063, Bender, Bing [Bot], darklight, Darxton, Duhas, Google [Bot], hmnijp, john1987887, Majestic-12 [Bot], mmv, MSN [Bot], nevkon, SDAMASK, sima8520, simplify, verser, Yandex [bot], yurayerz, Кварк, ДНК

Reputation System ©'