Управление частотником Huanyang по Modbus

Mach, популярные и не очень CAD, CAM. Обсуждение и разработка программ для управления станками.

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff » 23 апр 2016, 21:00

В смысле не крутится? Я так понял что ПЧ включается на какую-то заданную частоту и вращается. Так? В ручном режиме (не от компа) - с панельки включается? Частота регулируется?
Kopyloff
Мастер
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Откуда: Первоуральск
Репутация: 112
Настоящее имя: Сергей

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 23 апр 2016, 21:11

да нет только релюшка щёлкает,подскажи в ручном режиме PD 000?PD001?PD002?
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 23 апр 2016, 21:13

У меня параметр PD OOO стоял 0 а надо 3 прочитал в мануале пойду пробовать
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff » 23 апр 2016, 21:17

У меня PD 000 - это блокировка параметров, может быть или 0 или 1. Значит у нас разные ПЧ, смотри свой мануал внимательно.
Kopyloff
Мастер
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Откуда: Первоуральск
Репутация: 112
Настоящее имя: Сергей

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 23 апр 2016, 21:22

с панели попробовал всё работает. в PD 000 два параметра 0 или 1 стоял 0 сейчас попробую 1 через rs
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение igorvpetrov » 23 апр 2016, 21:57

А в mach3 начальное значение частоты оборотов выставлено?
Поле в нижнем правом углу. По умолчанию там 0.
Аватара пользователя
igorvpetrov
Мастер
 
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 27 май 2015, 13:33
Репутация: 49
Настоящее имя: Игорь

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 23 апр 2016, 22:21

нет у меня там 0 как выставить начальное значение чачтоты
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 23 апр 2016, 22:27

KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 23 апр 2016, 23:00

Спасибо всё заработало как выставил начальное значение частоты оборотов.Но только звук шпинделя мне не нравиться что можете сказать?
https://youtu.be/lyTY-1g8L7A
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff » 24 апр 2016, 05:14

Неправильная настройка ПЧ может убить шпиндель! У меня жутко перегревался шпиндель при первом запуске. Какие-то параметры поменял - шпиндель перестал греться. Какие - уже не помню.
Вот ещё две софтинки для чтения/записи параметров ПЧ по модбасу (vfd.exe) и для управления ПЧ (vfdctl.exe) - см. пост #61 и #62: Re: Полезные программы #61
Kopyloff
Мастер
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Откуда: Первоуральск
Репутация: 112
Настоящее имя: Сергей

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Сергей Саныч » 25 апр 2016, 09:53

Самое главное, чтобы не убить шпиндель при первом включении - выставить в ПЧ параметр "базовая частота" (Base Frequency) в 400 Гц!
По умолчанию она обычно 50 или 60.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
 
Сообщения: 7608
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 2346
Медальки:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 25 апр 2016, 12:30

Частота в 400 стоит.
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 25 апр 2016, 21:02

Вечером попробовал запустить шпиндель остановился на отметке в 133гц PD003-400,PD004-400,PD005-400.
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение KOS » 25 апр 2016, 21:33

Да разобрался стояло ограничение 8000 оборотов.
KOS
Кандидат
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 00:01
Репутация: 4

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение qpegop » 28 дек 2016, 16:10

Помогите найти драйвер под Windows 98 на старый ноутбук для этого переходника. очень нужно. Занимаюсь настройкой расходомера Взлет ЭМ Профи, нужно подключиться через эту штуковину если это возможно на Windows 98
qpegop
Новичок
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 15:53
Репутация: 0

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff » 28 дек 2016, 19:39

В поиске яндекса - вторая строка
Kopyloff
Мастер
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Откуда: Первоуральск
Репутация: 112
Настоящее имя: Сергей

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Stein82 » 03 ноя 2017, 11:46

Добрый день товарищи, у меня к вам вопрос такой: при подключении частотника к плате STB 4100 плагин нужен для мача? ну и вообще по этой теме, а то я уже несколько фрез сломал так по глупости, запускаешь УП а шпиндель забыл включить...Кто что знает подскажите пожалуйста.Спасибо
.
Stein82
Кандидат
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2017, 14:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Даниил

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение 1Doc1 » 03 ноя 2017, 16:48

Если подключать к указанной плате, то не нужен.
1Doc1
Опытный
 
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 01 янв 2014, 20:04
Репутация: 81

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn » 04 фев 2018, 11:55

Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
Вложения
SHT-808.jpg
SHT-808.jpg (53.65 Кб) Просмотров: 57
Управление частотником Huanyang по Modbus COM.JPG
belkinnn
Новичок
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 2
Настоящее имя: Алексей

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff » 04 фев 2018, 12:08

Я бы сначала сниффер СОМ-порта поставил (в первом сообщении описан) - посмотреть - выдаётся в порт что-то или нет. Затем можно сторонний софт попробовать для управления частотником - читайте с этого поста и ниже.
Kopyloff
Мастер
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Откуда: Первоуральск
Репутация: 112
Настоящее имя: Сергей

Пред.След.

Вернуться в Windows / Mach

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, Badlyk, bass, Bes, Bing [Bot], Саша К, Сергей Саныч, CNC-Logic, DEИ, Dimlex, dronelek22, elephant007, evgenymcp, евгений 2015, Google [Bot], guges, Hanter, Kiriller, ktki, kupidon, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], MGG, MX_Master, NKS, NLObP, odekolon, ротином, Prav, rage, Sashalex24, selenur, Sergei G, Smlua, solo, spryt, stiks, Studendt, Valek811, vovafed, woodshop, Yahoo [Bot], Yandex [bot], Zliva, Птица-феникс =)

Поделиться