Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШЕНО]

Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШЕНО]

Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 11:49

Понадобилось устройство, аналогичное обычному автомату защиты сети, но срабатывающее не от превышения тока, а по некоторому внешнему сигналу.
То есть подал на отдельный вход сигнал и автомат вырубился. Повторно включить его можно будет только вручную после устранения причины срабатывания.

Существуют ли такие и как называются?
Вариант разобрать, скажем, УЗО и вывести обмотку наружу возможен, но, может быть, есть готовые устройства?
Номинальный ток нужен не менее 25-40А, напряжение 220В. Контактор с самоподхватом по ряду причин не подходит.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 07 авг 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение Карабас » 07 авг 2017, 11:54

Контактор/реле не оно?
Если на минусы жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.
Аватара пользователя
Карабас
Мастер
 
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 06:53
Репутация: 603

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 12:00

Карабас писал(а):Контактор/реле не оно?
Не совсем. Естественно, такой вариант рассматривался.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение NKS » 07 авг 2017, 12:01

Сергей Саныч писал(а):Понадобилось устройство, аналогичное обычному автомату защиты сети, но срабатывающее не от превышения тока, а по некоторому внешнему сигналу.

Не оно случаем? :
http://www.schneider-electric.ru/docume ... manual.pdf
Аватара пользователя
NKS
Мастер
 
Сообщения: 2103
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 21:36
Откуда: Волгоград
Репутация: 865
Медальки:
Настоящее имя: Сергей

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 12:22

NKS писал(а):Не оно случаем? :
http://www.schneider-electric.ru/docume ... manual.pdf
Похоже. Но несколько избыточно. Особенно в плане цены :)
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение Duhas » 07 авг 2017, 12:45

да бывают такие штуки, ссылку не глядел но думаю что говорю о том же, ставится рядом с автоматом, и дергает его рычаг или иначе соединяется с механикой автомата.
Хотя может и правда если уже есть контактор - рвать самоподхват?
Duhas
Мастер
 
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 161
Настоящее имя: Андрей

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 12:58

Duhas писал(а):Хотя может и правда если уже есть контактор - рвать самоподхват?
Контактора нет и ставить его не хотелось бы. При возобновлении подачи напряжения после случайного отключения должно продолжать работать. Поэтому самоподхват не подходит.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение N1X » 07 авг 2017, 13:05

Нужен автомат с независимым расцепителем.
Узо тоже можно, и разбирать не нужно. Нужно взять резистор, посчитать утечку >30 мА и подключать его с фазы на землю. Собственно кнопка "тест" в УЗО так и работает...

Кстати автомат с нез. расцепителем сейчас купить не проблема, т.к. они с умными счётчиками используются. Расцепитель там на 24 вольта...
Аватара пользователя
N1X
Мастер
 
Сообщения: 2745
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Откуда: Беларусь, Гомель
Репутация: 1265
Настоящее имя: Владимир

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 13:16

N1X писал(а):автомат с независимым расцепителем
Вот это то, что нужно! :good:
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение SVP » 07 авг 2017, 16:25

Может это... реле твердотельное ?
Просто параллельно поставить... тьфу, последовательно
SVP
Мастер
 
Сообщения: 3737
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Откуда: Москва
Репутация: 521

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение N1X » 07 авг 2017, 16:26

Тиристор не рвет цепь физически :)
Аватара пользователя
N1X
Мастер
 
Сообщения: 2745
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Откуда: Беларусь, Гомель
Репутация: 1265
Настоящее имя: Владимир

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШ

Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 16:41

Вопрос решен, Владимир (N1X) подсказал как сие устройство называется. Этого было достаточно.
Более того, оказывается, в современных автоматах есть сбоку специальная дырдочка, через которую достаточно ковырнуть рычажок слабеньким внешним электромагнитом, и автомат отключится. Так что если не найду готовый независимый расцепитель, то присобачу электромагнит от какой-нибудь релюшки.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШ

Сообщение Hanter » 24 окт 2017, 23:18

да нет конечно - шнайдер-электрик ваще левая конторка.. не стоит ей доверять. :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
 
Сообщения: 3632
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Откуда: Питер
Репутация: 2790
Настоящее имя: Алексей

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШ

Сообщение Сергей Саныч » 25 окт 2017, 04:37

Hanter писал(а):да нет конечно - шнайдер-электрик ваще левая конторка.. не стоит ей доверять. :)
Эээ... А расшифровать?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7742
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2380
Медальки:

Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала

Сообщение SVP » 25 окт 2017, 17:08

N1X писал(а):Тиристор не рвет цепь физически :)


На землю замыкать через реле и вся недолга :)
SVP
Мастер
 
Сообщения: 3737
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Откуда: Москва
Репутация: 521


Вернуться в Оффтоп

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: 1240, admin, alkg, AndyBig, Anton_Dmitrievich, Bing [Bot], Chili, Dimka_almighty, Google [Bot], ihoko, IvanDeft, jkwe45, konsys, mikro3v, MX_Master, nik.hemp, Prav, Provodnik, ptz1703, s29, savo, ScrewDriver, svb, woodshop, Yandex [bot], Zliva, шпиндель

Поделиться

Reputation System ©'