Страница 15 из 15

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 10:56
Argon-11
Andrey@KZN писал(а):через 2 100-омных резистора

а это откуда про резисторы и почему 2?

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:00
Сергей Саныч
Andrey@KZN писал(а):Получается первое, что проверить - через 2 100-омных резистора подключить дренажный провод?
Можно даже и без резисторов (на малом расстоянии). Но боюсь, что уже поздно. Наверно, придется менять микросхему приемопередатчика в инверторе.
Argon-11 писал(а):а это откуда про резисторы и почему 2?
Из стандартной схемы подключения дренажного провода - по одному на каждой стороне. Актуально для больших расстояний (десятки метров и больше).

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:29
pegas13
Ранее в этой ветке выкладывали пару схем с дренажным проводом. А потом эти схемы куда-то исчезли. Может у кого сохранились? Просьба выложить повторно.

Заранее спасибо.

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:47
Andrey@KZN
С дренажным вопрооооос...
Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией? :)

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:49
Andrey@KZN
Сергей Саныч писал(а):Но боюсь, что уже поздно. Наверно, придется менять микросхему приемопередатчика в инверторе.

Я уже морально готов подключать через PWM :(

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:22
Сергей Саныч
pegas13 писал(а):Может у кого сохранились? Просьба выложить повторно.
Частотник и Modbus. Универсальная заготовка. 485.jpg

Andrey@KZN писал(а):Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией?
Вскрытие покажет (я серьёзно).

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 16:09
evgenymcp
У кого данная заготовка прикручена к GMOCCAPY. Поделитесь конфигом ini

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 01:35
Andrey@KZN
Ура, я победил свой Modbus
Была софтовая проблема

А не подкинет ли кто, какие примерные значения для текущей мощности и момента, если вхолостую включить герц так 50? На полуторакиловаттнике (хотя, подозреваю, что можно саппроксимировать 2.2 пропорционально).
Просто есть у меня какой-то непонятный параметр, который на выключенном шпинделе 0, а на включенном в районе 70. "Corresponding Value" ... просто идеал понятного описания :(

И может кто-то подскажет, почему температура из соответствующего регистра 8-9 градусов показывает? В документации полнейшая тишина. Хотя ведь старались, переводили доку на русский...

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 05:32
evgenymcp
evgenymcp писал(а):У кого данная заготовка прикручена к GMOCCAPY. Поделитесь конфигом ini

Разобрался с подключением панели в GMOCCAPY :P В отличии от AXIS для GMOCCAPY нужно указать место расположения панели в конфиге.

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:09
Andrey@KZN
Частотники Delta VFD-M распространены?
Я к тому, что имеет ли смысл мне свои наработки по именно этой серии выкладывать?
Отличия:
1. python
2. modbus ascii
3. настройки заточены именно под Delta VFD-M - показывают то, что доступно, не показывают, что недоступно. Хотя с мощностью и температурой пока вопросы.
4. последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP (но не modbus TCP !!!) - для подключения витой парой по сети с помощью подобных устройств https://www.aliexpress.com/item/DIEWU-E ... 09522.html

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:09
Argon-11
Andrey@KZN писал(а):последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP

неужели, без виртуального последовательного порта?

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 23:03
Andrey@KZN
Совершенно верно, без socat и прочих виртуальных портов

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:27
Argon-11
Было бы интересно глянуть!

Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.

СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 07:30
Argon-11
Похоже, не дождусь... Просто интересно, как (и зачем) можно обойтись без виртуального последовательного порта, к тому же при использовании аппаратного адаптера типа ethernet-to-serial.