FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме]

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.

FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме]

Сообщение EX854508 » 22 янв 2019, 09:40

Здравствуйте, форумчане!
Несколько раз встречал подобные темы в инете, но решил систематизировать и представить на суд общественности удобноперевариваемый рецепт лечения ошибок 607, 613 для привода FANUC BiSVSP 40/40-15 A06B-6134-H203 в случае, если ошибка связана непосредственно с ним.
В данном конкретном случае используется система ЧПУ Fanuc 0i-TC

Проблема заключается в следующем - при включении станка возникают ошибки подобного рода (Рис. 1):
1001 SPINDLE DRIVER FAULT (A0.1)
100 ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕНА
401 СБОЙ СЕРВО : X ОСЬ VRDY ВЫКЛ
401 СБОЙ СЕРВО : Z ОСЬ VRDY ВЫКЛ
607 X ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
613 X ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
607 Z ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
613 Z ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
9004 ШПНД 1:СБОЙ ВХОД ПРЕДОХР/ПИТАНИЯ

Из всего этого сумбура выделяем следующие ошибки: 607, 613. Проверяем целостность линий питания, клеммных колодок, если таковые есть, элементы силовой части - контакторы, автоматы и прочее - и если все указанное не вызывает сомнений, выдвигаем в главные подозреваемые привод.
Соответственно, до всех активных действий, делаем резервные копии программ и параметров.
Если ничего более не вызывает сомнений, демонтируем привод и снимаем верхнюю крышку корпуса привода.
Как показано на Рис. 2 - проблема видна на лицо: поджаренные SMD резисторы в нижней части платы. Фото с тыльной стороны.
Как правило, сами SMD компоненты наврятли повреждены, что нельзя сказать о дорожках и переходных точках. С каждой из трех фаз дорожка приходит на шесть последовательно соединенных резистора сопротивлением 2,4 кОм каждый, фазы S и T выполнены одинаково, а вот по фазе R два крайних резистора размещены на тыльной части платы; затем крайний резистор каждой фазы - RR6, RS6, RT6 соединен дорожкой с точками, показанными на Рис. 3.
Результирующее сопротивление между фазными клеммными соединениями и конечными точками должно быть около 14,5 кОм.
В случае нарушения целостности дорожек или SMD компонентов - лепим перемычки или меняем оные.
Рис. 4, 5 - восстановленные дорожки.
Собираем, запускаем, устанавливаем нули - и радуемся!

Огромное спасибо пользователю Youtube - Danilo Carvalho Souza, он замечательно все показал на видео!
https://youtu.be/Al3UJ5pjQTQ
Вложения
FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме] Рис 1.jpeg
FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме] Рис 2.jpeg
FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме] Рис 3.jpeg
FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме] Рис 4.jpeg
FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме] Рис 5.jpeg
Будь сильным в своем незнании. Будь смел в своих невежествах.
Аватара пользователя
EX854508
Новичок
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 21:29
Репутация: 17
Настоящее имя: Александр Анатольевич

Вернуться в Промышленные стойки

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], CNCCLUB, Enot_1, exdeniz, Google [Bot], Kovus2, Majestic-12 [Bot], Mamont, NKS, porshe, Sashalex24, Skydiving, Yandex [bot], zodiak2064

Reputation System ©'