Контроллеры myCNC

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Аватара пользователя
frezeryga
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 13712
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 16:08
Репутация: 5069
Откуда: Жуковский
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение frezeryga »

3 провода это GND,+0-10v,RUN
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

А run это какой контакт?
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение nik1 »

Run это включение частотника , к аналогу это не имеет отношения
нужно пустить провода с реле м03 контролера на вход частотника run, что бы включить шпиндель
с выхода dac идет 2 провода на вход частотника
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

На контроллере ЕТ-1 нет реле м03. Там все выходы Х.
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1207
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение niksooon »

в макросе включения шпинделя (м3) изначально прописан какой выход активируется(и как он называется) для включения вращения шпинделя по часовой .... , надоть его открыть и посмотреть ........Затем в PLC Builder заглянуть и в нем глянуть что в pins.h написано насчет OUTPUT_SPINDLE и на какой выход он назначен ( при желании поменять на нужный )........
В твоем случае можно попробывать вычислить вот так- ...... нажми на главном экране кнопку М3 , затем лезешь в окно диагностики (микросхема)и смотришь какой выход стали активным ..........
Последний раз редактировалось niksooon 19 янв 2018, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение nik1 »

Мде, похоже надо писать все буквально
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

Да и как можно подробнее.
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

М03 м04 назначены на 0 и 1 реле. Но как они подадут сигнал если к ним ничего не подключено? Реле вроде как переключатель работает, через него подавать сигнал? И какой сигнал подавать на шпиндель (run). Что за макрос м6, на главном экране есть а в встроенных plc нет. Еще в pins.h назначены выходы flood 2, oil 3, mist 4. Я так понял oil - подача масла, но нажимая кнопку масло вкл реле 2. Mist - воздух. Что тогда flood (наверно перепутано местами flood и oil). Еще при нажатии м03 загарается м04 но реле не срабатывает. Но также одновременно нажать м03 и м04, т.е прямое и обратное вращение! Обе реле также срабатывают. так не должно?
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

Движение портала по оси у (где стоят 2 мотора) рывками, с чем связано?
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение nik1 »

Зачем тебе обратное вращение , которое м4
Включение обратного вращения на разных частотниках может быть реализовано по разному
подключай пока прямое м03
на реле которое включается по м03 нужно провести провод, который будет замыкать вход run на частотнике

По моторам писал в теме, дублирую и тут, пиды на сервах настроены одинаково на этой оси?
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

Эти настройки в серводрайверах или в муснс. Серводрайверы не трогал, там заводские настройки.
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение nik1 »

Не надо возить портал с дефолтными настройками
Нужно на всех сервах настроить Пиды, это делается через настройки серводрайверов
если у них нет автонастройки , то вручную
vektor_z
Мастер
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 16:45
Репутация: 387
Настоящее имя: Василий
Откуда: Украина. Закарпатская обл.
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение vektor_z »

Fagot писал(а):Эти настройки в серводрайверах или в муснс. Серводрайверы не трогал, там заводские настройки.
Может тебе стоит создать свою отдельную тему "Настройка и запуск первого станка" А то скоро начнем обсуждать в этой теме конструкцию твоего портала..
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

Да ты прав. У меня своя ветка "фрезерный 5.5 кВт по дереву на серводвигателях". Буду там задавать вопросы не касающиеся контроллера муснс. А то право не удобно перед автором темы.
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

В контроллере ЕТ-1 можно настроить ПИД на моторы?
vektor_z
Мастер
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 16:45
Репутация: 387
Настоящее имя: Василий
Откуда: Украина. Закарпатская обл.
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение vektor_z »

Fagot писал(а):В контроллере ЕТ-1 можно настроить ПИД на моторы?
если сервы управляются по степ/ дир, то пиды настраиваются в серводрайверах, причем под разный привод (зуб.рейка, ШВП, ременная и т.д.) настройки будут разные. Читай инструкцию на сервы, настройка P.I.D.
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

Нету там ПИД.
Аватара пользователя
mycnc
Мастер
Сообщения: 913
Зарегистрирован: 03 июл 2011, 02:01
Репутация: 623
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение mycnc »

Сделал ревизию макросов парковки с целью упрощения и поддержки большего числа парковочных положений

Кнопка "запомнить" записывает в параметр 100 номер парковки вызывает макрос М301 (атрибут action)
Пример для 8-й парковки

Код: Выделить всё

gitem where="wparking" position="420;60" width="60" height="60" image="parking/parking-save-8" 
action="direct-run-confirm:#100=8;M301" type="button">
    <message-confirm>Save current position as Parking position #8 ?</message-confirm>
    <message-confirm_ru>Сохранить текущее положение как Парковка №8 ?</message-confirm_ru>
</gitem>
Кнопка "поехать" записывает в параметр 100 номер парковки вызывает макрос М300 (атрибут action)
Пример для 8-й парковки

Код: Выделить всё

gitem where="wparking" position="420;60" width="60" height="60" image="parking/parking-save-8" 
action="direct-run-confirm:#100=8;M300" type="button">
    <message-confirm>Save current position as Parking position #8 ?</message-confirm>
    <message-confirm_ru>Сохранить текущее положение как Парковка №8 ?</message-confirm_ru>
</gitem>
Сами макросы упрощены до 4-5 строчек каждый
M300

Код: Выделить всё

G53 G90 G0 Z [ #5433 - 0.5 ] ( move tool up to safe position)
#100 = [ #100 -1 ]*10 + 7800
G53 G90 G0 X #[#100+1] Y#[#100+2] ( move to XY parking position )
(G53 G90 G0 Z #[#100+3] F200) ( move down to toolpath Z position )
M2
M300

Код: Выделить всё

#100 = [ #100 -1 ]*10 + 7800
G10 L81 P[#100+1] Q5021 (store current position X )
G10 L81 P[#100+2] Q5022 (store current position Y )
G10 L81 P[#100+3] Q5023 (store current position Z )
M2
Аватара пользователя
mycnc
Мастер
Сообщения: 913
Зарегистрирован: 03 июл 2011, 02:01
Репутация: 623
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение mycnc »

Появилась возможность сохранить/восстановить/обновить профиль с нашего сервера
При записи на сервер сохраняется информация о имени профиля, дате и идентификационном номере контроллера.
Поэтому восстановить можно профиль для конкретного контроллера (машины) или профиль с заводскими настройками.
mycnc-configuration--67.png (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130535&sid=ac3ef636dd09c28d8a17d90842ebfc56&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.02 КБ)</a>
Можно выбрать, что обновлять - конфигурацию экрана, макросы, PLC, конфигурацию машины.
Хотя, уже понятно, что нужна возможность выбора обновляемых файлов.
На примере с кнопками парковки - надо обновить только 3 файла, а не все макросы и весь экран. Работаем над этим.
Аватара пользователя
Fagot
Мастер
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35
Репутация: 21
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Алтайский край
Контактная информация:

Re: Контроллеры myCNC

Сообщение Fagot »

День добрый. У меня контроллер ЕТ-1. Когда вытаскивал из разъёма Х30 колодку (к этому разъёму подключено управление шпинделем 2 экранированных провода, экран подключен на массу) то экраном задел корпус радиодетали, на плате она обозначена VD1, возле питания. Контроллер выключился, потом включился. После этого обороты шпинделя не регулируются. Шпиндель включается а оборотов нет, где то 30 об/мин. Колодка туго сидела, года вытащил крышка отвалилась. Что-то сгорело или контакт. Как проверить? Оси работают нормально.
Ответить

Вернуться в «Электроника»